Как найти расчетный ТОК?
Salvegente
 
Регистрация: 16.11.2012
Сообщений: 5

Друзья, помогите пожалуйста произвести расчет или хотя бы понять, как они производятся. Сам немного из другого профиля и хочется познать.
Дано:
Ру - 17,09 кВт
Рр - 13,67 кВт
Sp - 13,97 кВт
cosf - 0.98
Iр - 21,19 А (почему?)

Ру - это сумма всех установленных потребителей, кВт
Рp - это Ру с учетом коэффициента спроса, кВт (в моем случае это 0.8, хотя должно быть 0,65 т.к до 20 кВт)
Sp - это Рp/cos (f), кВА

исходя из всего этого, Iр - должен выглядеть так: Sp * 1000 / 220 * 0,98 = 64,8 А
почему в проекте Iр - 21,19 А? в чем я ошибся?
Просмотров: 10556
 
Непрочитано 15.11.2017, 13:02
#2
mavik


 
Регистрация: 05.08.2013
Казань
Сообщений: 628


13,67/0,38/1,732/0,98=21,19
Сеть 3х фазная, поэтому 0,38
1,732 - корень квадратный из 3.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Salvegente Посмотреть сообщение
Рp - это Ру с учетом коэффициента спроса, кВт (в моем случае это 0.8, хотя должно быть 0,65 т.к до 20 кВт)
откуда взято К=0,65 при Р до 20кВт?
mavik вне форума  
 
Непрочитано 15.11.2017, 13:08
#3
Jоhnny

всё что связано с упорядоченным движением заряженных частиц
 
Регистрация: 27.07.2007
М.О.
Сообщений: 1,693


Всё рассчитано верно. Ошибки у вас две:
1. Расчёт выполнен на напряжение 380В, а Вы берёте 220В
2. Если Вы в расчёт берёте Sр (полную мощность), то в знаменателе cosф не нужен.
Формула будет такая:
Рp * 1000 / 1,73*380 * 0,98 = 21,22А
или равносильно через полную мощность
Sp * 1000 / 1,73 * 380 = 21,25 А
По поводу коэффициента спроса Вы тоже не правы, почему раз до 20 кВт, то он должен быть 0,65? Кс на щит это вообще-то расчётная величина, Кс например для самого щита может быть один, а если рассчитывать например на шинах РУ-0,4 кВ (ну или на вводе в ВРУ, ГРЩ), то он будет другим.
Кажется я понял почему должно быть 0,65, у Вас походу это квартира, вот и cos=0,98 подходит
В любом случае автомат не меньше 25А на вводе будет. Но чёт мне сдаётся из вашихз расчётов что у Вас может быть ввод однофазным, Вы уточните лучше этот момент.

Последний раз редактировалось Jоhnny, 15.11.2017 в 16:00.
Jоhnny вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.11.2017, 17:06
#4
Salvegente


 
Регистрация: 16.11.2012
Сообщений: 5


Спасибо огромное, вектор задан, буду разбираться
А по поводу коэффициента, то это же табличные данные СП 31-110-2003 Таблица 7.2 Коэффициенты спроса для квартир повышенной комфортности
Salvegente вне форума  
 
Непрочитано 15.11.2017, 17:45
#5
Jоhnny

всё что связано с упорядоченным движением заряженных частиц
 
Регистрация: 27.07.2007
М.О.
Сообщений: 1,693


Цитата:
Сообщение от Salvegente Посмотреть сообщение
Спасибо огромное, вектор задан, буду разбираться
А по поводу коэффициента, то это же табличные данные СП 31-110-2003 Таблица 7.2 Коэффициенты спроса для квартир повышенной комфортности
Да, я потому и догадался, даже скажу так: меня на эту мысль что это квартира с электроплитами натолкнул cosФ=0,98. Кстати СП31-110 уже не действует, но все эти значения из этих таблиц не поменялись.
Jоhnny вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.11.2017, 04:32
#6
Salvegente


 
Регистрация: 16.11.2012
Сообщений: 5


Вы не правы СП 31-110-2003 действующий документ!
Salvegente вне форума  
 
Непрочитано 16.11.2017, 05:53
#7
banzai1983


 
Регистрация: 28.10.2016
Сообщений: 297


Цитата:
Сообщение от Salvegente Посмотреть сообщение
Вы не правы СП 31-110-2003 действующий документ!
Причуды Российского законодательства: приняли новый СП 256.1325800.2016 (причём написали, что актуализировали СП31-110-2003) , ну и старый в действии оставили, наверное в каком-нибудь перечне он фигурирует
banzai1983 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.11.2017, 05:54
#8
Salvegente


 
Регистрация: 16.11.2012
Сообщений: 5




----- добавлено через ~5 мин. -----
Ок, формулу для 380 В вы мне донесли а как быть с расчетом для 1ф?
Salvegente вне форума  
 
Непрочитано 16.11.2017, 07:19
#9
juri18

Инженер
 
Регистрация: 27.05.2007
Сибирь
Сообщений: 2,974


Цитата:
Сообщение от Salvegente Посмотреть сообщение
Ок, формулу для 380 В вы мне донесли а как быть с расчетом для 1ф?
Ну дык у Вас уже и выполнен расчет для однофазного
juri18 вне форума  
 
Непрочитано 16.11.2017, 07:59
#10
banzai1983


 
Регистрация: 28.10.2016
Сообщений: 297


Цитата:
Сообщение от Salvegente Посмотреть сообщение
Ок, формулу для 380 В вы мне донесли а как быть с расчетом для 1ф?
в вашем вопросе, вы же и предложили расчёт для однофазной сети, только, как выше заметили, если берёте Sр (полную мощность), тогда косинус фи уже не используете, т.е 13,97*1000/220=63,5А.
ИМХО для квартир повышенной комфортности лучше иметь три фазы.
banzai1983 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.11.2017, 08:03
#11
Salvegente


 
Регистрация: 16.11.2012
Сообщений: 5


спасибо, да, у меня на примере и есть 3ф. про 1ф спрашиваю для общего развития

Последний раз редактировалось Salvegente, 16.11.2017 в 08:51.
Salvegente вне форума  
 
Непрочитано 16.11.2017, 08:39
#12
mavik


 
Регистрация: 05.08.2013
Казань
Сообщений: 628


Цитата:
Сообщение от Salvegente Посмотреть сообщение
спасибо, да, у меня на примере и есть 3ф. про 2ф спрашиваю для общего развития
Не 2ф, а 1ф
mavik вне форума  
 
Непрочитано 16.11.2017, 11:44
#13
Jоhnny

всё что связано с упорядоченным движением заряженных частиц
 
Регистрация: 27.07.2007
М.О.
Сообщений: 1,693


Цитата:
Сообщение от banzai1983 Посмотреть сообщение
ИМХО для квартир повышенной комфортности лучше иметь три фазы.
А это уже зависит от компетентности проектировщика который этот дом проектировал, ну или от его начальства или самого заказчика, ибо если ТЗ составили корявое то на выходе корявый проект и получили.
Цитата:
Сообщение от Salvegente Посмотреть сообщение
Вы не правы СП 31-110-2003 действующий документ!
Ну по сути да, я согласен, сам читал это всё, я просто для себя так считаю, если актуализированная, то предыдущий документ уже не рассматриваю, смотрю новый, так что для меня он "типа не действующий". На форуме не стоило так наверное отвечать, но если будем смотреть в СП-256 то точно не ошибёмся. Было бы ещё неплохо чтобы в начале таких документов был отдельный пункт типа ведомости изменений, чтобы понимать хоть куда смотреть, что там поменялось.

Последний раз редактировалось Jоhnny, 16.11.2017 в 22:44.
Jоhnny вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Как найти расчетный ТОК?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как найти нагрузку от лестничного марша. Anton333S Прочее. Архитектура и строительство 3 02.03.2016 14:01
Как найти файл в Архикад15? aleksei_vp ArchiCAD 2 18.07.2015 12:15
Теплоснабжения помещений здания исправительной колонии, СП-17-02 Минюста России, помогите найти sokovv Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 28.05.2015 12:51
Нужны вот такие регулируемые стойки//Где их можно найти? Laa911 Прочее. Архитектура и строительство 9 08.07.2013 16:38
Как найти сортамент европейский с двутавром 226х120 мм proteirei Металлические конструкции 2 18.02.2013 18:20