Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Возможность устройства вентшахты из оцинкованной стали с поэтажным опиранием

Возможность устройства вентшахты из оцинкованной стали с поэтажным опиранием

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 22.04.2018, 11:08 #1
Возможность устройства вентшахты из оцинкованной стали с поэтажным опиранием
Константин Д
 
Регистрация: 29.05.2014
Сообщений: 295

Собстно и весь вопрос - Можно ли сделать вентшахты ВЕ из оцинковки с поэтажным опиранием? Стандартный вариант - канал + спутники - транзит через этажи. В нормах такого запрета какбы нет, и вроде когда ЖБ шахты с поэтажной разрезкой ставили все нормально было, но возможен ли этот вариант с металлическими коробами? Допустим засиликоним и загерметизируем и зацементируем места примыкания к плите перекрытия насмерть, как это будет с точки зрения пожарки???
Просмотров: 5123
 
Непрочитано 22.04.2018, 15:54
#2
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381


Должен быть нормальный транзитный воздуховод безо всяких "поэтажных разрезок". Весь транзитный воздуховод должен быть защищен до степени огнестойкости перекрытий. Или группа воздуховодов должна быть защищена общей стенкой.
Безо всяких "засиликоним, замажем соплями".

Все это должно быть в проекте.
ShaggyDoc вне форума  
 
Непрочитано 22.04.2018, 16:46
#3
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,710


Цитата:
Сообщение от Константин Д Посмотреть сообщение
Допустим засиликоним и загерметизируем и зацементируем места примыкания к плите перекрытия насмерть, как это будет с точки зрения пожарки???
А зачем оно Вам надо? Воздуховод делается единый, может собираться из отдельных частей на фланцах, ниппелях и т.д. Защищается тоже весь воздуховод сам по себе. А к перекрытиям можно крепиться отдельно кронштейнами. Так гораздо технологичнее.
иваниваныч вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.04.2018, 05:50
#4
Константин Д


 
Регистрация: 29.05.2014
Сообщений: 295


Да в проекте есть. Накладочка вышла. Конструктор сделал отверстия точно по размеру воздуховодов. Монтажники упали в обморок, типа в них ничего не засунешь, надо разбивать. Вот, думаем, есть ли еще варианты, кроме перфоратора...
Константин Д вне форума  
 
Непрочитано 23.04.2018, 06:16
1 | #5
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381


Цитата:
Сообщение от Константин Д Посмотреть сообщение
Да в проекте есть. Накладочка вышла. Конструктор сделал отверстия точно по размеру воздуховодов. Монтажники упали в обморок, типа в них ничего не засунешь, надо разбивать. Вот, думаем, есть ли еще варианты, кроме перфоратора...
Размеры отверстий должны быть на 150 мм больше размера воздуховода. Так что лом в руки конструктору. И не придумывайте никаких махинаций со стыками.
ShaggyDoc вне форума  
 
Непрочитано 23.04.2018, 08:57
| 1 #6
h5r32


 
Регистрация: 28.12.2011
СПб
Сообщений: 843


А может лом тому кто задание выдавал на эти отверстия?
h5r32 вне форума  
 
Непрочитано 23.04.2018, 17:55
#7
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381


Цитата:
Сообщение от h5r32 Посмотреть сообщение
А может лом тому кто задание выдавал на эти отверстия?
Может быть. Может быть и никто не выдавал. Может быть никто и не проектировал. Потом что тогда зачем задавать на форуме такой глупый исходный вопрос? Может тут фрилансом попахивает?

Но очень часто бывает - задание выдано как положено, но конструкторам кажется, что отверстия слишком большие. И начинают делать меньше. А потом под монтаж не принимают, иногда с жуткими скандалами.
ShaggyDoc вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Возможность устройства вентшахты из оцинкованной стали с поэтажным опиранием

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
В новом СП 73.13330.2012 п.4.6 гласит. Применение сварных трубопроводов из оцинкованной стали не допускается. Как это понимать? Sams23 Водоснабжение и водоотведение 22 12.10.2019 01:58
Возможность устройства эвакуационного пути через лестничную клетку. Saha Пожарная безопасность 37 21.12.2015 10:25
Что обозначает слово "селект" в марке стали высокопрочного болта 40Х"селект"?. Алекс80 Металлические конструкции 9 21.04.2010 15:01
Коэффициент теплопроводности оцинкованной стали! Alex_Student Металлические конструкции 4 30.05.2009 00:11
Как прикрепить фартук из оцинкованной стали к парапету из газозолобетонных блоков? Alanta Архитектура 10 27.04.2009 06:29