| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Минимальное расстояние для проводного вещания

Минимальное расстояние для проводного вещания

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 21.08.2008, 14:22 #1
Минимальное расстояние для проводного вещания
PPM
 
инженер-проектировщик (слаботочка)
 
Санкт-Петербург
Регистрация: 27.06.2008
Сообщений: 7

Кто подскажет - на каком минимальном расстоянии друг от друга можно прокладывать телефонные провода и провода проводного вещания?
Нашел только одну цифру - совместная прокладка не более семи метров.
Кто сможет подсказать? И желательно с ссылкой на нормативные документы.
Заранее всем спасибо
Просмотров: 6875
 
Непрочитано 21.08.2008, 15:05
#2
Леонид Ильич

проектировщик СС
 
Регистрация: 13.02.2008
Москва
Сообщений: 230


ОСТН-600-93
2.104. Расстояние между параллельно проложенными силовыми кабелями и всякого рода трубопроводами, как пра-вило, должно быть не менее 0,5 м, а между газопроводами и трубопроводами с горючими жидкостями  не менее 1 м.
При меньших расстояниях сближения и при пересечениях кабели должны быть защищены от механических повреждений (металлическими трубами, кожухами и т.п.) на всем участке сближения и по 0,5 м с каждой его стороны, в необходимых случаях защищены от перегрева.
2.105. Параллельная прокладка кабелей над и под мас¬лопроводами и трубопроводами с горючей жидкостью в вер-тикальной плоскости не допускается.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.109. При параллельной прокладке кабелей (проводов) по одной трассе необходимо соблюдать следующие требования:
а) кабели высокочастотные, по которым осуществляется передача с разными уровнями мощности, должны прокладывать¬ся на расстоянии не менее 100 мм друг от друга. Спуск этих кабелей к оборудованию, как правило, должен осуществляться с противоположных сторон или разделяться низкочастотными кабелями, проводами сигнальных цепей или питания постоянный током;
б) кабели цепей низкой частоты с низким уровнем мощно¬сти, а также цепей управления, блокировки, сигнализации и защиты должны прокладываться на расстоянии не менее 100 мм от загруженных силовых кабелей и кабелей низкой частоты с высоким уровнем мощности;
в) в телевизионных студиях электропитание и микрофон¬ные кабели должны прокладываться в тонкостенных стальных трубах или стальных металлорукавах. При этом экранирующие оплетки микрофонных кабелей должны заземляться в одной общей точке со стороны аппаратной;
г) на станциях радиотрансляционны» узлов кабели вход¬ных микрофонных цепей и кабели (провода) выходных цепей прокладываются в разных желобах (каналах);
д) контрольные кабели, размещаемые на дне канала, должны прокладываться на расстоянии не менее 100 мм от силовых кабелей напряжением выше 1000 В, допускается со¬кращение этого расстояния до 50 мм при условии устройства между ними несгораемой перегородки;
е) расстояние по горизонтали или вертикали в свету ме¬жду одиночными силовыми кабелями при напряжении до 35 кВ должно быть не менее диаметра кабеля.
2.110. Кабели и провода одного назначения (кабели связи, контрольные и др.), прокладываемые по одной трассе, как правило, должны формироваться в кабельные пакеты (за исключением прокладки по “решётке"  см. п. 2.126). Объеди¬нять кабели различного назначения в один пакет допускается при подходах к оборудованию на длине не более 1,5 м. Ка¬бели с большей массой и диаметром Должны укладываться в нижней части пакета.
2.111. Пакеты кабелей или проводов должны быть скреплены бандажами из .листовой стали или поливинилхлорида толщиной 1 мм и шириной 10 мм. Под стальным бандажом размещается прокладка из прессшпана, края когорт должны выступать из-под бандажа на ширину по 2 мм с каждой сто¬роны.
Расстояние между бандажами на горизонтальных участках не должно превышать 500 мм, на вертикальных  300 мм.
2.112. Кабельные пакеты должны укладываться по ос¬нованию с учетом требований п. 2.109 настоящей инструкции в порядке их ответвления к оборудованию.
2.113. Внутренний радиус поворота или ответвления ка¬бельного пакета не должен быть меньше наименьшего допусти-мого радиуса изгиба уложенного в нем кабеля.
2.114. При прокладке оптический станционный кабель должен быть защищен от механических повреждений, для чего он должен прокладываться в пластмассовой трубе или в отдельном желобе.
2.115. После прокладки кабелей и проводов в проемах или трубах между помещениями, в том числе и между этажа¬ми, свободное пространство в проемах или трубах должно быть заполнено легко удаляемыми негорючими материалами (минеральной ватой и др.).
---------------------------------------------------------------

3.354. Кабели и провода телефонной сети и проводного вещания следует прокладывать в отдельных каналах или общем коробе с соблюдением расстояний между проводками те¬лефонной и проводного вещания, исключающих возможность влияния радиопередач на телефонные разговоры.
В зависимости от длины параллельной прокладки расстояние между проводками телефонной и проводного вещания должно быть не менее: 50 мм при длине 70 м; 30 мм при длине 50 м, 20 мм при длине 20 м; 15 мм при длине 10 м.



РМ-2798

2.26. В электротехнических коробах и плинтусах разрешается прокладка сетей связи, информатизации, диспетчеризации и электропроводки напряжением не более 380/220 В.

При этом провода и кабели слаботочных сетей должны быть отделены от электропроводки сплошной перегородкой или прокладываться в отдельных отсеках.

В целях уменьшения взаимного мешающего влияния различных сетей на нормальную работу друг друга в случае их параллельного прохождения на протяженных участках (более 7 м) рекомендуется осуществлять прокладку этих сетей одним из следующих способов:

1) в стальных трубах;

2) экранированными кабелями;

3) проводами со скрученными жилами (т.н. "витой парой");

4) в металлических коробах с разделительными перегородками.

Последний раз редактировалось Леонид Ильич, 21.08.2008 в 15:22.
Леонид Ильич вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.08.2008, 14:36
#3
PPM

инженер-проектировщик (слаботочка)
 
Регистрация: 27.06.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 7


Большое спасибо за исчерпывающий ответ.
С уважением, Виктор
PPM вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Минимальное расстояние для проводного вещания

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Сейсмозащита и сейсмоизоляция существующих, построенных зд. IANationalInformAgentstvo Прочее. Архитектура и строительство 216 20.01.2015 16:51
моделирование работы узла "колонна-перекрытие" EUDGEN Расчетные программы 82 06.10.2010 08:35
Мониторы LCD CRT Разное 94 17.06.2008 10:51
БРЕД СИВОЙ КОБЫЛЫ Kryaker Разное 1876 29.12.2006 23:41
Определение нагрузок для нестандартных конструкций. NIVa Конструкции зданий и сооружений 2 06.08.2005 21:42