Электроснабжение по шинопроводу
electrical engineer
Yekaterinburg
Регистрация: 29.12.2008
Сообщений: 37
|
||
Просмотров: 11343
|
|
||||
СМР Регистрация: 02.09.2007
Саратов
Сообщений: 387
|
Категория определяется по вводному устройству-ВРУ. Есть на нём 1-я категория, значит и в здании будет, не зависимо оттого, чем запитан потребитель электроэнергии (шинопровод или кабель) и сколькими кабелями.
|
|||
|
||||
Engineer Регистрация: 05.09.2003
New-York
Сообщений: 10,288
|
Вообще-то автор ставит вопрос-двумя-ли кабельными линиями осуществляется запитка? И, если ответ будет, что двумя, то следует-ли из этого, что при замене кабеля на шинопровод их тоже надо два? Каков будет ответ на вопрос, если источник будет не первой категогии?
|
|||
|
||||
розмысл Регистрация: 12.06.2005
Иркутск
Сообщений: 1,973
|
Электроснабжение насосных установок системы пожаротушения должно осуществляться по первой категории, т.е. от ВРУ с двумя вводами и установкой АВР. Более ни каких ограничений на накладывается. Резервирование может быть реализовано как по высокой, так и по низкой стороне
Последний раз редактировалось Vlad®, 16.10.2009 в 15:38. |
|||
|
||||
проектировщик-электрик Регистрация: 20.06.2006
Сообщений: 459
|
это Вам так кажется. Приемники противопожарных устройств должны быть запитаны отдельными линиями по радиальной схеме. (Шинопроводы - это магистральная схема.) И категорию в данном случае лучше обеспечивать на месте. Выйдет из строя шинопровод - и хоть пять вводов у вас на ВРУ - ничего не поможет.
__________________
ужасно интересно всё то, что неизвестно |
|||
|
||||
Регистрация: 21.02.2009
Сообщений: 825
|
Цитата:
Цитата:
Другое дело что если там технологичекий резерв (рабочий и резервный насосы), то они должны питаться с разных секций и тогда шинопровод(кабель) от одной и той же секций к ним нельзя подводить.
__________________
Я-проектировщик бывший проектировщик! Последний раз редактировалось Сергей Богатов, 19.10.2009 в 10:03. |
|||
|
||||
проектировщик-электрик Регистрация: 20.06.2006
Сообщений: 459
|
Цитата:
кстати, а "шинопровод ВРУ" - это что такое?
__________________
ужасно интересно всё то, что неизвестно |
|||
|
||||
Регистрация: 21.02.2009
Сообщений: 825
|
Цитата:
это ещё почему АВР ставить ещё и на месте (обычно говорят "по месту")? на вводе недостаточно?
__________________
Я-проектировщик бывший проектировщик! |
|||
|
||||
проектировщик-электрик Регистрация: 20.06.2006
Сообщений: 459
|
"по месту" - это значит, что при монтаже установить оборудование там, где удобнее, а "на месте" - это значит - там, где насосы стоят, там и АВР поставить.
что касается АВР на месте - ну производители этого оборудования уже комплектуют шкафы управления АВР, ну и как говорится - перезаклад на третьего валета - а вдруг кабель сгорит, отходящий автомат на ВРУ отключится, а АВР на ВРУ не сработает - нет условий - вводы-то в порядке. Вот вам и станция пожаротушения без питания, а тут пожар
__________________
ужасно интересно всё то, что неизвестно |
|||
|
||||
Регистрация: 21.02.2009
Сообщений: 825
|
Цитата:
__________________
Я-проектировщик бывший проектировщик! |
|||
|
||||
проектировщик-электрик Регистрация: 20.06.2006
Сообщений: 459
|
черт возьми, а технологически резервный насос сам что ли включается? он чувствует, наверное, что основной отключился. Вот вам и АВР на месте. вот вам и 2 питания на шкаф управления насосами
__________________
ужасно интересно всё то, что неизвестно |
|||
|
||||
проектировщик-электрик Регистрация: 20.06.2006
Сообщений: 459
|
потребителю тут разницы никакой - ему главное обеспечить бесперебойную работу системы пожаротушения, а не выяснять в чем разница между электрическим и технологическим резервированием
__________________
ужасно интересно всё то, что неизвестно |
|||
|
||||
Engineer Регистрация: 05.09.2003
New-York
Сообщений: 10,288
|
А разве, если есть технологическое резервирование, к каждому насосу не требуется два питания? У нас на серьезном билдинге основные питания идут от разных switchboards, то есть даже не секций, а систем, резервное от домового генератора, но на каждый насос от разных секций. И все это кабелями в гальванических трубах, причем от генератора через 50 этажей.
|
|||
|
||||
Регистрация: 21.02.2009
Сообщений: 825
|
разговор идёт про электроприёмник 1 категории? Читаем ПУЭ. Если кем то решено выделить насосы в особую группу - это его личное дело Даже скорее всего заказчика, который за это заплатит
__________________
Я-проектировщик бывший проектировщик! |
|||
|
||||
проектировщик-электрик Регистрация: 20.06.2006
Сообщений: 459
|
советую кроме ПУЭ в данном случае еще почитать правила пожарной безопасности касательно электроснабжения насосных пожаротушения, посмотреть схемы шкафов управления насосными группами, которые (шкафы) изготавливают производители самих этих насосов, уяснить, что для особой группы требуется 3 питания, привести в порядок свои мысли и не заниматься демагогией, подменяя одни понятия другими в процессе разговора
__________________