Непрочитано 16.02.2011, 22:02
Эвакуационные лестничные клетки по СНиП 31-06-2009. Как быть с наружной лестницей в связи с пунктом 5.4 ?
Kreator
 
Студент
 
Краснодар
Регистрация: 04.02.2011
Сообщений: 13

На работе возник спор по поводу устройства 2-й эвакуационной лестницы (наружной) в 5-ти этажном офисном здании.

Пункт 5.4 СНиП 31-06-2009 гласит: "Допускается предусматривать в зданиях всех степеней огнестойкости во всех климатических районах в качестве второго эвакуационного выхода наружные открытые лестницы (3-го типа) с уклоном не более 45 градусов".
И далее: "Допускается устройство наружных открытых лестниц на высоту до 3-го этажа включительно".

Стало быть для 4-го и 5-го этажей в 5-ти этажном офисном здании эта лестница не будет являться эвакуационной или ее теперь вообще нельзя применить, а нужно делать 2-ую внутреннюю? Подскажите Ваше мнение.
Просмотров: 10789
 
Непрочитано 24.02.2011, 20:48
#21
casemsot

Архитектор
 
Регистрация: 12.10.2004
Новосибирск
Сообщений: 1,130


Цитата:
Сообщение от slimmy Посмотреть сообщение
И как количество мест в кафе и работа его на сырье или полуфабрикатах влияет на необходимость устройства отдельных эвакуационных выходов у кафе и у офисной части?
Загрузка продуктов через места прохода посетителей запрещается.
casemsot вне форума  
 
Непрочитано 25.02.2011, 20:38
#22
ystr


 
Регистрация: 27.09.2007
Сообщений: 173


Цитата:
Сообщение от slimmy Посмотреть сообщение
И как количество мест в кафе и работа его на сырье или полуфабрикатах влияет на необходимость устройства отдельных эвакуационных выходов у кафе и у офисной части?
Как - будет зависеть от конкретных условий эксплуатации здания.

Если заказчик оговорит в АПЗ, что кафе будет работать только после окончания рабочего дня в офисах, и на кождом этаже в офисах (по проекту) будет менее 15 сотрудников, - это будет означать, что можно будет обойтись одной общей лестницей 2-го типа из офисной части и кафе, и одной наружной 3-го типа только из кафе. Но при этом надо будет решить вопрос с загрузкой кафе продуктами, вывозом и хранением отходов...
Т.е. надо так оформить документацию, чтобы не было претензий не только у пожинспекции, но и у санинспекции.
Ещё бы глянуть на генплан...
ystr вне форума  
 
Непрочитано 01.03.2011, 12:54
#23
slimmy


 
Регистрация: 19.04.2007
РФ
Сообщений: 45


Наличие в кафе отдельного входа для загрузки продуктов очевидно, но мы же обсуждаем эвакуационные выходы - эвакуация через загрузочную запрещена, так что этот выход не является эвакуационным. Просто не понятно почему Вы считаете необходимым устройство отдельных эвакуационных выходы у кафе и у административной части здания. Даже если кафе работает одновременно с офисами, даже если оно будет на 100 мест - нет запрета в нормах на то, чтобы у кафе и у офисов были общие лестничные клетки для эвакуации.
slimmy вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Эвакуационные лестничные клетки по СНиП 31-06-2009. Как быть с наружной лестницей в связи с пунктом 5.4 ?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 262 24.02.2024 17:19
Нормативная документация для проектирования сетей связи firger77 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 14.08.2017 16:48
Производство бетонных работ в Общих данных проекта Engineer IA Технология и организация строительства 9 20.06.2012 14:30
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. Kastrulkin Расчетные программы 11 06.12.2011 15:35
Сколько нас, инженеров, и с каким образованием? BM60 Разное 289 19.05.2009 21:24