Принял не прокатный двутавр 50Б1, а составную сварную балку (полки 150х14, стенка 8мм, высота балки 550 мм) - вроде как по моим подсчетам получается дешевле, да и для диплома считать интереснее.
Дак вот, после расчета в скаде http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1...&postcount=970, ригель по общей устойчивости не проходит ( п.5.15 устойчивость плоской формы изгиба 8.12 ) в несколько раз и по устойчивости (пп.6.15,6.16 предельная гибкость в плоскости X1,O,Y1 2.57).

1) Шаг прогонов кровли у меня 1,5м. (где то 3 м), ну возьмем 1,5 м - под каждым прогоном если поставлю ребро вертикальное в балке. Но по снип максимальный шаг ребер 3h, у меня высота всего 55 см, и если брать 3 метра - то по снип нельзя. Но ставить то нужно бы под каждым ребром, чтобы обеспечить местную устойчивость от прогонов.
Что мне с этим делать?

2) если считаю на устойчивость (беленя, с.197) общую - беру расчетную длину сжатого пояса балки - как расстояние между прогонами. Какой МЮ брать, как для шарнирного закрепления участка? тоесть 1?
Просмотров: 4069
 
Непрочитано 25.04.2014, 06:53
#2
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


а) У Вас неверно заданы мю. И вроде выпал вес панелей, только моменты от них видно.
1. Под прогоном необязательно ребро - если по расчету на локальное воздействие не требуется (п.7.3 и т.д. СНиП), то и не надо. Обычно не надо. Обязательно только при больших и на опорах (п.7.10).
2. Раз расчетная длина из плоскости ригеля равна расстоянию от раскрепления до раскрепления (прогона в данном случае), то мю=Lрасч/Lфиз участка (конкретного элемента) от узла до узла.
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 25.04.2014 в 06:58.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 25.04.2014, 16:55
#3
TNemo


 
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349


с таким снегом 14т/п.м ничто не пройдет.
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа
хамов и умалишенных просьба не беспокоить
TNemo вне форума  
 
Непрочитано 25.04.2014, 17:00
#4
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от TNemo Посмотреть сообщение
с таким снегом 14т/п.м ничто не пройдет.
Да ну, не снег, а так - пушок. У нас 19.2 при 6метровом шаге и строим)) И с мешками под мю=4 строим.


Цитата:
Сообщение от eugenmax Посмотреть сообщение
1)
Путаете местную устойчивость, общую устойчивость и вообще. Ребра усиливают стенку, чтоб она устойчивость не потеряла отдельно. А вот прогоны раскрепляют верхний сжатый пояс, из-за которого устойчивость может потерять вся балка. Так что без ребер можно общую обеспечивать спокойно.
 
 
Непрочитано 25.04.2014, 17:51
#5
TNemo


 
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
. У нас 19.2 при 6метровом шаг
3,2т/м2 у вас, какая планета, родной?
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа
хамов и умалишенных просьба не беспокоить
TNemo вне форума  
 
Непрочитано 25.04.2014, 17:59
#6
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Offtop: TNemo, ну ты и дурачок) Читать учись ^_~
ЗЫ: ах, тонны, ну ок тогда)
ЗЗЫ: у топикстартера кН/м

Последний раз редактировалось s7onoff, 25.04.2014 в 18:07.
 
 
Автор темы   Непрочитано 25.04.2014, 18:08
#7
eugenmax


 
Регистрация: 25.01.2011
Ярославль
Сообщений: 1,283
<phrase 1= Отправить сообщение для eugenmax с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от TNemo Посмотреть сообщение
с таким снегом 14т/п.м ничто не пройдет.
14,4 кН/м а не тонн

----- добавлено через ~43 мин. -----
Arikaikai, спасибо, понял. На общую устойчивость балки влияют прогоны.
На местную устойчивость стенки влияют ребра.

Для общей устойчивости у меня расчетная длина балки (для диплома возьму 1,5 м - шаг между прогонами) 1,5м, отношение ее к ширине сжатого пояса 1500/150=10
Наибольшее значение по формуле снип п. 5.16, табл.8 ф.35 у меня получается 13,4. 10<13,4, следовательно проверка общей устойчивости балки не требуется.

----- добавлено через ~1 ч. -----
Блин, а что же мне никто не сказал, что у меня балка по прогибам не подходит
Минимальная высота балки:
5/24*Ry*l/E*[l/f]*qn/q
[l/f]=400.
Ry=33,5 кН/см2
E=2,06*10^4 kH/cm2
И даже если взять по самому удачному и минимальному коэффициенту надежности (1,4 - это самый крутой), то отношение нормативной нагрузки к расчетной 1/1,4=0,71 - выходит, что минимальная высота балки
Hmin=(5/24)*(33,5/2,06*10^4)*1500*400*0,71 = 148 см. Это ж полтораметровая балка!

У меня изначально даже в проекте, когда жесткое закрепление было - была балка 940 мм.
А тут аж полтора метра!

И что получается, чем прочнее балка - тем она выше в сечении должна быть, странно
eugenmax вне форума  
 
Непрочитано 25.04.2014, 19:29
#8
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от eugenmax Посмотреть сообщение
Блин, а что же мне никто не сказал, что у меня балка по прогибам не подходит
А это все TNemo виноват на самом деле.
Цитата:
Сообщение от eugenmax Посмотреть сообщение
Это ж полтораметровая балка!
Ну на 15 метров с нормальными нагрузками 50Б проходить и не должна, если честно) Но не обязательно прям полтора, можно, КМК и в метр уложиться) При сильно толстых полках и меньше, но там совсем неэкономично будет.


Цитата:
Сообщение от eugenmax Посмотреть сообщение
И что получается, чем прочнее балка - тем она выше в сечении должна быть, странно
Ничего странного. При большой прочности балки сечение её полок уменьшается и жесткость падает, поэтому нужно увеличивать высоту. Поэтому на большие пролеты балки из высокопрочной стали применять смысла никакого нет - только на небольшие (относительно) пролеты и большие нагрузки, когда прогиб не является решающим.
 
 
Автор темы   Непрочитано 25.04.2014, 19:34
#9
eugenmax


 
Регистрация: 25.01.2011
Ярославль
Сообщений: 1,283
<phrase 1= Отправить сообщение для eugenmax с помощью Skype™


В кристалле нашел:
может взять 250? (ведь у меня балка покрытия, пролет 15 м.

----- добавлено через ~4 мин. -----
О, тогда если взять 250 отношение, сталь обычную для балки, сопротивление стали 23кН/см2, и отношение нормативной к расчетной нагрузке 0,9 - то получается, что минимальная высота 78,5см. ЕЕ и взять.

----- добавлено через ~46 мин. -----
Сейчас посчитал мое отношение нормативной и расечтной нагрузки - получил 0,74 - с учетом этого минимальная высота от прогиба равна 64,5 см. Уже неплохо.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: QIP Shot - Screen 148.png
Просмотров: 81
Размер:	38.2 Кб
ID:	127358  
eugenmax вне форума  
 
Непрочитано 25.04.2014, 20:28
#10
yrubinshtejn

Конструктор (construction)
 
Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,960


eugenmax

35Ш1 и 40Ш1 очень огромные профиля колонн. На вскидку.

ИМХО.

----- добавлено через ~1 мин. -----
35Ш1 и 40Ш1 очень огромные профиля. Какой шаг рам?

Из чего делаете ригель? Из проката? в таком случае длина "хлыстов" не менее 12000мм. е1=е2=(15000-12000)/2=1500мм. До шарниров ригеля получается 1500мм.

Последний раз редактировалось yrubinshtejn, 25.04.2014 в 20:35.
yrubinshtejn вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.04.2014, 20:40
#11
eugenmax


 
Регистрация: 25.01.2011
Ярославль
Сообщений: 1,283
<phrase 1= Отправить сообщение для eugenmax с помощью Skype™


yrubinshtejn, не понял вас. Колонны да, профили исходя из предельной гибкости колонн. шаг рам 6 метров. (предельная гибкость 150, коэф.расч. длины из плоскости =1, отсюда считаем радиус инерции - по нему и получаются такие колонны
eugenmax вне форума  
 
Непрочитано 25.04.2014, 20:44
#12
yrubinshtejn

Конструктор (construction)
 
Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,960


Цитата:
Сообщение от eugenmax Посмотреть сообщение
профили исходя из предельной гибкости колонн
Усилия определили?

Если рассматриваете по устойчивости - то чему равна критическая N?

Что касается ригелей - что из себя представляет конструктивный элемент? Т.е. из чего его предполагаете изготавливать? Из прокатных двутавров?

Какое значение размеров е1 и е2 Вы приняли?

Цитата:
Сообщение от eugenmax Посмотреть сообщение
шаг рам 6 метров.
Очень "жирно" по колоннам. Заказчика разорите.

Последний раз редактировалось yrubinshtejn, 25.04.2014 в 20:49.
yrubinshtejn вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.04.2014, 21:01
#13
eugenmax


 
Регистрация: 25.01.2011
Ярославль
Сообщений: 1,283
<phrase 1= Отправить сообщение для eugenmax с помощью Skype™


Знайте только что не понятно. Формула прогиба балки основана на равномерной нагрузке распределенной. А как быть когда есть сосредоточенные? Как найти отношение

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Очень "жирно" по колоннам. Заказчика разорите.
это диплом
Цитата:
Какое значение размеров е1 и е2 Вы приняли?
- как половину сечения колонн, т.к. опирание ригелей на колонны сбоку
Ригель - сварная составная двутавровая балка

----- добавлено через ~3 мин. -----
причем тут критическая сила в контексте определения предельной гибкости? просто есть формула радиуса инерции, iy=l*МЮ/150 (150 150 в нашем случае предельная гибкость)
eugenmax вне форума  
 
Непрочитано 25.04.2014, 21:09
#14
yrubinshtejn

Конструктор (construction)
 
Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,960


Цитата:
Сообщение от eugenmax Посмотреть сообщение
как половину сечения колонн
Бред.

Цитата:
Сообщение от eugenmax Посмотреть сообщение
это диплом
И что? Завтра этот диплом перепродадут за самосвал навоза.
Цитата:
Сообщение от eugenmax Посмотреть сообщение
сварная составная двутавровая балка
ТЭО обоснованно????!!!!

Цитата:
Сообщение от eugenmax Посмотреть сообщение
Знайте только что не понятно. Формула прогиба балки основана на равномерной нагрузке распределенной. А как быть когда есть сосредоточенные?
Считать. Привыкать к честному отношению к профессии.
yrubinshtejn вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.04.2014, 21:43
#15
eugenmax


 
Регистрация: 25.01.2011
Ярославль
Сообщений: 1,283
<phrase 1= Отправить сообщение для eugenmax с помощью Skype™


Цитата:
Бред.
- а что не так то, если балка опирается сбоку и фактическое расстояние от опорной реакции балки до оси колонны составляет половину толщины колонны? (ну плюс пол толщины опорного ребра - но это малость).
Цитата:
ТЭО обоснованно????!!!!
я когда посчитаю этот вариант - сравню его с другим (фермы из труб и жб колонны)
Цитата:
Считать. Привыкать к честному отношению к профессии.
в беленя есть только формула для равномерно -распределенной нагрузки
eugenmax вне форума  
 
Непрочитано 25.04.2014, 22:12
#16
yrubinshtejn

Конструктор (construction)
 
Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,960


Цитата:
Сообщение от eugenmax Посмотреть сообщение
в беленя есть
Знаете как в своё время говорил участник передачи Сергея Капицы?! "Проектирование Бурана - это инженерная задача. Материалы для проектирования - это наука".

Беленя, Горев, Стрелецкий, Кузнецов, Мельников - это отличные пособия, но они не дают "свободы" для самостоятельности.

Толку от того, что Вы спишите формулу из Беленя?!

Вас интересует прогиб ригеля от сосредоточенной силы? Возьмите интеграл Мора.

Беленя Вам в этом не поможет. Поможет "строймех".

Добавлено

Интеграл Мора даёт решение в общем виде. Трудоёмко разумеется. Правило Верещагина наиболее просто, но сродни "беленя". Я считаю, что всегда нужно представлять всё в общем виде,т.е. в виде функций.

p.s.Вы меня извините и не обращайте на мои посты внимания. Я видимо бред несу. Я Вам откровенно "лгу". В жизни всё не так. В реальной практике как правило (чаще всего) действуют как вы в данный момент.

Но псевдоформулами "беленей" я не владею. Извините.

Последний раз редактировалось yrubinshtejn, 25.04.2014 в 22:32.
yrubinshtejn вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Общая устойчивость ригеля, как проверить?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Местная устойчивость стенки AVO Конструкции зданий и сооружений 40 04.07.2014 15:32
Проверка на устойчивость прогона из швеллера dik-son Конструкции зданий и сооружений 33 19.03.2012 18:13
Покупка подержанной иномарки Dinar^^ Разное 83 19.10.2011 14:11
AUDIT / проверить Ddjo Справочник команд 1 14.07.2008 16:04