Как законструировать жесткий узел в 2-х направлениях, если колонна и балки - двутавры одинакового сечения?
Энигма
 
КМ, ЛСТК
 
Казахстан
Регистрация: 03.11.2015
Сообщений: 337

Здравствуйте!
Проверяю чужой чертеж, возник вопрос. Товарищ хочет сделать в сейсмическом районе этажерку: опирание колонн на фундамент шарнирное в 2х направлениях, опирание балок на колонну - жесткое в 2х направлениях. Идея хорошая, так и СНиП нам велит. НО: и колонны, и балки в обоих направлениях у него двутавры одинакового сечения. примыкание балки к полке колонны выполнил по узлу из серии 2.440-2 вып. 1, а к стенке (с 2х сторон примыкать надо) - нечто странное. В связи с этим вопросы:
1. Подскажите, как вообще выглядит узел жесткий в 2х направлениях для двутавров одинакового сечения? Серию 66 года смотрела, там разные сечения двутавров.
2. Я правильно понимаю, что серию 2.440-2 нельзя использовать, когда рамные узлы в 2х направлениях?
3. Второстепенные балки в таком случае должны, что ли, тоже крепиться жестко??? Я считаю, что для устойчивости и геом. неизменяемости тут хватит жесткого крепления главных балок в двух направлениях, коллега считает иначе.
Форум читала, ответа на свои вопросы не нашла.
Заранее спасибо!

Последний раз редактировалось Энигма, 18.09.2018 в 13:33. Причина: еще вопрос добавила
Просмотров: 38748
 
Непрочитано 23.09.2018, 13:57
#41
slava_lex

Конструктор
 
Регистрация: 20.07.2015
Сообщений: 413


Tamerlan_MZO, Раздел 5 ГОСТ 52643-2006 (первый абзац) требует поставлять болты с гарантией стабильности коэффициента закручивания. Критериев оценки к сожалению при этом не дает. Если посмотреть табл. 20 ГОСТ Р 57351-2016 для использования способа крутящего момента необходимо использовать болты калибровочного класса К2 для которого согласно п.7.5.2 ГОСТ 3284.3-2014 допускаемый коэффициент вариации составляет 0,1. Госты эти к сожалению адаптация буржуйских, потому к делу особо не пришьешь, но суть явления выражают весьма точно.
Плюс это:
Цитата:
Сообщение от slava_lex Посмотреть сообщение
Здесь об этом говорю. Допустим есть болт 10.9 с усилием натяжения 266кН, использованы болты с нестабильным Кз в пределах 0,12-0,19. В итоге при использовании среднего Кз=(0,19+0,12)/2=0,155 получаем что часть болтов может быть перетянута на 22%, часть недотянута на 33%, либо все недотянуты/перетянуты.
slava_lex вне форума  
 
Непрочитано 23.09.2018, 14:27
#42
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,272


slava_lex, может экспериментально скрутить десяток болтов до обрыва и посмотреть момент? Для чистоты эксперимента проверить кз для каждого, а лучше подобрать партию с мин, макс и средн. кз. Если болты качественные, их и с кз=0,2 не сорвать.
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 23.09.2018, 16:02
#43
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от slava_lex Посмотреть сообщение
...Критериев оценки к сожалению при этом не дает. .
Н-да, какая стабильность при таком диапазоне...
Но таки меня даже это не смущает. Перетяг в 30% не приведет к обрыву, недотяг в 30% не приведет к ослаблению трения. Ибо запасы (можно точно-точно собрать по крупицам, какие напряжения возникают в болте и какие силы трения в контакте) таковы, что все останется в пределах надежности.
И плюс вот те 2-4 болта от себя.
Да, еще такой момент - минимальный коэфф. трения по СП 0,25. Однако есть сведения, что коэффициент трения покоя сталь-сталь при прокатной шероховатости с высокой вероятностью 0,6.
Т.е. 0,25 - это при СИЛЬНЕЙШЕМ невезении.
Ну и контрольный выстрел: представим, что фрикционное соединение из Х болтов М24.109 рассчитанное под 100 тонн, сдвинулось в силу крупнейшего невезения. Ничего страшного, сдвинется на 2-3 мм и упрется, понеся далее 300 тонн.
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 23.09.2018 в 16:13.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 24.09.2018, 07:56
#44
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003


или так
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: из Беленя Е.И. Металлические конструкции. Специальный курс 1982.jpg
Просмотров: 510
Размер:	121.3 Кб
ID:	206380  
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 24.09.2018, 09:40
| 1 #45
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,062


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Ну и контрольный выстрел: представим, что фрикционное соединение из Х болтов М24.109 рассчитанное под 100 тонн, сдвинулось в силу крупнейшего невезения. Ничего страшного, сдвинется на 2-3 мм и упрется, понеся далее 300 тонн.
Ты это серьезно??
Если "подвинентся" фрикционка в статически определимой схеме - это приведет к чрезмерным деформациям (если же такие деформации допустимы - нечего заморачиватся с фрикционами с самого начала, и проектировать обычное срезное соединение на которое кроме всего прочего нужно меньше болтов и не обязательно дорогих высокопрочных). Если система статически неопределима, такая "подвижка" фрикционных соединений приведет к перераспределению усилий и легко может оказаться причиной аварии. Если есть динамика - работающие на срез болты вообще неприменимы.
Тебя послушать то фрикционные соединения вообще не надо применять. Кроме проблем с контролем и в 3 раза меньшей несущей способности они ничего более не дают. Ильнур, не надо писать откровенный бред. Да и баловатся (а мне кажется, что ты именно это и делаешь) не надо так жестко.
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 24.09.2018, 10:32
#46
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
Ты это серьезно??
Совершенно серьезно. Я еще никогда не был так серьезен
Цитата:
Если "подвинентся" фрикционка в статически определимой схеме - это приведет к чрезмерным деформациям
Жаль. А я думал, что деформации не сильно повлияют на последствия - вероятность (мы же исходим из среднего Кзкр) того, что сдвинется, где-то 1/10, т.е. да, кое где-то сдвинется, и все - обрушения не будет. Например, жесткое соединение шарнирной стропильной балки на коньке.
Немного подробнее: балка 60 при сдвиге +/-2 мм (половинки от 4 мм черноты)повернется на угол 0,007 рад - это много?
Цитата:
проектировать обычное срезное соединение
Дык они все и сразу поедут...
Цитата:
Если система статически неопределима, такая "подвижка" фрикционных соединений приведет к перераспределению усилий и легко может оказаться причиной аварии
Да, есть такое. Но ничего не сдвинется, условия для сдвига не будут достигнуты. Исходи из обратного - попробуй сдвинь.
Цитата:
не надо так жестко.
Ну хорошо, сам придумай, как можно поступить с этим Кзкр. Он пляшет от 0,1 до 0,2. Т.е. +/-30% от 0,15. Как можно остаться в рамке надежности?
Я предложил делать ставку на 0,6 вместо 0,25 - это перекрывает.
Что еще можно предложить? Иначе по-твоему фс вообще нельзя применять.
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 24.09.2018 в 10:40.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 24.09.2018, 11:28
#47
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,062


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
балка 60 при сдвиге +/-2 мм (половинки от 4 мм черноты)повернется на угол 0,007 рад - это много?
Много это или мало - зависит от конкретной ситуации. Суть в том, что фрикционные соединения как и сварные не должны допускать никаких вообще деформаций. Для того их и придумаили.
Как поступить с коеффициентом закручивания? Ну, не знаю что сейчас в рф нормах, а в украинском ДСТУ о монтаже есть предложение затягивать фрикционные соединения контролируя натяг углом поворота гайки. Закрутить сначала обычным ключом а потом довернуть еще на 180 градусов плюс минус 30 градусов. Такой способ согласно ДБНа стального неприменим для фланцев. Ну и хрен с ними.
И, кстати, никто ж не заставляетзабивать в проект усилие предварительного натяжения равным чуть ли не разрывному для болта. Можно взять меньше и больше болтов поставить. Но нельзя чтоб ерзало.
Возможно бартья-мостовики что то скажут. Здесь то как раз условия еще жестче а фрикционные соединения применяются повсеместно и они себе вообще не могут позволить никаких слабинок.
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 24.09.2018, 11:38
#48
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
Много это или мало - зависит от конкретной ситуации. Суть в том, что фрикционные соединения как и сварные не должны допускать никаких вообще деформаций. Для того их и придумаили.
Дык никто не стремится допускать. Это я рассматриваю невезучий случай. Чтобы не бояться фрикционы закладывать.
Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
.. Ну, не знаю ..Можно ... больше болтов поставить...
Я и говорю: 2-4 штук в запас. Количество запаса - образно.
"Высокоцивилизованные" страны вовсю употребляют фрикционные. Думаю, ровность Кзкр принципиально не создает проблем, раз массово применяют. Надо подсмтреть.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 24.09.2018, 11:55
#49
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,062


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
"Высокоцивилизованные" страны вовсю употребляют фрикционные.
Это да. И я очень с ними согласен потому, что у меня сильно предвзятое (основано на личном опыте) отношение к монтажной сварке. То, как она часто выполняется оставляет ей место только для курятников (но не зданий, а клеток ).
Лично мне интересна также подготовка болтов. Та, которая предписывается постсоветскими нормами довольно хлопотная. Делают ли также немцы, или американцы - не знаю. Возможно у них с завода приходит партия "готовая к употреблению" без всяких кипячений в щелочи и последующем держании в бензине с маслом .
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 24.09.2018, 11:56
#50
slava_lex

Конструктор
 
Регистрация: 20.07.2015
Сообщений: 413


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
"Высокоцивилизованные" страны вовсю употребляют фрикционные.
Высокоцивилизованные страны используют высокоцивилизованные болты (гарантированный Кз, индикаторные шайбы и т.п) и не менее цивилизованных монтажников. А наши вот как во вложении

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
в украинском ДСТУ о монтаже есть предложение затягивать фрикционные соединения контролируя натяг углом поворота гайки. Закрутить сначала обычным ключом а потом довернуть еще на 180 градусов плюс минус 30 градусов
СП 70 тоже допускает этот способ, но что бы его кто либо применял не разу не видел. Все ключом предельного момента затягивали

wvovanw, Что это за книга?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: image.jpg
Просмотров: 361
Размер:	186.2 Кб
ID:	206389  

Последний раз редактировалось slava_lex, 24.09.2018 в 12:08.
slava_lex вне форума  
 
Непрочитано 24.09.2018, 12:47
#51
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от slava_lex Посмотреть сообщение
...высокоцивилизованные болты...
Вот это и хотелось бы поизучать. Тут же есть представители ВЦ-государств. Как Кзкр нормируется у них? Вряд ли например производится индивидуальный отбор. Особенно на площадке.
Цитата:
А наши вот как во вложении
Э-э-э..
Цитата:
мне интересна также подготовка болтов
И плюс это.
Что-то мне подсказывает, что все намного проще.
Например, в расчетной норме Кзкр не фигурирует. Вообще.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 24.09.2018, 12:59
#52
slava_lex

Конструктор
 
Регистрация: 20.07.2015
Сообщений: 413


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Вот это и хотелось бы поизучать.
Тут много интересного..
Вложения
Тип файла: pdf ГОСТ Р 57351-2016 EN 1090-2 Конструкции стальные строительные. Общие технические условия.pdf (5.42 Мб, 78 просмотров)
Тип файла: pdf ГОСТ 32484.1-2013 EN 14399-1 Болтокомплекты высокопрочные для предварительного натяжения. Конструкционные. Общие требования.pdf (3.47 Мб, 49 просмотров)
Тип файла: pdf ГОСТ 32484.2-2014 Болтокомплекты высокопрочные для предварительного натяжения конструкционные. Испытание на преднатяжение.pdf (1.29 Мб, 42 просмотров)
Тип файла: pdf ГОСТ 32484.3-2014 Болтокомплекты высокопрочные для предварительного натяжения. Конструкционные. Система HR.pdf (2.38 Мб, 47 просмотров)
slava_lex вне форума  
 
Непрочитано 24.09.2018, 13:20
#53
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от slava_lex Посмотреть сообщение
Тут много интересного..
Спасибо. Щас начитаемся.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 24.09.2018, 14:47
| 1 #54
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Offtop: Офигеть. Спросили про жёсткий узел, а перешли на фрикцион...
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 24.09.2018, 15:24
#55
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Почитал. У них все то же самое, даже немного хуже.
М-дя....
Что делать?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 24.09.2018, 15:43
#56
slava_lex

Конструктор
 
Регистрация: 20.07.2015
Сообщений: 413


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
даже немного хуже
Хуже в плане чего? Строже?
slava_lex вне форума  
 
Непрочитано 24.09.2018, 16:21
#57
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от slava_lex Посмотреть сообщение
Хуже в плане чего? Строже?
Ну например диапазон Кзкр шире. Кроме того, у них все расписано почетче и пошире, и расслабляться на монтаже не получится.
А так - совершено одна и та же теория и практика. И все равно все сводится к Кзкр.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 24.09.2018, 16:38
#58
slava_lex

Конструктор
 
Регистрация: 20.07.2015
Сообщений: 413


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Ну например диапазон Кзкр шире
Разве шире? Пункт 7.5.2 ГОСТ 32484.3-2014 допускает коэффициент варриации 0,1. Это примерно разбросу Кз в 0,03 соответствует
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
И все равно все сводится к Кзкр
По сути да, но есть например способ с индукаторными шайбами
slava_lex вне форума  
 
Непрочитано 24.09.2018, 16:42
#59
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003


Цитата:
Сообщение от slava_lex Посмотреть сообщение
wvovanw, Что это за книга?
https://dwg.ru/dnl/5442
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 24.09.2018, 17:03
#60
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от slava_lex Посмотреть сообщение
Разве шире? Пункт 7.5.2 ГОСТ 32484.3-2014 допускает коэффициент вариации 0,1. Это примерно разбросу Кз в 0,03 соответствует
Я так глубоко не вникал: в нашем ГОСТе фигурирует что-то типа 0,1-0,2, в ихнем 0,11-0,23 кажется.
Насчет вариаций - это про одну партию? Т.е. приходит росийский ящик - Кзкр 0,12....0,18, в среднем то-то.. приходит немецкий - там 0,13...0,16?
С индикаторными шайбами наверно безпроблемно, но наверно они дорого стоят, раз индицируют с нужной точностью усилие?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как законструировать жесткий узел в 2-х направлениях, если колонна и балки - двутавры одинакового сечения?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Подбор сечения балки переменного сечения в SCAD 21.1 Pavel1994 SCAD 0 24.03.2017 12:40
Как правильно сконструировать шарнирный узел опирания балки и фермы на одну колонну? Mr. Hide Металлические конструкции 0 06.07.2016 14:33
Узел (ж/б) - колонна и 4 ригеля ( устройство армирования ) ssres Железобетонные конструкции 5 14.09.2007 10:05
Узел опирания деревянной балки на ж/б колонну finn Разное 2 25.06.2007 22:08