| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
22.08.2017, 14:47 | #1 | |
Прошу оценить конструкцию крыши
Регистрация: 01.08.2017
Сообщений: 1
|
||
Просмотров: 2804
|
|
||||
Конструктор Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Сообщений: 870
|
1.2. Нагрузка не великая, приведите усилия в затяжке и в стропилах. Мне кажется 100х50 может пройти...
3. Не ясно из чертежа как закреплена ферма? Будет ли распор? Или там скользящие опоры...
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С) |
|||
|
||||
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,377
|
1. Я вообще не вижу ни где утеплителя: ни на потолке, ни на крыше....
2. Если там всё же будет утеплитель - шаг ферм выбирается исходя из ширины утеплителя, причём утеплитель укладывается враспор. Ну и зачем там конёк нарисован, как и очень забавный узел? |
|||
|
||||
Регистрация: 08.10.2012
Сообщений: 1
|
Главный вопрос какая система стропил выбрана : наслонные или висячие. Какое то странное смешение двух систем.
Зачем вам подкосы? Если стропила висячие это очень странный узел с ними, тогда должна быть бабка, и вообще при пролетах до 6 м подкосы вряд ли нужны (особенно при вашем снеге). Мауэрлат выполнен как под наслонные стропила, по если это они стропила должны в него приходить и крепиться как врубкой или опорной доской по желанию. Нет свесов, если это неорганизованный водосток не менее 600 мм. Как вы будете делать свесы, кобылкой или выносить стропила за стены это как нравится. Затяжка по усмотрению (делаю везде как высота позволит), она повышает устойчивость стропильной системы при неравномерных нагрузках Следующий вопрос будут ли ходить по чердаку, тогда надо подумать как ходить то будут редко постоянно. Тогда если оставляете висячие просчитать затяжку. И как выше сказали как будете это дело утеплять, под это и шаг (затяжек или балок ваше дело) Прогон я бы проверила, так как длиной 6 м, а R у древесины 130 кг/см2 (средняя). Я делаю контробрешетку под кровлю. На свесе и коньке обрешетка сплошная, на какую длину см сп. кровли. Если мауэрлат наслонных стропил под него в кладку антисептированную деревянную пробку 250х120х65, зачем анкер для крепления мауэрлата, так вроде к монолитному поясу крепят? Коньковый узел, стпраюсь делать с креплением доской с двух сторон, на болтах там, ну пусть металлические пластины. Советую скачать "Конструкции крыш. стропильные системы" Савельев А.А КПП у вас отапливаемый? если да то хватит ли вам по теплозащите стен 380 мм? Вы наверно ошиблись с размером Д-2 в ведомости дверных проемов. Окна и двери с плана стропил уберите ----- добавлено через ~3 мин. ----- И если висячие стропила зачем вам вообще прогон нужен |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Прошу оценить схему фундамента дома | qznik | Основания и фундаменты | 4 | 18.02.2016 22:00 |
Надстройка второго этажа из металлокаркаса. Прошу оценить узел. | Gvinpeenka | Прочее. Архитектура и строительство | 0 | 12.02.2016 12:31 |
Прошу оценить качество и состав раздела КМ | Kaktotak | Металлические конструкции | 28 | 23.11.2015 10:30 |
Помогите подобрать оптимальный материал и тип балок металлического каркаса крыши 12х6м. | trotillo | Металлические конструкции | 2 | 08.02.2015 14:33 |
Полы по грунту. Прошу оценить проектные решения. | Tym | Конструкции зданий и сооружений | 13 | 05.06.2011 10:00 |