23.06.2015, 09:41 | #1 | |
Какое значение прочности брать для проверочного расчета конструкции, при испытании конструкции ультразвуковым методом?
Регистрация: 15.02.2015
Сообщений: 233
|
||
Просмотров: 1222
|
|
||||
Регистрация: 22.12.2014
Сообщений: 22
|
Если делать по уму, то: 1) По результатам лабораторных испытаний необходимо подтвердить (или выявить) нормальный закон распределения случайной величины (прочности бетона), например по критерию Пирсона; 2) Затем произвести проверку на выброс результатов измерений, и найти интервал мат. ожидания (приняв нижнее значение) и среднеквадратического отклонения (приняв верхнее значение) через обратную функцию Стьюдента, приняв уровень обеспеченности 0,95 - (В Рябушко ИДЗ ч.4 -2006 написано как); 3) Затем из мат. ожидания вычесть два средних квадратических отклонения (правило 2 сигм) и получить тем самым значение прочности бетона с обеспеченностью ~0,95, по которой и делать проверочный расчет конструкции. Если вдруг оказалось, что испытаний на прочность было мало (3-5) и по ним нельзя подтвердить нормальный закон распределения, то советую посмотреть работы д.т.н. Уткина В.С. по расчету надежности строительных конструкций при неполной статистической информации.
А значение сопротивления (нормативное или расчетное) брать в зависимости смотря какой делаете перерасчет (по группе предельных состояний) по СП. Последний раз редактировалось sersol92, 25.06.2015 в 16:42. |
|||
|
||||
Регистрация: 15.02.2015
Сообщений: 233
|
Вопрос в том что: в проекте был заложен бетон класса B30, лабораторией выдано заключение, что класc бетона B25. Фактическое значение кубиковой прочности (с учетом всяких коэффициентов вариации и т. д) 25.3 МПа. Соответственно призменная прочность будет около 18.9 МПа, что больше чем расчетное сопротивление бетона класса B30 - 17.3 МПа. Можно ли производить проверочный расчет на полученное фактическое значение или надо брать цифру из СП как для B25?
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Документация Проектировщику на Torrents | DEM | Разное | 262 | 24.02.2024 17:19 |
Разработка ПОС, искусство проектирования | Tyhig | Технология и организация строительства | 117 | 25.11.2021 17:38 |
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием | The_Mercy_Seat | Программирование | 705 | 17.03.2021 14:19 |
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? | trel | Архитектура | 44 | 18.06.2015 06:11 |
ГОСТ Р 53231-2008 | UnyqUm | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 15.09.2009 14:41 |