| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Расчет площади опоры фундамента

Расчет площади опоры фундамента

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 03.12.2014, 22:28 #1
Расчет площади опоры фундамента
lexii74
 
Регистрация: 03.12.2014
Сообщений: 10

Добрый день. Прошу подсказать знающих людей. Грунт - глина твердая, глубина промерзания в нашем регионе 2 м, уровень грунтовых вод примерно 1 м. В данном случае хочу устанавливать столбчатый фундамент, шаг 1,7 м, диаметр отверстия 0,3 м, глубина бурения 2,5 м. После обвязать ростверком высота 0,5 м, ширина 0,5 м. Ростверк будет над землей на расстоянии 0,1 м (ложится на выступающий из земли столбчатый фундамент). Габариты здания 12 м на 16 м. Примерная масса строения 500 тн (с учетом снеговой, ветровой и др.нагрузок). В моем случае, площадь опирания на грунт-это только площадь столбчатого фундамента, а это 44 отверстия диаметром 0,3 м, шагом 1,7 м по периметру здания, получается 31 108 см2 (кол-во опор (44) x площадь одной опоры (707 см2)). Глина может воспринимать нагрузку 2 кг/см2. Итого получается нагрузка, кот-ую может воспринимать грунт по периметру здания 31 108 х 2 = 62 216 кг/см, а само строение весит 500 тн. Сюда в расчет можно добавить площадь ростверка (его удерживающую способность) по периметру или т.к. он не опирается на грунт, то и в расчете его нельзя учитывать?
Просмотров: 4208
 
Автор темы   Непрочитано 03.12.2014, 22:33 Расчетная нагрузка монолитного армированного блока
#2
lexii74


 
Регистрация: 03.12.2014
Сообщений: 10


Добрый день. Подскажите, какую нагрузку может воспринимать монолитное железобетонное изделие (ширина 0,5 м, высота 0,5 м). Арматурный пояс выполнен в виде квадрата размером 0,4 м х 0,4 м с 6-ю направляющими (две сверху, две в середине, две снизу.

Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 18.12.2014 в 09:30.
lexii74 вне форума  
 
Непрочитано 03.12.2014, 22:54
#3
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Надо знать какой бетон и какая арматура
igr вне форума  
 
Непрочитано 03.12.2014, 22:56
#4
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


11

Последний раз редактировалось igr, 03.12.2014 в 23:05.
igr вне форума  
 
Непрочитано 03.12.2014, 23:07
#5
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,374


А еще надо знать коэффициент упругости опор....
ps. А нафига средний ряд арматуры. Да и при сооношении высоты балки к пролету в свету 1/3 ну очень важную роль играет поперчка.....
kruz вне форума  
 
Непрочитано 04.12.2014, 09:39
#6
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,207


Цитата:
Сообщение от kruz Посмотреть сообщение
А еще надо знать коэффициент упругости опор....
Стесняюсь спросить: "А на фига"?
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 04.12.2014, 10:38
#7
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Да не надо никакого коэффициента!Класс бетона и арматуры, диаметры и можно сказать сколько понесет.
igr вне форума  
 
Непрочитано 04.12.2014, 12:23
#8
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,374


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Стесняюсь спросить: "А на фига"?
Ну зачем так стеснительно. Нужно прямо и в лоб..
А ответ: Ну до кучи...

А вообще у человека балка на упруго оседающих опорах. Это не совсем неразрезная балка..
Вот для примера балка аналогичная автора
рис 606 Эпюры М и Q все опоры одной жесткости
рис 607 Эпюры М и Q при жесткости измененной на 20%
Как видно, М изменилась а Q не очень...
Но не дай бог у опор будет разница в жесткостях у опор ка на 608
М и Q уже меняется здорово...
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 606.gif
Просмотров: 76
Размер:	10.4 Кб
ID:	139980  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 607.gif
Просмотров: 53
Размер:	10.3 Кб
ID:	139981  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 608.gif
Просмотров: 56
Размер:	9.0 Кб
ID:	139982  
kruz вне форума  
 
Непрочитано 04.12.2014, 14:27
#9
s7onoff


 
Сообщений: n/a


если балка многопролетная - можно учитывать осадку. На картинке автора как будто бы пролет один.
 
 
Непрочитано 04.12.2014, 15:06
#10
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


При таком пролете и сечении ростверка не будет никаких моментов только поперечные силы
igr вне форума  
 
Непрочитано 04.12.2014, 16:50
#11
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,207


Цитата:
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
11
Я думаю, всё таки 12.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 04.12.2014, 17:01
#12
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Описка, к сваям надо добавить несущую способность по боковой поверхности
igr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.12.2014, 12:24
#13
lexii74


 
Регистрация: 03.12.2014
Сообщений: 10


Цитата:
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
Надо знать какой бетон и какая арматура
бетон м 200, арм 12

----- добавлено через ~4 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
если балка многопролетная - можно учитывать осадку. На картинке автора как будто бы пролет один.
это "вырезка" из общей схемы. а выглядит это так: это ростверк, размером 12*16 м, а под ним в одной связке (арматурной) залитые сваи, с шагом 1,7 м

----- добавлено через ~6 мин. -----
Цитата:
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
При таком пролете и сечении ростверка не будет никаких моментов только поперечные силы
что за момент? и что за поперечные силы?

----- добавлено через ~29 мин. -----
Цитата:
Сообщение от kruz Посмотреть сообщение
А еще надо знать коэффициент упругости опор....
ps. А нафига средний ряд арматуры. Да и при сооношении высоты балки к пролету в свету 1/3 ну очень важную роль играет поперчка.....
т.е средний ряд арматуры это только лишняя трата денег?. никакой укрепляющей способности она не несет? Подскажите тогда, на сколько должна быть закрыта арматура вверху и внизу от начала фундамента?

Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 18.12.2014 в 09:30.
lexii74 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Расчет площади опоры фундамента

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет фундамента на висячих сваях по СП 24.13330.2011 dlyareg Основания и фундаменты 256 18.01.2023 10:57
Расчет монолитного столбчатого фундамента вручную Tarasova Основания и фундаменты 47 17.04.2018 10:05
Жилые и общественные здания: краткий справочник инженера-конструктора. Под ред. Ю.А. Дыховичного и В.И. Колчунова. 2011 (Впечатления и отзывы). Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 19 22.03.2018 15:41
Расчет на опрокидывание неподвижной опоры и другое Миxa Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 10.08.2009 12:45