| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Ошибка разложения матрицы,при импорте из Автокада

Ошибка разложения матрицы,при импорте из Автокада

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 02.02.2012, 17:19 #1
Ошибка разложения матрицы,при импорте из Автокада
Зеленыйчай
 
зодчий
 
Киев
Регистрация: 02.02.2012
Сообщений: 3

Здравствуйте,обращаюсь к опытным проектировщикам.Импортирую схему рамы из Автокада в Скад,назначаю жесткости элементам фермы,опоры.При линейном расчете выдает ошибку в узле.При повторных расчетах ошибка проявляется в других номерах узлов.
Не могу понять в чем дело.Создание рамы в Скаде не очень веселое занятие.

Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2010
тент 26.01.2012 19-00.dwg (63.7 Кб, 456 просмотров)

Просмотров: 1659
 
Непрочитано 03.02.2012, 07:43
#2
Zezza


 
Регистрация: 22.10.2007
Челябинск->Москва<->Бомбей
Сообщений: 857


Открыл, импортировал, что ругался-исправил, жесткости - условно задал, работает!
Вложения
Тип файла: zip 324.ZIP (398 байт, 31 просмотров)
Zezza вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.02.2012, 14:16
#3
Зеленыйчай

зодчий
 
Регистрация: 02.02.2012
Киев
Сообщений: 3


скачал ваш архив там пусто,а что конкретно вы исправили?в чем ошибка была?
Спасибо.
Зеленыйчай вне форума  
 
Непрочитано 06.02.2012, 06:42
#4
Zezza


 
Регистрация: 22.10.2007
Челябинск->Москва<->Бомбей
Сообщений: 857


Сорри, закинул-проверил, сейчас посмотрите!У вас там вырожденные элементы были и с ориентацией вертикальных стержней нескольких было перепутано!
Вложения
Тип файла: zip 1111.ZIP (2.9 Кб, 33 просмотров)
Zezza вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.02.2012, 10:50
#5
Зеленыйчай

зодчий
 
Регистрация: 02.02.2012
Киев
Сообщений: 3


Благодарю)Но я что то все равно не понял что там было не так,что за вырожденные элементы?
Зеленыйчай вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Ошибка разложения матрицы,при импорте из Автокада

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Ошибка диспетчера печати при выводе из Автокада Xefan AutoCAD 4 16.09.2011 15:24
Ошибка 0xC0000005 (access violation) при импорте свойств динамических блоков Ax3 Программирование 17 24.12.2010 09:43
Несоответствие результатов в Лире s.vas Лира / Лира-САПР 19 11.11.2009 07:31
Помощь по Лире Серега М Лира / Лира-САПР 52 28.05.2007 02:47
При запуске АВтокада возникоет фатальная ошибка NTU AutoCAD 4 03.02.2005 17:22