Выход с технического этажа на лестничниую клетку Н-1 через воздушную зону.
W985
 
Регистрация: 12.09.2010
Сообщений: 77

Выход с технического этажа на лестничниую клетку Н-1 через воздушную зону.
Проектируем дом 16-и этажный с помещениями общественного назначения на 1-м этаже. От эксперта пришли замечания, о не выполнении требований СП 1.13130.2009 п.5.4.15 ("5.4.15 В здании высотой три этажа и более выходы наружу из подвальных, цокольных этажей и технического подполья должны располагаться не реже чем через 100 м и не должны сообщаться с лестничными клетками жилой части здания.
Выходы из подвалов и цокольных этажей допускается устраивать через лестничную клетку жилой части в зданиях до 5 этажей. Данные выходы должны быть отделены в пределах первого этажа от выхода из жилой части противопожарными перегородками 1-го типа.
Выходы из технических этажей следует предусматривать в соответствии с п. 4.2.9.
Выходы из технических этажей, расположенных в средней или верхней части здания, допускается осуществлять через общие лестничные клетки, а в зданиях с лестничными клетками Н1 - через воздушную зону."
)
Вопрос заключается в следующем: "Есть ли обходные пути, что бы не делать воздушную зону на уровне технического этажа, или более конкретизирующее пояснение, так как со словом "допускается" нет конкретики?".

Последний раз редактировалось W985, 24.02.2015 в 15:09.
Просмотров: 4422
 
Непрочитано 24.02.2015, 15:05
1 | #2
kobza


 
Регистрация: 04.11.2009
Сообщений: 645


Нет
kobza вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.02.2015, 15:23
#3
W985


 
Регистрация: 12.09.2010
Сообщений: 77


А если бы было вот так написано "Выходы из технических этажей, расположенных в средней или верхней части здания, допускается осуществлять через общие лестничные клетки, а в зданиях с лестничными клетками Н1 - допускается через воздушную зону.")?
W985 вне форума  
 
Непрочитано 24.02.2015, 16:04
1 | #4
DJo Frey

Архитектор
 
Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,547


Цитата:
Сообщение от W985 Посмотреть сообщение
А если бы было вот так написано "Выходы из технических этажей, расположенных в средней или верхней части здания, допускается осуществлять через общие лестничные клетки, а в зданиях с лестничными клетками Н1 - допускается через воздушную зону.")?
Тогда бы во рту выросли грибы.
__________________
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума  
 
Непрочитано 24.02.2015, 16:16
1 | #5
Perezz!!
Moderator

архитектор
 
Регистрация: 21.08.2003
Москва
Сообщений: 3,587


Обходной путь: уменьшить дом до 28м, тогда воздушная зона будет не нужна.
Perezz!! вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.02.2015, 16:26
#6
W985


 
Регистрация: 12.09.2010
Сообщений: 77


Хороший вариант, дом как раз на болоте строить будут, наверное спроектируем без воздушной зоны, на будущее...а там как уйдет под воду половина дома, как раз до 28м будет. Хорошее решение.

----- добавлено через ~18 ч. -----
Вот из темы(http://forum.dwg.ru/archive/index.php/t-115034.html)
sergegoist
09.09.2014, 14:42
Аналогичный вопрос отправлял умным дядькам в линии профессиональной поддержки ИС "Кодекс". Вот какой ответ получил:
"Н1 - лестничные клетки с входом на лестничную клетку с этажа через незадымляемую наружную воздушную зону по открытым переходам (ст. 40 Федерального закона от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (ред. от 23.06.2014)).

Требования пожарной безопасности к конструктивными и объемно-планировочными решениям незадымляемых лестничных клеток типа Н1 установлены СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (в редакции от 09.12.2010), СП 2.13130.2012 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты» (ред. от 23.10.2013).

Пунктом 8.3 и обязательным приложением «Г» СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Противопожарные требования» установлены типовые решения по устройству поэтажных переходов через наружную воздушную зону к незадымляемым лестничным клеткам типа Н1.

Вышеуказанными нормативными правовыми актами и нормативными документами по пожарной безопасности не регламентируется возможность выполнения выходов на чердак и в машинное помещение лифтов, расположенное над чердаком (в уровне кровли), непосредственно из лестничных клеток типа Н1 (без устройства незадымляемой наружной воздушной зоны по открытым переходам)."
W985 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Выход с технического этажа на лестничниую клетку Н-1 через воздушную зону.

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Ширина эвакуационных выходов Slim Прочее. Архитектура и строительство 231 06.10.2020 12:48
Выходы из технического этажа через лестницу верхнего этажа Route Прочее. Архитектура и строительство 10 22.01.2011 10:05
Незадымляемость переходов через наружную воздушную зону Vlad® Прочее. Архитектура и строительство 16 24.08.2010 23:29
Выход с технического этажа на лестничниую клетку Н-1 через воздушную зону Vitamixe Прочее. Архитектура и строительство 3 29.04.2009 09:06