Устройство приямка под лифт и эскалатор в существующей фундаментной плите.
Azart
 
Регистрация: 26.05.2012
Сообщений: 4

Доброго времени суток. В проекте реконструкции столкнулся с необходимостью устройства приямков под лифт и эскалатор в уже существующей фундаментной плите.
При расширении торгового центра (жб монолит) было принято решение организовать лифт и эскалаторы в уже существующей (и эксплуатируемой) его части. Как подобное возможно осуществить? Какие необходимо провести расчеты? Как поведет себя грунт, если долбить в существующей плите отверстие (а оно должно быть очень большим: только приямок под лифт почти 2х3 метра, а под эскалаторы и того больше). Грунты пески мелкие и средние вр. влажности, грунтовых вод нет.
Прошу опытных конструкторов, которые встречались с подобными ситуациями, поделиться идеями или каким-либо примером) Спасибо.
Просмотров: 5371
 
Непрочитано 24.07.2015, 00:00
#2
Аshаs-ка

проектировсчик
 
Регистрация: 06.01.2006
Москва
Сообщений: 1,982


Цементация массива грунта под зонами, где предполагается сделать приямки через игольчатые скважины, затем - раскопки и бетонирование приямков....
Аshаs-ка вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.07.2015, 00:16
#3
Azart


 
Регистрация: 26.05.2012
Сообщений: 4


Спасибо, но нельзя ли конкретней? Правильно ли я понял, что раскапывать придется цементированный грунт? Возможно ли это в таких объемах? И насколько бОльшую зону цементировать? Так как случай нетипичный, можно ли где-либо взглянуть на аналогичный пример?
Azart вне форума  
 
Непрочитано 24.07.2015, 06:06
1 | #4
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Если не типичный, то врядли где можно посмотреть. Я бы первое что сделал - инженерно геололические изыскания и обследование конструкций . Затем построил две расчетные схемы здания с без приямка и с приямками. Потом посмотрел бы как их устройство влияет на конструкции. И только потом решал бы какие конструкции усилять, усилять ли основани И так далее
igr вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Устройство приямка под лифт и эскалатор в существующей фундаментной плите.

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Температурно-усадочный шов в фундаментной плите nalivai Основания и фундаменты 42 17.09.2021 04:21
Что входит в понятие "ответственные конструкции"... АХХРЕТЕКТОР Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 58 28.04.2021 20:14
Грузовой лифт на сплошной фундаментной плите Pin Железобетонные конструкции 15 01.04.2015 15:26
Устройство осадочных швов в фундаментной плите! Verto Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 11 06.05.2010 14:48
Устройство приямка в фундаментной плите zxcasd2 Основания и фундаменты 3 09.07.2009 13:21