18.07.2006, 01:52 | #1 | |
Help! Разрушаются сваи!
Ставрополь
Регистрация: 03.03.2006
Сообщений: 520
|
||
Просмотров: 16448
|
|
||||
проектировщик ж/б, ОиФ Регистрация: 21.04.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,115
|
Мне кажется что испытаний молоточком все-таки маловато, надо закзать более детальные испытания, т.к. если случай разрушения не еденичный, то возможно что целая партия свай была изготовлена с серьёзными технологическими отклонениями! (Недавно по телеку показывали рейд милиции один ДСК, где, как оказалось стеновые панели делают гастарбайтеры вручную замешивая :shock: Вот и доверяй после таких сюжетиков индустриализации пр-ва работ!)
|
|||
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 19.05.2006
Kyiv
Сообщений: 184
|
Возможно:
- молот падает с эксцентриситетом; - нарушена технология изготовления бетона (слабо провибрирован бетон, не выдержали сроки твердения 28 суток, и т. п.); - неправельное или недостаточное армирования сваи (видимо мало арматуры на оголовке сваи и большой шаг поперечной арматуры). Лучше лабораторные испытания бетона. |
|||
|
||||
заказчик Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664
|
Один умный человек из НИЖБа рассказывал мне, что если при приготовлении бетона для свай использовался песок с большим содержанием глинистых частиц, то такой бетон плохо переносит динамические нагрузки и при ударах молота просто "сыпется". Хотя, статическую нагрузку несет на ура! Этот же человек рекомендовал ставить на головы таких свай дополнительные амортизаторы (типа старых покрышек).
Сам лично это не пробовал, в проекте всегда закладываю бетон В25, они не так сыпятся. |
|||
|
||||
проектирование гидротехнических сооружений Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022
|
Скорее всего конечно нарушена технология изготовления свай... При таком вобщем-то среднем копре сваи не должны разрушаться... Хотя всякое бывает... У нас на объекте строители чтобы побыстрее заколотить трубошпунт (большого диаметра трубы, длиной 19-21м) - гидромолотом колотили с максимально возможной энергией (1200кДж по-моему) - ну и получили.......
[ATTACH]1153238075.JPG[/ATTACH] - верхняя часть трубы прямо под оголовком (вернее внутри оголовка) расплющивалась и в конце концов либо заклинивалась в оголовке что его снять нельзя, либо как в итоге произошло - оголовок лопнул! |
|||
|
||||
строительство фундаментов Регистрация: 17.07.2006
Ярославль
Сообщений: 10
|
Цитата:
[ATTACH]1153247838.jpg[/ATTACH] |
|||
|
||||
строительство фундаментов Регистрация: 17.07.2006
Ярославль
Сообщений: 10
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 03.03.2006
Ставрополь
Сообщений: 520
|
Цитата:
Цитата:
То, что на рисунке-это просто фигня по сравнению с нашей ситуацией. На рисунке разрушены в основном верхние части свай, и судя по разнице весов ударной части, разрушались они не от этого. Тут либо грунт разный, либо с ударной частью (точнее амортизирующей) проблемы, либо со сваями. Вообще-то на другом обьекте эти же сваи колбасили молотом 2500 кг и никаких проблем! А тут сваи сыпятся часто прямо в середине, либо близко к ней. За идею с покрышкой, спасибо. Завтра попробую съездить на площадку, сфоткать сваи, заодно передам сваебойщикам идею. З.Ы. Кстати с последней партии свай из 8 забиваемых, 6 разрушились. Сваебойщик вообще отказался бить эту партию и послал всех подальше. :shock: |
|||
|
||||
Цитата:
|
||||
|
||||
Регистрация: 28.01.2005
Сообщений: 641
|
Господа, перечитайте первый пост: сваи не только крошатся у оголовка, они ломаются и по середине. Так что прокладки под ударную часть не помогут (кстати, кроме покрышек кладут деревяшки).
Вот только непонятно, как рабочую арматуру выпучивает наружу- в свае что, хомутов нет??? |
|||
|
||||
Ну, что, тут скажешь. БРАК.
Еще могу, предложить заказывайте усиленные сваи. В индексе к сваям есть предписания .1 и у. Если, не путаю: .1 – усиление в верхней зоне свай, для ударной части. у- усиление в нижней части. Или наоборот, была бы Серия.
__________________
ICQ 190-123-330 |
||||
|
||||
Регистрация: 03.03.2006
Ставрополь
Сообщений: 520
|
Итак:
Были заказаны сваи у нескольких производителей. Не сыпались только от одного производителя. Пригласили представителей на стройку, где они официально признали несоответствие армирования свай ГОСТу (неверная установка поперечных хомутов, каркасы с эксценириситетом и т.д.). Результаты лаборатории на соответствие марки бетона ожидаются в ближайшее время. |
|||
|
||||
генподряд Регистрация: 28.03.2007
Питер
Сообщений: 29
|
по-моему в такие грунты БИТЬ сваи нельзя. и не надо там свай. если приперло - бутрить с водой. и еще: сваи моли прогревать используя арматуру как электрод, или просто была арматура гнилая
__________________
попрание авторских прав - основа выживания в России. |
|||
|
||||
Регистрация: 13.05.2007
из тех ворот, откуда весь народ
Сообщений: 147
|
Цитата:
|
|||