| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > РВС-3000м3 на вечномерзлых грунтах

РВС-3000м3 на вечномерзлых грунтах

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 28.03.2008, 11:03 #1
РВС-3000м3 на вечномерзлых грунтах
DiVErsant
 
Самара
Регистрация: 17.01.2007
Сообщений: 68

Имееется РВС объемом 3000м3 для мазута. Температура продукта в резервуаре +90 градусов. Возможна пропарка при +150. Резервуар находится в зоне распространения вечной мерзлоты. Мерзлый грунт начинается с поверхности. Глубина сезонного оттаивания 1,1-1,2м, температура начала смерзания грунта -0,6, а на глубине 10м - минус 3,4. Все теплотехнические характеристики имеются. По выводам инженерно-геологических изысканий рекомендуется применять I-ый способ устройства фундаментов на вечномерзлых грунтах. Под резервуар делается грунтовая подушка (возможно, и скорее всего, с утеплителем). Но как рассчитить ее толщину или толщину утеплителя?
Перерыл много нормативов (СП 41-103-2000,СНиП 2.11.20-87, 2.02.04-88, СНиП 23-02-2003, СНиП 41-03-2003 и т.д.) по некоторым можно получить сопротивсение теплопередаче R и следовательно толщину у теплителя (СНиП 23-02-2003) или плотность теплового потока (СНиП 41-03-2003) но сравнить не с чем...
__________________
ICQ: 492-718-852
Просмотров: 4190
 
Автор темы   Непрочитано 01.04.2008, 12:30
#2
DiVErsant


 
Регистрация: 17.01.2007
Самара
Сообщений: 68
<phrase 1=


Из "Справочника по строительству на вечномерзлых грунтах":
Цитата:
Высота подсыпки и заложения откосов определяется расчетом. Приближенно она определяется по номограмме М. Д. Головко. При этом подсыпка рассматривается как термоизоляция, и ее высота подбирается так, чтобы глубина протаивания под ней, определенная по номограмме, была не более естественной мощности сезоннооттаивающего слоя: при окончательном назначении высоты насыпи к величине ее по теплотехническому расчету следует прибавить вычесленное значение осадки сезоннооттаивающего слоя под нагрузкой.
Кто нибудь видел эти номограммамы, может поделится опытом?
__________________
ICQ: 492-718-852
DiVErsant вне форума  
 
Непрочитано 05.04.2008, 18:35
#3
Lev_37

Проектирование ПГС
 
Регистрация: 04.01.2006
г. Усть-Илимск
Сообщений: 584
<phrase 1=


DiVErsant!
Какую бы подушку и тепловую изоляцию Вы не рассчитывали неизбежно придете к результату: мерзлые грунты оттаивают при постоянной и высокой температуре днища резервуара.
Единственный надежный и экономически оправданный вариант: фундаментная плита на свайном основании с вентиливуемым пространством между плитой и открытым грунтом.
Посмотрите СНиП 2.02.04-88 "Основания и фундаменты на вечномерзлых грунтах".
Lev_37 вне форума  
 
Непрочитано 18.06.2011, 12:47
#4
trezvo_pro


 
Регистрация: 12.05.2011
Сообщений: 65


Лучший способ применить системы температурной стабилизации грунтов, намораживают грунт в зимний период, в системах закачен аммиак.
trezvo_pro вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > РВС-3000м3 на вечномерзлых грунтах

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Программы и методики расчета на вечномерзлых грунтах Diman111 Расчетные программы 7 31.10.2011 04:18
Кто подскажет проектрование нефтянки в вечномерзлых грунтах mvart Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 03.03.2008 09:14
Заполнение свай бетоном на вечномерзлых грунтах JaMP!s Основания и фундаменты 5 12.01.2008 10:14
Плита на насыпных грунтах 8-9м FOCUS Основания и фундаменты 9 18.05.2007 16:59
Пристройка на просадочных грунтах Nagay Основания и фундаменты 30 14.05.2007 19:56