| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
06.04.2011, 22:20 | #1 | |
Расчет пропускной способности трубы
Регистрация: 06.04.2011
Сообщений: 13
|
||
Просмотров: 50134
|
|
||||
Вода - моя работа Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,639
|
Для того чтобы ответить на вопрос нужно знать:
1. Диаметр трубы. 2. Материал трубы. 3. Уклон с которым лежит труба. 4. Расход нужно подсчитать хотя бы примерно, "некое количество" это хорошо, но для расчёта не достаточно. Начать следует с изучения основ гидравлики, а доказывать пропустит труба расход или нет при помощи расчётных таблиц или методик из СП на конкретный материал трубопровода. Расчётные таблицы можно добыть у производителя труб, так же можно воспользоваться таблицами Лукиных, или более новыми с тройным авторством Алексеев, Кармазинов, Курганов.
__________________
Нерешаемых проблем не бывает. |
|||
|
||||
Регистрация: 06.04.2011
Сообщений: 13
|
Цитата:
спасибо за ответ |
|||
|
||||
Сметы, ПОС, ПМООС, ГР, НВК Регистрация: 18.07.2009
Новочеркасск
Сообщений: 177
|
Твоя труба при длине 200 м навряд ли будет работать в безнапорном режиме. Поэтому таблицы Лукиных не годятся.
Что бы посчитать нужно знать: 1 Что это за сооружение: водосброс, водовыпуск, водоспуск. 2. Расход расчетной обеспеченности. Определяется для водосброса гидрологическими расчетами для дождевого паводка и талых вод (1% - поверочный; 5% -основной обеспеченности). Для водоспуска-водовыпуска - величиной расчетных попусков в нижний бъеф в зависимости от режима работы водохранилища. Гидрологические расчеты - СП 33-101-2003 3. Что за конструкция сооружения. Если сооружение открытого типа, то одни условия подхода потока, если шахтного типа, то другие. Это приводит к разным значениям эмпирических коэффициентов и разным формулам расчета пропускной способности потока. Посмотри справочник по гидравлическим расчетам под редакцией Кисилева, СНиП 2.06.01-86, СНиП 3.07.01-85 . Вообще то есть такая специальность "Гидротехническое строительство". Этому так просто не научишься И СНиП 2.04.03-85 "Канализация. Наружные сети и сооружения" здесь абсолютно не причем! |
|||
|
||||
Регистрация: 05.01.2010
Сообщений: 52
|
Изначально подход к решению задачи не даст нужного результата. Труба это только часть гидротехнического сооружения. В напорном или безнапорном режиме будет работать данная труба решать должен проектировщик, и от длины трубы это не зависит. Для решения такой задачи можно обратится к справочнику под редакцией П.Г. Киселева и другой специальной справочной литературе по гидротехническим сооружениям. Так же необходимо изучить СНиПы по данной тематике чтоб соблюсти нормы проектирования. Есть очень хороший справочник "Справочник по гидротехнике " Государственное издательство по строительству и архитектуре Москва -1955г.
|
|||
|
||||
Регистрация: 06.04.2009
Сообщений: 705
|
Это болото все равно имеет какойто источник, площадь сбора поверхностного стока. К примеру, будет нестандартный паводок и снесет вашу дамбу вместе с трубой. Или наоборот если приток отсутствует всё "болото" уйдёт за недели, один час или за два дня (в зависимости от объема)
Поскольку исходной информащии практически нет все рассуждения гипотетические.
__________________
КазнитьØнельзяØпомиловать:eek: |
|||
|
||||
Регистрация: 05.01.2011
Сообщений: 171
|
Если это не гидротехническое сооружение, а естественный водоток с болотом (или водохранилищем), то вам подойдут транспортные водопропускные сооружения. Кроме того на длине 200 м вероятно пересечение с дорогой.
Например типовые проекты: 3.501.1-144, 3.503.1-112, 3.501.3-183, 3.501.1-177 (есть на сайте dwg.ru). Расход определяется самостоятельно (дождевой, талый с учетом на аккумуляцию). И по нему подбираете нужное отверстие. При длине свыше 20 м отверстие должно быть не менее 1,25м (требования СНиП2.05.03-84*), тогда не нужны смотровые колодцы. |
|||
|
||||
Регистрация: 06.04.2011
Сообщений: 13
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 06.04.2011
Сообщений: 13
|
смысл расчета-
нужно показать и объяснить пропустит ли существующая труба годовой сток, который поступает в нее из колодцев. Поступать в нее будет около 200000 м3 в год ну или чуть больше. engngr трубу не подбирал, она уже существует, лежит себе на месте с известным уклоном, годовой объем общий будет известен. |
|||
|
||||
Инженер дорожник Регистрация: 22.10.2007
Израиль
Сообщений: 1,859
|
Это что то типа средней зарплаты по стране. Или средней температуры по больнице. Пропускную способность определяют по вероятному максимальному стоку. А не по средне годовому. Я думаю что в течении года найдётся место для весеннего паводка. Ну и так далее.
|
|||
|
||||
Вода - моя работа Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,639
|
AndrewTilt, 200000 м3 в год это в среднем 6,34л/с (как расход от одновременного спуска 4-х унитазов примерно), беда в том что эти 200000 м3 распределены по году не равномерно.
__________________
Нерешаемых проблем не бывает. |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расчет несущей способности основания фундамента. | Prokurat | Основания и фундаменты | 20 | 12.04.2015 19:27 |
Расчет дымовой трубы на сейсмические нагрузки | kizen | Расчетные программы | 9 | 07.09.2010 16:21 |
Расчет дымовой трубы на пульсационное действие ветра. | Reddevil | Расчетные программы | 3 | 26.12.2009 00:47 |
расчет несущей способности пролетной плиты складского помещения | sbatansev | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 15.08.2009 15:22 |
Расчет всасывающей способности насоса | sash1222 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 07.04.2008 12:48 |