Непрочитано 16.06.2011, 16:51 #1
Нужно-ли обследовать фундамент при размещении оборудования
reostat
 
Гл. инженер по ПИР
 
Москва
Регистрация: 03.11.2010
Сообщений: 32

Подскажите, пожалуйста, нужно-ли обследовать фундамент здания (проводить комплекс изыскательских работ) при размещении на 14-м этаже здания оборудования весом около тонны. Мое мнение - это не нужно, ведь изменение нагрузок на фундамент будет исчисляться тысячными долями процента, а достаточно провести расчеты перекрытия, на котором это оборудование будет размещено. Не хочется стрелять из пушки по воробьям. Если я не прав, то в чем? Если прав, то какими аргументами и документами это обосновать.
Просмотров: 1032
 
Непрочитано 16.06.2011, 17:13
#2
sudakov

инженер-конструктор
 
Регистрация: 16.10.2007
Киев
Сообщений: 544


Цитата:
Сообщение от reostat Посмотреть сообщение
нужно-ли обследовать фундамент здания (проводить комплекс изыскательских работ) при размещении на 14-м этаже здания оборудования весом около тонны
Не нужно.

Цитата:
Сообщение от reostat Посмотреть сообщение
какими аргументами и документами это обосновать.
Здравый смысл. При нормальной силе в вашем случае в районе 400-500 тс на колонну каркаса, дополнительная 1 тонна никакой роли для фундамента и основания не играет.
sudakov вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.06.2011, 17:38
#3
reostat

Гл. инженер по ПИР
 
Регистрация: 03.11.2010
Москва
Сообщений: 32


Понятно, что Вы тоже разумный человек! Спасибо! А если эксперт формалистом окажется? Ведь при изменении нагрузок на фундамент предусмотрено обследование всех конструкций здания. У моих коллег были подобные проблемы при столетнем двухэтажным зданием.
reostat вне форума  
 
Непрочитано 16.06.2011, 17:50
#4
sudakov

инженер-конструктор
 
Регистрация: 16.10.2007
Киев
Сообщений: 544


Ну, не надо так плохо про экспертизу думать. Заскоков у них хватает, но не до такой степени. Любому инженеру понятно, что при конструировании фундаментов закладывался запас, который многократно превышает доп. нагрузку.

Цитата:
Сообщение от reostat Посмотреть сообщение
У моих коллег были подобные проблемы при столетнем двухэтажным зданием
А это совсем другой коленкор. И масштаб совсем другой, и износ, и т.д. Плюс у экспертов особенное отношение к старым зданиям, особенно если еще и памятник архитектуры, там могут на всем мозги поиметь.
sudakov вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.06.2011, 18:12
#5
reostat

Гл. инженер по ПИР
 
Регистрация: 03.11.2010
Москва
Сообщений: 32


Стараюсь не думать)))
Спасибо за поддержку!
reostat вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Нужно-ли обследовать фундамент при размещении оборудования

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Фундамент для оборудования Mzw Основания и фундаменты 17 31.03.2015 18:36
Фундамент колонны безбалочное монолитное перекрытия bpvip Основания и фундаменты 50 04.12.2012 08:57
Нужно ли делать фундамент под сборный мет. гараж на 1 автомобиль dextron3 Основания и фундаменты 8 14.06.2010 21:59
Нужно укрепить фундамент подскажите doomster Основания и фундаменты 4 21.05.2010 21:42
Основание под фундамент тяжелого оборудования без геологии. Serg666xxx Основания и фундаменты 14 22.11.2008 15:03