| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
30.06.2011, 12:51 | #1 | |
Плитный ростверк при фундаменте на сваях
Регистрация: 30.06.2011
Сообщений: 7
|
||
Просмотров: 20186
|
|
||||
Регистрация: 09.11.2010
Киев
Сообщений: 156
|
Грубой ошибкой будет делать ростверк толщиной 15 см без проверки на продавливание. Скорее всего над сваями такой ростверк не пройдет по условию продавливания. Нужно проверить.
Также не вижу смысла утеплять песчаную подушку сверху, под низом ростверка (если я правильно понял). Лучше утеплить цоколь по наружной грани (со стороны улицы) и выступающюю за него часть ростверка с заведением утеплителя в землю (вертикально или горизонтально) от края ростверка. Если при заглублении свай низ ростверка окажется ниже глубины промерзания, тогда утеплитель от низа ростверка достаточно опустить конструктивно на 50..100 мм или не опускать вообще - выровнять по низу ростверка. Как правило, от бетона всегда тянет холодом, поэтому лучше утеплитель заложить в конструкцию пола выше плитного ростверка. Например, та же засыпка керамзитом. Можно по сваям выполнить просто ленточный росверк под стены и утеплить его, а пол делать отдельно на нужной высоте от земли. |
|||
|
||||
Регистрация: 30.06.2011
Сообщений: 7
|
Цитата:
Можно плиту сделать и толще. Это будет менее элегантно, но дополнительный расход бетона в данном случае, видимо - неизбежность. Мысль об утеплении плиты-ростверка пришла мне в голову исключительно потому, что все утепления более эффективны со стороны холода. Нагретый из дома бетон не будет отдавать тепло в землю, которая холоднее в любом случае и зимой, и летом. Утепление отмостки в горизонтали будет в любом случае. Не совсем понял Вас по поводу цоколя. Цоколь не предусмотрен вообще. Будет какое-то легкое ограждение (например, листовой шифер, опущенный по границе плиты в землю на 20-30 см), которое заодно не даст высыпаться песку. Но у меня остаются сомнения по поводу принципиальной возможности такой конструкции: ростверк-монолитная плита (и она же пол), залитая по сваям и к тому же лежащая на песчаной подушке. Меня смущает то, что российских описаний таких фундаментов я не встречал. Нечто подобное делают финны и немцы. Но они не делают под плитный фундамент свай. И ставят на такую плиту легкие каркасники. И непонятна причина, по которой ростверки по сваям рекомендуют (без объяснений) отрывать от грунта. Отрыв ростверка от грунта - это запуск холодного зимнего воздуха под пол. И избежать этого можно только устройством того же бетоноемкого цоколя. Цоколь, заглубленный на 20 см, в этом случае к тому же попадает в самые жесткие условия пучения. Хотя вариант: Сваи и по ним - ростверк (он же и цоколь), заглубленный на 20 см с подушкой песка около 20 см - это в наших краях стала модная практика. Но я пока не видел этих фундаментов хотя бы после пары зим. В такой конструкции меня еще смущают 20 кубов лишнего бетона. |
|||
|
||||
Регистрация: 09.11.2010
Киев
Сообщений: 156
|
Я имел ввиду такую картину когда говорил о цоколе. А сплошной плитный ростверк на сваях это обычное дело. В моей практике уже не один дом построен на таком фундаменте, притом многоэтажные дома. А по поводу отрыва ростверка от грунта тоже ничего сказать не могу
|
|||
|
||||
Регистрация: 30.06.2011
Сообщений: 7
|
Цитата:
Можно пару вопросов по ней ? 1. Правильно ли я понял, что ростверк заглублен полностью, и еще заглублена часть цоколя (который стоит на ростверке-(плите?). Вот это заглубление цоколя - на него не будут давить силы пучения? 2. Для чего сдвинуты относительно свай цоколь и стена на нем? Это не даст консольную нагруку на край ростверка и соотвественно на сваи? 3. В этой картинке ростверк - плита? Она висит или лежит помимо свай еще на чем-то? |
|||
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 17.01.2010
Сочи
Сообщений: 860
|
Второй дом не запорите
стены и пол тянут сырость особенно ваши пеноблоки а прокол с фундаментом трещины в стенах и другие неприятности спросите лучше у местного конструктора будет дешевле чем строить третий дом
__________________
Мнение автора может не совпадать с его точкой зрения |
|||
|
||||
Регистрация: 30.06.2011
Сообщений: 7
|
Цитата:
А надо было прибить ее сразу снизу черновых досок. Проблема небольшая. Но она есть. Решение ее недорогое, но и поскольку это беспокоит не сильно, то можно решить не в этом году. Никаких трещин нет и в помине. Все местные стройки я обошел. Насмотрелся на цоколи для 9х9 в 50 кубов бетона под срубы с деревянными полами. А конструкторы пока что даже тут не в курсе, почему ростверки свайных фундаментов рекомендуется отрывать от грунта на 20 см. Цитата:
Более дешевым была бы незаглубленая плита на песчаной подушке с утепленной отмосткой. Но в этих краях еще никто так не строился. Страшновато. Ибо денег на переделку нету. Но и фундамент под 2 этажа не хочется делать как для многоэтажки. Последний раз редактировалось Alexander-R, 30.06.2011 в 23:27. |
|||
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 17.01.2010
Сочи
Сообщений: 860
|
Цитата:
исчо столбчатые фундаменты есть тоже не дорого и быстро
__________________
Мнение автора может не совпадать с его точкой зрения |
|||
|
||||
Регистрация: 17.07.2009
Сообщений: 115
|
Цитата:
Снип 2.02.03-85 9.7. При проектировании свайных фундаментов в набухающих грунтах между поверхностью грунта и нижней плоскостью ростверка должен быть предусмотрен зазор размером, равным или более максимального значения подъема грунта при его набухании. При толщине слоя набухающего грунта менее 12 м допускается устраивать ростверк, опирающийся непосредственно на грунт, при соблюдении расчетного условия... Для обеспечения этого условия не обязательно делать подполье вентилируемым. |
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 19.04.2010
Челябинск
Сообщений: 1,501
|
а что бы Вам пол не сделать толщиной 50мм, а ростверк - 300(h)?
Поднимать ростверк Вы не хотите, как я понял, из-за нежелания возиться с опалубкой? Опалубку можно сделать не снимаемой, из профнастила, который в дальнейшем будет работать как нижняя арматура (посчитайте, чтобы мало не было). Т.о. у нас дом стоит как и Ваш первый - на сваях с камуфлетными расширениями, связанных жестким ростверком, а под теплым полом, чтобы не дуло, устроен черный наливной пол.
__________________
Я хочу, чтобы мои дети жили в другой стране. И чтобы это обязательно была Россия. |
|||
|
||||
Читаю новости в Сети Регистрация: 01.08.2006
Омск
Сообщений: 263
|
Если у Вас грунты ненабухающие и сухие, то и просвет делать не нужно, ИМХО.
__________________
В ГОСТ верую |
|||
|
||||
Учусь Регистрация: 19.04.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 624
|
Цитата:
Alexander-R, у вас дом из гов газобетона, район подмосковье, снегу по яйц много. Ваш газобетон привратиться в труху после первой же зимы... |
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 19.04.2010
Челябинск
Сообщений: 1,501
|
не сгниет - подпол вентилируемый.
__________________
Я хочу, чтобы мои дети жили в другой стране. И чтобы это обязательно была Россия. |
|||
|
||||||
Регистрация: 30.06.2011
Сообщений: 7
|
Цитата:
Цитата:
Правильно ли я понял, что при набухающем слое менее 12 метров, можно ставить ростверк на грунт? Это было бы прекрасно. Потому что 12 метров никак у меня получиться не может. Толщина набухающего слоя у меня на суглинке и глине никак не может быть (если я правильно понимаю) более глубины промерзания. А глубина промерзания под домом может вообще получиться нулевой в случае утепления снизу отмостки и плитного ростверка. Цитата:
Но не могу понять как это сделать технологически. И еще в этом случае встает вопрос - связывать арматурой полы с ростверком жестко, или через какую-то эластичную прокладку? Цитата:
Цитата:
Но Ваше предостережение очень своевременно. Тепеь я понял почему есть рекомендованная высота цоколя (кажется 70 см). В моем случае избежать намокания газосиликата от снега при таянии можно было бы кирпичной отделкой в четверть кирпича на высоту около метра. Надо будет предусмотреть для этого место на фундаменте. |
|||||
|
||||
конструктор Регистрация: 22.07.2010
Москва
Сообщений: 1,169
|
Процедура простая.
Для начала - вышлите планы и разрезы на [email protected] |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Как правильно считать ростверк? | Glorius | Основания и фундаменты | 24 | 22.12.2010 14:20 |
Экспертиза не принимает плитный ростверк. | Jeka o'Tool | Основания и фундаменты | 26 | 27.02.2010 13:42 |
Ростверк под колонну (нахождение внутренних сил в ростверке) | Edgario | Основания и фундаменты | 1 | 15.05.2009 21:22 |
Ростверк для свайного фундамента | Garbag | Основания и фундаменты | 11 | 30.06.2006 16:44 |