Расчёт фундамента на выдёргивание (лёгкий навес)
Baires
 
94597
Регистрация: 05.05.2005
Сообщений: 900

Имеется инвентарный навес (для тренировок артистов в передвижных цирках), общие размеры 32х22 метра, максимальная высота метров до 10.
Решили этот навес подарить африканским детям, сделав из него помещение цирковой школы. Первоначально навес устанавливался при помощи стальных пикетов, забиваемых прямо в землю по 4 штуки на опору каждой колонны. Так как конструкция будет устанавливаться на постоянно, будут делать бетонные фундаменты. Для анкеровки присмотрел болты от Hilti устанавливаемые в предварительно просверленные в фундаменте отверствия (бетонные работы будут делать африканцы - не рискнули поручить им установить им болты в бетон заранее).
Основная нагрузка на навес - ветер. Норм местных 0, есть кое-какие климатические данные. Промоделировал поперечник и посчитал по канадским нормам - естественно для такого лёгкого сооружения самая большая нагрузка получилась на выдёргивание - по грубым прикидкам макс. достигает 65 кН.
Кто может посоветовать как проверить столбчатый фундамент на нагрузку действующую вверх? (болты уже проверил, вроде идут, остаётся общая стабильность фундамента в целом.
Просмотров: 13403
 
Непрочитано 20.01.2007, 18:19
#21
Серёга - Bilder

проектирование гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022


Мне показалось сначала что по-серьёзней фундамент и решение для него понадобится. А тут наоборот что-то простенькое надо...

Включать в работу бетонный пол - по-моему не совсем верно... потрескается, а эффекта не даст нужного. По-этому думаю вот что:
В качестве "анкеровки" предложил бы использовать фундамент типа вот такого
[ATTACH]1169306393.JPG[/ATTACH]
Плита с опорной частью под колонну должны быть единым целым, и конечно иметь расчётную арматуру, не дающую оторвать одну часть от другой. Плита размерами примерно 2000х2000х200мм = 0.8куб.м. Если отметку заложения принять 1м - то грунт пригружающий плиту (объёмом примерно 3куб.м) + собственный вес фундамента - вполне сскомпенсируют выдёргивающую силу: грунт - 3м.куб. х 1.7т/м.куб =5.1т, бетон: 1м.куб. х 2.4т/м.куб = 2.4т.
Получаем 2.4 + 5.1 = 7.5т...
Серёга - Bilder вне форума  
 
Непрочитано 20.01.2007, 20:11
#22
ЛИС


 
Сообщений: n/a


У меня при расчете по СНиП 2.02.01-83* П.11. и исходным данным на выдергивание в посте 19 получается такая картина:
при отметке подошвы фундамента -1,0 м в "пески средней крупности и мелкие маловлажные и влажные при плотности грунта обратной засыпки 1,55 т/куб.м.", ширине подошвы 1х1м - вес фундамента должен быть 9,98 т, т.е. 10 тонн. :shock:
 
 
Непрочитано 20.01.2007, 20:21
#23
Серёга - Bilder

проектирование гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022


ЛИС, я считал массу грунта только по урезам фундамента, а ты судя по всему - ещё и с учётом "пирамиды"... Верно оно или нет - надо подумать :wink: А СНиПов дома не держу - так что молчу
Серёга - Bilder вне форума  
 
Непрочитано 20.01.2007, 20:27
#24
ЛИС


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Серёга - Bilder
ЛИС, я считал массу грунта только по урезам фундамента, а ты судя по всему - ещё и с учётом "пирамиды"... Верно оно или нет - надо подумать :wink: А СНиПов дома не держу - так что молчу
Лови
[ATTACH]1169314076.zip[/ATTACH]
 
 
Непрочитано 21.01.2007, 10:45
#25
Vlamos

конструктор
 
Регистрация: 24.09.2005
МО
Сообщений: 870
<phrase 1=


Дурацкий вопрос - а винтовые стальные сваи применить не удастся?
Vlamos вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.01.2007, 16:38
#26
Baires


 
Регистрация: 05.05.2005
94597
Сообщений: 900


Цитата:
Сообщение от Vlamos
Дурацкий вопрос - а винтовые стальные сваи применить не удастся?
Вопрос абсолютно не дурацкий, а совсем напротив. Думал об этом, только такие сваи больше подходят для крепления оттяжек. Кстати, есть ссылка на какие-нибудь спецификации по таким сваям?
Baires вне форума  
 
Непрочитано 22.01.2007, 20:05
#27
Серёга - Bilder

проектирование гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022


Про винтовые сваи тоже подумалось первым делом, НО... Простой вопрос о технологичности:
а чем завинчивать эти сваи винтовые? Тут на форуме поднимался вопрос о применении в обычных условиях (не везде и не всегда найдётся техника необходимая), а как с этим быть в Африке (не знаю где это конкретно, но интересно). Не заставят ли самих будущих циркачей впрягаться в ворот как бурлаков и вкручивать эти сваи :wink:
Серёга - Bilder вне форума  
 
Непрочитано 22.01.2007, 22:46
#28
VB


 
Регистрация: 14.04.2006
Сообщений: 262


Baires, вот пара советов:

1. Не парьтесь с винтовыми сваями и тому подобной экзотикой. Все это требует культуру производства выше, чем в Африке (по моим представлениям). Допустите, что все будет строиться рабочим вооруженным лопатой.
2. Не используйте фундамент с большой подушкой и маленьким высоким пиром. Если неправильно установят арматуру на выдергивание, то все улетит.
3. Не считайте вес земли на выдергивание с учетом пирамиды. Берите только то, что находится в пределах подушки фундамента. Кто знает как ее выполнят эту обратную засыпку.
4. Исходя из всего вышеизложенного, самый лучший фундамент это бетонный куб, примерно 5х5 - 6х6 футов в плане и глубиной по расчету, армированный по расчету. Верх куба примерно 6-10 инчей ниже финальной отметки земли. Сверху небольшой пир, примерно 18х18 инчей в плане, или круглый, верх пира 6 инчей выше финальной отметки земли. Как я уже сказал, все армируется, чтобы не улетело.
VB вне форума  
 
Непрочитано 22.01.2007, 22:55
#29
Vlamos

конструктор
 
Регистрация: 24.09.2005
МО
Сообщений: 870
<phrase 1=


Ссылка под руками ,там в тексте ссылка на изготовителя.
http://forum.vashdom.ru/message71224-1-99d.htm
Культуру требует,да.
А кстати,грунт какой известно?
Vlamos вне форума  
 
Непрочитано 26.06.2007, 17:26
#30
static

конструктор
 
Регистрация: 08.05.2006
Крым
Сообщений: 24


Господа! Считаю подошву отдельностоящего фундамента. Задача на первый взляд проста, всё классическое. Однако возникло сомнение. Прошу разъяснить. Здание из лёгкого металлического каркакса. Здание в сейсмическом районе. Присутствует небольшая вертикальная нагрузка на обрез фундамента 21кН, и горизонтальна сила в обрезе 88кН без учёта сейсмики. Глубина заложения 3,0м от обреза фундамента. При вычислении Pmax Pmin сталкнулись с проблемой: как посчитать момент. вокруг какой точки происходит вращение. Т.е. результирующий момент это разница между опрокидывающими и удерживающими моментами относительно точки на краю подошвы фундамента, или расчёт ведём относительно точки на подошве, в которую приходится проекция колонны, т.е. N ? Заранее спасибо за ответы.