Непрочитано 23.09.2013, 14:17
Ферма "Молодечно". Расцентровка осей раскосов
ZeroLine
 
Регистрация: 19.01.2009
Сообщений: 71

Здравствуйте!

Подскажи, на какое значение допускается выполнение расцентровки осей раскосов на фермах типа "Молодечно" без перерасчета. На сколько мне не изменяет память, это 25% от высоты профиля пояса.

По факту в этой теме ведется обсуждение расчета и конструирования узлов стальных ферм из гнутосварных профилей

Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 28.04.2015 в 16:35.
Просмотров: 488450
 
Непрочитано 05.06.2016, 21:58
#761
viqa

проектировщик
 
Регистрация: 19.04.2009
беларусь
Сообщений: 981


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Никто, ага. А приложение Л и его первоисточники написали по пьяни.
из серии списали
viqa вне форума  
 
Непрочитано 10.06.2016, 14:17
#762
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,203


Да в ЕК есть. 1-8. t1+t2.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 10.06.2016, 14:23
#763
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Бахил, ЕК?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Screenshot_2016-06-10-010.png
Просмотров: 155
Размер:	13.8 Кб
ID:	171953  
 
 
Непрочитано 10.06.2016, 14:27
#764
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,203


Offtop: Во делать тебе нечего...
А то не понял.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 10.06.2016, 14:29
#765
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Бахил, серьезно не понял. Иначе зачем было гуглить и переспрашивать, как думаешь?)
 
 
Непрочитано 10.06.2016, 14:43
1 | #766
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,203


Еврокод. Соединения. Для наших условий 1см между границами швов вполне достаточно. Можно и меньше. Но надо обосновывать.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 10.06.2016, 15:14
#767
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 5,998


Arikaikai,
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: ScreenShot003.jpg
Просмотров: 193
Размер:	32.8 Кб
ID:	171955  
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 10.06.2016, 15:22
#768
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 5,998


http://dwg.ru/dnl/8365
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: ScreenShot0023.jpg
Просмотров: 142
Размер:	19.4 Кб
ID:	171957  
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 10.06.2016, 15:30
#769
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,203


Не, ну насчёт 2см они явно перестраховались.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 10.06.2016, 15:34
#770
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 5,998


Бахил, тогда плясать надо вот от этого
хотя лучше все же 20мм
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: ScreenShot0033.jpg
Просмотров: 209
Размер:	238.8 Кб
ID:	171958  
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 10.06.2016, 17:50
#771
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,086


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Да в ЕК есть. 1-8. t1+t2.
Молодец, возьми с полки пирожок.
Правда, ЕК для экспертизе что козе баян...
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 10.06.2016, 17:54
#772
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Ильнур, формально - как и серия Молодечно, как и Руководство к ней и прочие пособия. Всё, что не касается ФЗ 384, экспертизе должно быть как козе боян. Поэтому имеешь полное право обосновывать решение еврокодом, ибо это не противоречит ни СП 16, ни ФЗ 384.
 
 
Непрочитано 10.06.2016, 21:20
#773
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,086


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Ильнур, формально - как и серия Молодечно, как и Руководство к ней и прочие пособия. Всё, что не касается ФЗ 384, экспертизе должно быть как козе боян. Поэтому имеешь полное право обосновывать решение еврокодом, ибо это не противоречит ни СП 16, ни ФЗ 384.
Самый умный? Таким же успехом можно обосновать Библией. Все, что касается ФЗ, лишь толика. Ты же не глава Госэкспертизы, чтобы распространять свое узкое видение на практику экспертизы.
0% замечаний снимаются через евро-обоснования. Евро в экспертизе РФ - твое воображение.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 10.06.2016, 23:20
#774
s7onoff


 
Сообщений: n/a


В нашей с тобой "родной" госэкспертизе по конструктиву всё, что может сниматься взаимным обсуждением и логическими обоснованиями, обычно снимается обсуждением и обоснованиями.

Вот дашь ты эксперту узел, в котором две трубы со стенками в 4 мм и швами по 4 мм и между "носами" труб оставишь 18 мм (оно же - аккурат 10 мм между швами). Что тебе скажет эксперт в замечании? Эксперт обязан обосновывать свои замечания только нормативной литературой. Имеешь полное право написать "замечание не принимается". Или прийти и поговорить и объясниться, что, естественно, всегда самый приоритетный вариант.
 
 
Непрочитано 11.06.2016, 10:55
1 | #775
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,086


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Вот дашь ты эксперту узел, в котором две трубы со стенками в 4 мм и швами по 4 мм и между "носами" труб оставишь 18 мм (оно же - аккурат 10 мм между швами). Что тебе скажет эксперт в замечании? ...
Эксперт скорее не будет заморачиваться. Один из десяти (есть такие) напишет: "не соблюдено требование Пособия (или какой-нить старинной книги из шкафа его покойного прадедушки)...бла-бла... по расстоянию в 20 (30, 40, 50) мм", при этом особо и не указуя, который именно зазор он имеет ввиду - между носками заготовок или краями швов. Это называется "нашла коса на камень" - будешь раздвигать раскосы, контраргументов нет. Ибо не позаботились о качественной нормативке.
Что, вот в СП в главе "Узлы ГСП" сложно было пару слов чиркнуть об этом несчастном зазоре?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 11.06.2016, 11:47
#776
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 5,998


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Что, вот в СП в главе "Узлы ГСП" сложно было пару слов чиркнуть об этом несчастном зазоре?
а кому это надо было писать?
мэнэджэрам, которые актуализировали только с одно целью - бабос?
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 11.06.2016, 14:55
#777
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,203


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Что, вот в СП в главе "Узлы ГСП" сложно было пару слов чиркнуть об этом несчастном зазоре?
А поддержка отечественной науки? Вот и напиши запрос в пск насчёт зазора.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 11.06.2016, 15:28
#778
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
А поддержка отечественной науки? Вот и напиши запрос в пск насчёт зазора.
ты напиши и предложи, а менегер за тебя бабос получит за то что изменение внес
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 11.06.2016, 15:59
#779
csp


 
Регистрация: 03.04.2013
Сообщений: 1,450


ГОСТ 27579-88
и
http://dwg.ru/dnl/3335
в dnl отпечатана на ротапринте. Была инструкция (или рекомендации) отпечатанные типографским способом. В этой же инструкции оцифрованной ( не сканы) были ошибки ( видимо неправильно распознано ) . Оцифровку видел от 2-х поставщиков . У каждого были ошибки в разных местах. Ищите подлинники или сканы.
csp вне форума  
 
Непрочитано 13.07.2016, 10:40
#780
инженер гарин

Разработка КМ, КМД
 
Регистрация: 10.08.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,245
Отправить сообщение для инженер гарин с помощью Skype™


Добрый день!
можно задать вопрос по расцентровке со стойками-допустимо ли подрезать раскосы по стойке или делать между раскосом и стойкой 20 мм с учетом эксцентриситета-?
(делаю кмд, км - почти нулевой)
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный.png
Просмотров: 146
Размер:	22.7 Кб
ID:	173292  
инженер гарин вне форума  
Закрытая тема
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Ферма "Молодечно". Расцентровка осей раскосов

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Стропильная ферма. Точное центрирование осей элементов у опорного ребра Сеченов Металлические конструкции 6 12.01.2013 14:46
ферма из квадратной трубы, могут ли быть пояса меньше раскосов ? rapov Конструкции зданий и сооружений 13 29.03.2011 20:54