| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Ветровые нагрузки по СП20. Как быть с реконструкцией легких КМ зданий?

Ветровые нагрузки по СП20. Как быть с реконструкцией легких КМ зданий?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 03.04.2016, 14:34 #1
Ветровые нагрузки по СП20. Как быть с реконструкцией легких КМ зданий?
Skovorodker
 
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 967

Насколько понимаю, уже скоро как год новый СП20 (нагрузки и воздействия) обязателен при проектировании.

Для легких зданий с металлическим каркасом, особенно одноэтажных и однопролетных и без существенных крановых нагрузок (типа сарайки), ветровые нагрузки являются определяющими. Теперь они, для этих зданий, увеличились на 50%-100% по сравнению со старым СНиПом (где для местностей типа А и Б был необязателен учет пульсационной составляющей, и естественно ее никто не учитывал). И это увеличение сильно меняет конструкцию этих зданий. Например, ранее колонны в них подбирались в основном по предельной гибкости, теперь для IIго ветрового района могут не проходить по устойчивости из плоскости действия момента, требуется значительно большая площадь фундаментных болтов, теперь, чтобы разместить эти болты в базе, ее приходится сильно увеличивать (приходится 3 болта на одну сторону ставить). А фундаменты? Стало еще затратнее не превысить допустимый отрыв подошвы. На меня теперь заказчики и строители смотрят с большим недоверием.

Но это ладно. А вот как быть с существующими зданиями, которые нужно реконструировать, “перевооружить”, ведь теперь их конструкции могут очень сильно не проходить по новым ветровым нагрузкам? Усиливать? Но это усиление по стоимости может быть сравнимо с новым строительством. Кто сталкивался с этим? Какие мысли?
Просмотров: 9649
 
Непрочитано 03.04.2016, 14:48
#2
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,113


Цитата:
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
приходится 3 болта на одну сторону ставить
Это во втором ветровом? Я только недавно в 4ом районе 20м высота вполне обошелся 2мя болтами, правда 48 диаметра)

Цитата:
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
А вот как быть с существующими зданиями, которые нужно реконструировать
Вот тут тоже интересно. Вариантов не много, и это не только к СП 20 относится. Недавно только было - по старой эстакаде трубами хотели пройти. В итоге проще оказалось новую провести рядом
Николай Г. вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.04.2016, 17:26
#3
Skovorodker


 
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 967


Цитата:
Сообщение от Николай Г. Посмотреть сообщение
Это во втором ветровом? Я только недавно в 4ом районе 20м высота вполне обошелся 2мя болтами, правда 48 диаметра)
Просто бывает, что глубина фундамента отпределяется длиной анкеровки фундаментных болтов, поэтому 3 меньших болта выгоднее поставить.

Здание однопролетное? Какой момент в заделке? Колонна, должно быть, сквозная? Сейчас и с перемещением вверху рам проблемы будут.
Skovorodker вне форума  
 
Непрочитано 03.04.2016, 18:00
#4
крокодил


 
Регистрация: 19.03.2008
Сообщений: 664


Поставить растяжки снаружи по колоннам, дёшево и надёжно)
крокодил вне форума  
 
Непрочитано 03.04.2016, 19:00
#5
s7onoff


 
Сообщений: n/a


крокодил, как любитель туризма скажу, что ночью все будут спотыкаться и материться.
 
 
Непрочитано 03.04.2016, 20:03
#6
крокодил


 
Регистрация: 19.03.2008
Сообщений: 664


Как любитель колхоза отвечу, главно чтоб тракторист ночью за пузырем не поехал мимо)))
крокодил вне форума  
 
Непрочитано 03.04.2016, 20:10
#7
Medoved


 
Регистрация: 24.07.2013
Сообщений: 250


По-моему, здесь ничего не придумаешь. Нормы поменялись - нагрузки увеличились - если конструкции теперь не проходят, то надо усилять
Medoved вне форума  
 
Непрочитано 03.04.2016, 20:18
#8
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,212


Как только в проекте присутствует слово "реконструкция", так тут же все несущие конструкциии должны соответствовать действующим нормам. Убейте, не вспомню где об этом говорится, но говорится точно ...
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 03.04.2016, 20:31
#9
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,113


Цитата:
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
Здание однопролетное? Какой момент в заделке? Колонна, должно быть, сквозная?
Однопролетное, момент 25 тс*м, колонны обычные 40Ш2 кажется. 2 болта 42 справились на ура)

Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Как только в проекте присутствует слово "реконструкция", так тут же все несущие конструкциии должны соответствовать действующим нормам.
В общем да, к реконструкции сейчас подход такой. Все чаще мелькают объекты под "техническим перевооружением")))
Николай Г. вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.04.2016, 23:54
#10
Skovorodker


 
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 967


Цитата:
Сообщение от Николай Г. Посмотреть сообщение
Однопролетное, момент 25 тс*м, колонны обычные 40Ш2 кажется. 2 болта 42 справились на ура)
20 метров высоты??
Не понимаю, очень мало. Шаг 6м? Т.е. сопряжение колонны с ригелем жесткое, следовательно от нагрузки на ригель должен появлятся момент в заделке с растянутыми волокнами внутри здания, этот момент должен сложится на подветренной стороне с моментом от ветра. По моим очень грубым прикидкам, момент должен там быть более 50тм (при шаге 6м).

Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Как только в проекте присутствует слово "реконструкция", так тут же все несущие конструкциии должны соответствовать действующим нормам. Убейте, не вспомню где об этом говорится, но говорится точно ...
Очень интересует Ваше мнение по поводу новых ветровых воздействий. Считаете, это увеличение в 1,5-2 раза обосновано? Насколько часто аварии таких зданий случаются из-за ветра?

Последний раз редактировалось Skovorodker, 04.04.2016 в 00:00.
Skovorodker вне форума  
 
Непрочитано 04.04.2016, 09:20
#11
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,212


Цитата:
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
Очень интересует Ваше мнение по поводу новых ветровых воздействий. Считаете, это увеличение в 1,5-2 раза обосновано? Насколько часто аварии таких зданий случаются из-за ветра?
Увеличение ветровой нагрузки за счет учета пульсации для обычных зданий считаю никак не оправданным. Случаи аварий таких построенных зданий по причине ветра мне не известны.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 04.04.2016, 09:31
#12
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,113


Цитата:
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
20 метров высоты??
Наврал с высотой немного - 15.5 метров). От ветра 17 тс*м (статика 10 тм*м), остальное от ригеля. В общем штуке все равно неприятная, с фундаментами повозиться пришлось из-за отрыва. Здание легкое, а подошва...
Николай Г. вне форума  
 
Непрочитано 04.04.2016, 12:08
#13
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Увеличение ветровой нагрузки за счет учета пульсации для обычных зданий считаю никак не оправданным.
Для "обычных" да. А вот для всяких "баннеров" и ЛСТК очень даже.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.04.2016, 18:30
#14
Skovorodker


 
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 967


Цитата:
Сообщение от Николай Г. Посмотреть сообщение
Наврал с высотой немного - 15.5 метров). От ветра 17 тс*м (статика 10 тм*м), остальное от ригеля. В общем штуке все равно неприятная, с фундаментами повозиться пришлось из-за отрыва. Здание легкое, а подошва...
Все равно маловато будет. )) Сколько ветровое давление (с учетом пульсации) получилось (на 1м2)? Пролет какой? Скиньте схему, если не сложно.


А если проект называть не реконструкцией, а техническим перевооружением, то экспертизу можно не проходить?
Skovorodker вне форума  
 
Непрочитано 04.04.2016, 19:22
#15
csp


 
Регистрация: 03.04.2013
Сообщений: 1,458


Цитата:
Сообщение от Николай Г. Посмотреть сообщение
остальное от ригеля
А если определить по серии сравнить с серией ?
csp вне форума  
 
Непрочитано 04.04.2016, 20:34
#16
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,996
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
Но это ладно. А вот как быть с существующими зданиями, которые нужно реконструировать, “перевооружить”, ведь теперь их конструкции могут очень сильно не проходить по новым ветровым нагрузкам? Усиливать?
Ну обычно с размерами подошв проектировщики себя не сдерживают, сопротивление фундаментных болтов назначалось по "старому" СНиПу с коэффициентом 0,5, теперь СП16 допускает 0,8, - могут иметься приличные запасы, способные компенсировать "увеличение" нагрузки.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 04.04.2016, 21:21
#17
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,113


Цитата:
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
Сколько ветровое давление (с учетом пульсации) получилось (на 1м2)? Пролет какой?
шаг колонн 6м, пролет 24м, ветер статика 46 кг/м2, с пульсацией около 80 кг/м2. Схемы нет, но в общем то простой сарай

Цитата:
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
А если проект называть не реконструкцией, а техническим перевооружением, то экспертизу можно не проходить?
Вроде как экспертиза только при новом строительстве или реконструкции

Цитата:
Сообщение от csp Посмотреть сообщение
А если определить по серии сравнить с серией ?
Да в сериях обычно по максимуму все берут с учетом фонарей, плюс я нагрузку беру не в верхний узел, а по всей длине. Но в общем, если смотреть ту же 1.423-5, то q схожи, мои даже чуть выше

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
обычно с размерами подошв проектировщики себя не сдерживают
Да ну. И так все в фундаментах истыкано, да еще подошвы развивать.
Раньше считал всегда так, чтоб отрыва небыло в любых, сейчас с отрывом кое-где приходится считать
Николай Г. вне форума  
 
Непрочитано 05.04.2016, 09:07
#18
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,996
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Николай Г. Посмотреть сообщение
Раньше считал всегда так, чтоб отрыва небыло в любых, сейчас с отрывом кое-где приходится считать
Ну про такие запасы я и говорю.

Цитата:
Сообщение от Николай Г. Посмотреть сообщение
Да ну. И так все в фундаментах истыкано, да еще подошвы развивать.
Так мы про бескрановые сараи или нет? даже с пульсацией довольно скромный фундамент 2,7х1,8 в наших местностях вполне проходит с 10% отрывом при сетке каркаса 6х24 и высоте колонн 7,2. Если, конечно, не на болотистом берегу водохранилища строимся.

ЗЫ. Парадокс в том, что теперь расчет на отрыв стал определяющим и по сути площадь подошвы перестала зависеть от физико-механических свойств грунтов.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 05.04.2016, 09:31
#19
csp


 
Регистрация: 03.04.2013
Сообщений: 1,458


Цитата:
Сообщение от Николай Г. Посмотреть сообщение
q схожи
Речь не о q , а о
Цитата:
Сообщение от csp Посмотреть сообщение
от ригеля
csp вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.04.2016, 12:02
#20
Skovorodker


 
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 967


Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
Ну про такие запасы я и говорю.

Так мы про бескрановые сараи или нет? даже с пульсацией довольно скромный фундамент 2,7х1,8 в наших местностях вполне проходит с 10% отрывом при сетке каркаса 6х24 и высоте колонн 7,2. Если, конечно, не на болотистом берегу водохранилища строимся.

ЗЫ. Парадокс в том, что теперь расчет на отрыв стал опеределяющим и по сути площадь подошвы перестала зависеть от физико-механических свойств грунтов.
Да так и до этого было, для легких зданий отрыв - опрделяющий фактор, а теперь и вдвойне.
2,7 разве скромный фундамент для сарая?

Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
Ну обычно с размерами подошв проектировщики себя не сдерживают, сопротивление фундаментных болтов назначалось по "старому" СНиПу с коэффициентом 0,5, теперь СП16 допускает 0,8, - могут иметься приличные запасы, способные компенсировать "увеличение" нагрузки.
Что за коэффициент? Где он прописан?
Имеете ввиду таблицу Г.7? Действительно расчетные сопротивления фундаментных болтов значительно "подросли". Но соответственно для них пропорционально должна увеличиться длина анкеровки.

upd.
Кстати, теперь, похоже, шпропы придется ставить не только в связевых блоках, но и вообще на всех фундаментах, как в сейсмике.

Последний раз редактировалось Skovorodker, 05.04.2016 в 12:14.
Skovorodker вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Ветровые нагрузки по СП20. Как быть с реконструкцией легких КМ зданий?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Разработка ПОС, искусство проектирования Tyhig Технология и организация строительства 117 25.11.2021 17:38
Жилые и общественные здания: краткий справочник инженера-конструктора. Под ред. Ю.А. Дыховичного и В.И. Колчунова. 2011 (Впечатления и отзывы). Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 19 22.03.2018 15:41
Сейсмозащита и сейсмоизоляция существующих, построенных зд. IANationalInformAgentstvo Прочее. Архитектура и строительство 216 20.01.2015 16:51
Что "обязательно входит" в расчетный срок эксплуатации здания? SergeyAB Конструкции зданий и сооружений 11 12.05.2013 20:53
Обрушение бетонной плиты, кто виноват ? 3Dima Обследование зданий и сооружений 11 05.12.2011 09:01