| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
03.04.2016, 14:34 | #1 | |
Ветровые нагрузки по СП20. Как быть с реконструкцией легких КМ зданий?
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 967
|
||
Просмотров: 9649
|
|
||||
Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,113
|
Это во втором ветровом? Я только недавно в 4ом районе 20м высота вполне обошелся 2мя болтами, правда 48 диаметра)
Вот тут тоже интересно. Вариантов не много, и это не только к СП 20 относится. Недавно только было - по старой эстакаде трубами хотели пройти. В итоге проще оказалось новую провести рядом |
|||
|
||||
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 967
|
Цитата:
Здание однопролетное? Какой момент в заделке? Колонна, должно быть, сквозная? Сейчас и с перемещением вверху рам проблемы будут. |
|||
|
||||
Регистрация: 24.07.2013
Сообщений: 250
|
По-моему, здесь ничего не придумаешь. Нормы поменялись - нагрузки увеличились - если конструкции теперь не проходят, то надо усилять
__________________
Мой блог по Еврокодам |
|||
|
||||
Как только в проекте присутствует слово "реконструкция", так тут же все несущие конструкциии должны соответствовать действующим нормам. Убейте, не вспомню где об этом говорится, но говорится точно ...
|
||||
|
||||
Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,113
|
Цитата:
В общем да, к реконструкции сейчас подход такой. Все чаще мелькают объекты под "техническим перевооружением"))) |
|||
|
||||
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 967
|
Цитата:
Не понимаю, очень мало. Шаг 6м? Т.е. сопряжение колонны с ригелем жесткое, следовательно от нагрузки на ригель должен появлятся момент в заделке с растянутыми волокнами внутри здания, этот момент должен сложится на подветренной стороне с моментом от ветра. По моим очень грубым прикидкам, момент должен там быть более 50тм (при шаге 6м). Очень интересует Ваше мнение по поводу новых ветровых воздействий. Считаете, это увеличение в 1,5-2 раза обосновано? Насколько часто аварии таких зданий случаются из-за ветра? Последний раз редактировалось Skovorodker, 04.04.2016 в 00:00. |
|||
|
||||
Увеличение ветровой нагрузки за счет учета пульсации для обычных зданий считаю никак не оправданным. Случаи аварий таких построенных зданий по причине ветра мне не известны.
|
||||
|
||||
Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,113
|
|
|||
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211
|
Для "обычных" да. А вот для всяких "баннеров" и ЛСТК очень даже.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с) |
|||
|
||||
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 967
|
Цитата:
А если проект называть не реконструкцией, а техническим перевооружением, то экспертизу можно не проходить? |
|||
|
||||
Ну обычно с размерами подошв проектировщики себя не сдерживают, сопротивление фундаментных болтов назначалось по "старому" СНиПу с коэффициентом 0,5, теперь СП16 допускает 0,8, - могут иметься приличные запасы, способные компенсировать "увеличение" нагрузки.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
|
||||
Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,113
|
Цитата:
Цитата:
Да в сериях обычно по максимуму все берут с учетом фонарей, плюс я нагрузку беру не в верхний узел, а по всей длине. Но в общем, если смотреть ту же 1.423-5, то q схожи, мои даже чуть выше ----- добавлено через ~2 мин. ----- Да ну. И так все в фундаментах истыкано, да еще подошвы развивать. Раньше считал всегда так, чтоб отрыва небыло в любых, сейчас с отрывом кое-где приходится считать |
|||
|
||||
Цитата:
Так мы про бескрановые сараи или нет? даже с пульсацией довольно скромный фундамент 2,7х1,8 в наших местностях вполне проходит с 10% отрывом при сетке каркаса 6х24 и высоте колонн 7,2. Если, конечно, не на болотистом берегу водохранилища строимся. ЗЫ. Парадокс в том, что теперь расчет на отрыв стал определяющим и по сути площадь подошвы перестала зависеть от физико-механических свойств грунтов.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
|
||||
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 967
|
Цитата:
2,7 разве скромный фундамент для сарая? Цитата:
Имеете ввиду таблицу Г.7? Действительно расчетные сопротивления фундаментных болтов значительно "подросли". Но соответственно для них пропорционально должна увеличиться длина анкеровки. upd. Кстати, теперь, похоже, шпропы придется ставить не только в связевых блоках, но и вообще на всех фундаментах, как в сейсмике. Последний раз редактировалось Skovorodker, 05.04.2016 в 12:14. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Разработка ПОС, искусство проектирования | Tyhig | Технология и организация строительства | 117 | 25.11.2021 17:38 |
Жилые и общественные здания: краткий справочник инженера-конструктора. Под ред. Ю.А. Дыховичного и В.И. Колчунова. 2011 (Впечатления и отзывы). | Armin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 19 | 22.03.2018 15:41 |
Сейсмозащита и сейсмоизоляция существующих, построенных зд. | IANationalInformAgentstvo | Прочее. Архитектура и строительство | 216 | 20.01.2015 16:51 |
Что "обязательно входит" в расчетный срок эксплуатации здания? | SergeyAB | Конструкции зданий и сооружений | 11 | 12.05.2013 20:53 |
Обрушение бетонной плиты, кто виноват ? | 3Dima | Обследование зданий и сооружений | 11 | 05.12.2011 09:01 |