Непрочитано 04.10.2008, 23:42 #1
Защита от холостого хода
Spy
 
3d, проектирование диспетчеризации инженерных систем, автоматизация
 
Ростов-на-Дону
Регистрация: 27.02.2007
Сообщений: 136

Есть насос СМ 80-50-200а-4. Необходимо к нему сделать защуту от холостого хода. С помощью чего это можно сделать? Каким образом можно мониторить наличие воды во всасывающем трубопроводе?
Просмотров: 4856
 
Непрочитано 04.10.2008, 23:50
#2
Серёга - Bilder

проектирование гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022


ищи в гугле/яндексе по строке
ДАТЧИК СУХОГО ХОДА
- именно так называется то, что тебе надо (если не озадачиваешься именно тем, чтобы ИЗОБРЕСТИ САМОМУ велосипед)
Серёга - Bilder вне форума  
 
Непрочитано 05.10.2008, 00:07
#3
Dym


 
Регистрация: 27.09.2005
Двинскъ
Сообщений: 586
Отправить сообщение для Dym с помощью Skype™


posmotri zdesj
Dym вне форума  
 
Непрочитано 05.10.2008, 23:02
#4
PL


 
Регистрация: 23.11.2006
California
Сообщений: 4,750


а по давлению нельзя? Нет давления на напоре - надо выключать. Включение такого мониторинга предусмотреть как то с задержкои, после пуска насоса.
PL вне форума  
 
Непрочитано 07.10.2008, 07:52
#5
Magdanoff

Проектирование магистрального транспорта - ТХ и только ТХ
 
Регистрация: 02.10.2008
Уфа
Сообщений: 79


Цитата:
Сообщение от PL Посмотреть сообщение
а по давлению нельзя? Нет давления на напоре - надо выключать. Включение такого мониторинга предусмотреть как то с задержкои, после пуска насоса.
Обычно, как сказали выше, устанавливается датчик сухого хода. Если объяснять "на пальцах" - стоит два электрода - есть жидкость - соответственно есть и проводимость. Твоё предложение скорее для непроводящих жидкостей - если что то особенное городить надо.
Magdanoff вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.10.2008, 09:05
#6
Spy

3d, проектирование диспетчеризации инженерных систем, автоматизация
 
Регистрация: 27.02.2007
Ростов-на-Дону
Сообщений: 136
<phrase 1= Отправить сообщение для Spy с помощью Skype™


У меня там сточные воды. Для установки этих 2-х электродов необходими какие нить закладные изделия?
Spy вне форума  
 
Непрочитано 07.10.2008, 09:46
#7
Projector


 
Регистрация: 07.10.2008
Сообщений: 2


Конечно нужны... Но задание на врезки лучше у киповцев спросить - все зависит от самого датчика, это может быть патрубок с фланцем, скажем Dy50, и в зависимости от диаметра трубы и типоразмера датчика может измениться и вылет патрубка...
Projector вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.10.2008, 09:56
#8
Spy

3d, проектирование диспетчеризации инженерных систем, автоматизация
 
Регистрация: 27.02.2007
Ростов-на-Дону
Сообщений: 136
<phrase 1= Отправить сообщение для Spy с помощью Skype™


А где их найти? Киповцев?
На форуме Авок какая то проблема с активацией аккаунта, письмо не присылают на ящик.

2 Magdanoff
Как называется датчик от "сухого хода", представляющий из себя 2 электрода?
Spy вне форума  
 
Непрочитано 07.10.2008, 09:58
#9
serov


 
Регистрация: 06.03.2008
Сообщений: 165


Посмотрите вот эти датчики, может пригодится.
Вложения
Тип файла: pdf Trockenlaufs-Typ1_115_E.pdf (112.6 Кб, 290 просмотров)
Тип файла: pdf Trockenlaufs-Typ2_115_E.pdf (115.4 Кб, 156 просмотров)
serov вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.10.2008, 10:02
#10
Spy

3d, проектирование диспетчеризации инженерных систем, автоматизация
 
Регистрация: 27.02.2007
Ростов-на-Дону
Сообщений: 136
<phrase 1= Отправить сообщение для Spy с помощью Skype™


Вы знаете , а у меня тоже фамилия Серов)))) Мы не родственники часом?
Spy вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.10.2008, 10:07
#11
Spy

3d, проектирование диспетчеризации инженерных систем, автоматизация
 
Регистрация: 27.02.2007
Ростов-на-Дону
Сообщений: 136
<phrase 1= Отправить сообщение для Spy с помощью Skype™


У меня своя система автоматики на базе контроллера. Туда необходимо включить остановку насоса от датчика сухого хода. т.е. просто нужно сухой контакт об отсутствии воды в трубопроводе. Мембранные датчики не пойдут т.к. на всасывающем трубопроводе стоит вакуумметр контактный. т.е. видимо по технологии предпологается наличие отрицательного давления. (Насос качает снизу водичку)
Spy вне форума  
 
Непрочитано 07.10.2008, 10:23
#12
serov


 
Регистрация: 06.03.2008
Сообщений: 165


Spy! Нет мы не родственники, а однофамильцы. Датчик в посте 9, включаются в электросхему насоса при остутствии воды в насосе, нагрузка резко уменьшается и выдает сигнал на выключение насоса, электродов не требуется. Если нужны электродные датчики, то лучше всего обратится в Питерскую фирму "Полет", их сайт имеется в инете.
serov вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.10.2008, 13:01
#13
Spy

3d, проектирование диспетчеризации инженерных систем, автоматизация
 
Регистрация: 27.02.2007
Ростов-на-Дону
Сообщений: 136
<phrase 1= Отправить сообщение для Spy с помощью Skype™


На ваших рисунках тока внешний вид пульта который идет комплектно с этим датчиком. У меня уже стоят Я5111. И я посылая сигналы с главного ящика на них управляю насосом.
Spy вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.10.2008, 13:02
#14
Spy

3d, проектирование диспетчеризации инженерных систем, автоматизация
 
Регистрация: 27.02.2007
Ростов-на-Дону
Сообщений: 136
<phrase 1= Отправить сообщение для Spy с помощью Skype™


Чтобы включать ваш датчик в схему управления необходима его принципиальная схема!
ЗЫ: Дайте ссылку на сайт полета плииизз!
Spy вне форума  
 
Непрочитано 07.10.2008, 13:41
#15
serov


 
Регистрация: 06.03.2008
Сообщений: 165


Извеняюсь я "взлет" с "полетом" перепутал! Попробуйте сайт www.oven.ru, там есть сигнализаторы и приборы для управления насосами САУ-М2, М6 и тд.
По поводу без электродного датчика обращайтесь по адресу, выдержку из их письма я вам посылаю
"Enfold we send you some information for the Electronic Pump Protection and kindly ask you to
mention the required execution you need.

Please give us your company name and address for making an offer.

Thanks and best regards
Sabine Meyer (Export)

S O N D E R M A N N
PUMPEN + FILTER GMBH & Co. KG

August-Horch-Str. 4
D - 51149 Köln (Cologne)
Tel.: +49 (0) 2203/9394-17
Fax: +49 (0) 2203/9394-48

E-Mail: [email protected]
Internet: www.sondermann-pumpen.de".
serov вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.10.2008, 16:01
#16
Spy

3d, проектирование диспетчеризации инженерных систем, автоматизация
 
Регистрация: 27.02.2007
Ростов-на-Дону
Сообщений: 136
<phrase 1= Отправить сообщение для Spy с помощью Skype™


Большое спасибо вам однофамилец! Я горжусь, такую фамилию носят достойные мужи России!
Однако ж нашел наиболее простой способ. Установить реле перепада давления до и после насоса. при отсутствии воды на напорном будет давление стремиться к атмосферному. Насос включается только если он залит водой! Осталось дело за малым. найти модификацию удовлетворяющую моим требованиям!
Spy вне форума  
 
Непрочитано 07.10.2008, 17:13
#17
serov


 
Регистрация: 06.03.2008
Сообщений: 165


Обыкновенно, после насоса ставится обратный клапан-это касается и сточных вод. После его срабатывания часть воды остается в корпусе насоса и насос будет работать "на стенку", создавая при этом перепад давления, который м.б. > 1 ат. Расход при этом =0, двигатель может разогрется и выйти из строя, так что это не выход. Любое опосредсвенный контроль за наличием воды в приемном патрубке может привести к аварии. Вам скорей всего придется выбирать одно из двух, решений предложенных мною ранее.
serov вне форума  
 
Непрочитано 07.10.2008, 17:27
#18
serov


 
Регистрация: 06.03.2008
Сообщений: 165


Второе, при наличие воздуха в системе перепападомер будет с определенной частотой быдет подовать сигнал на включение отключение - это уже пройденный этап.
serov вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Защита от холостого хода

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Авторская защита файлов от редактирования и распечатки Alexey_ AutoCAD 243 18.06.2016 18:04
Защита чертежей Alexey_ AutoCAD 16 07.06.2015 17:56
Защита от блуждающих токов тен Инженерные сети 3 29.04.2008 11:03
Защита строительных конструкций и инженерных коммуникаций стрелковых тиров HG Конструкции зданий и сооружений 2 24.01.2008 10:08
Защита на изменение файла Legin85 AutoCAD 4 06.05.2005 07:57