04.10.2008, 23:42 | #1 | |
Защита от холостого хода
3d, проектирование диспетчеризации инженерных систем, автоматизация
Ростов-на-Дону
Регистрация: 27.02.2007
Сообщений: 136
|
||
Просмотров: 4856
|
|
||||
|
||||
|
||||
Проектирование магистрального транспорта - ТХ и только ТХ Регистрация: 02.10.2008
Уфа
Сообщений: 79
|
Обычно, как сказали выше, устанавливается датчик сухого хода. Если объяснять "на пальцах" - стоит два электрода - есть жидкость - соответственно есть и проводимость. Твоё предложение скорее для непроводящих жидкостей - если что то особенное городить надо.
|
|||
|
||||
А где их найти? Киповцев?
На форуме Авок какая то проблема с активацией аккаунта, письмо не присылают на ящик. 2 Magdanoff Как называется датчик от "сухого хода", представляющий из себя 2 электрода? |
||||
|
||||
У меня своя система автоматики на базе контроллера. Туда необходимо включить остановку насоса от датчика сухого хода. т.е. просто нужно сухой контакт об отсутствии воды в трубопроводе. Мембранные датчики не пойдут т.к. на всасывающем трубопроводе стоит вакуумметр контактный. т.е. видимо по технологии предпологается наличие отрицательного давления. (Насос качает снизу водичку)
|
||||
|
||||
Регистрация: 06.03.2008
Сообщений: 165
|
Spy! Нет мы не родственники, а однофамильцы. Датчик в посте 9, включаются в электросхему насоса при остутствии воды в насосе, нагрузка резко уменьшается и выдает сигнал на выключение насоса, электродов не требуется. Если нужны электродные датчики, то лучше всего обратится в Питерскую фирму "Полет", их сайт имеется в инете.
|
|||
|
||||
На ваших рисунках тока внешний вид пульта который идет комплектно с этим датчиком. У меня уже стоят Я5111. И я посылая сигналы с главного ящика на них управляю насосом.
|
||||
|
||||
Регистрация: 06.03.2008
Сообщений: 165
|
Извеняюсь я "взлет" с "полетом" перепутал! Попробуйте сайт www.oven.ru, там есть сигнализаторы и приборы для управления насосами САУ-М2, М6 и тд.
По поводу без электродного датчика обращайтесь по адресу, выдержку из их письма я вам посылаю "Enfold we send you some information for the Electronic Pump Protection and kindly ask you to mention the required execution you need. Please give us your company name and address for making an offer. Thanks and best regards Sabine Meyer (Export) S O N D E R M A N N PUMPEN + FILTER GMBH & Co. KG August-Horch-Str. 4 D - 51149 Köln (Cologne) Tel.: +49 (0) 2203/9394-17 Fax: +49 (0) 2203/9394-48 E-Mail: [email protected] Internet: www.sondermann-pumpen.de". |
|||
|
||||
Большое спасибо вам однофамилец! Я горжусь, такую фамилию носят достойные мужи России!
Однако ж нашел наиболее простой способ. Установить реле перепада давления до и после насоса. при отсутствии воды на напорном будет давление стремиться к атмосферному. Насос включается только если он залит водой! Осталось дело за малым. найти модификацию удовлетворяющую моим требованиям! |
||||
|
||||
Регистрация: 06.03.2008
Сообщений: 165
|
Обыкновенно, после насоса ставится обратный клапан-это касается и сточных вод. После его срабатывания часть воды остается в корпусе насоса и насос будет работать "на стенку", создавая при этом перепад давления, который м.б. > 1 ат. Расход при этом =0, двигатель может разогрется и выйти из строя, так что это не выход. Любое опосредсвенный контроль за наличием воды в приемном патрубке может привести к аварии. Вам скорей всего придется выбирать одно из двух, решений предложенных мною ранее.
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Авторская защита файлов от редактирования и распечатки | Alexey_ | AutoCAD | 243 | 18.06.2016 18:04 |
Защита чертежей | Alexey_ | AutoCAD | 16 | 07.06.2015 17:56 |
Защита от блуждающих токов | тен | Инженерные сети | 3 | 29.04.2008 11:03 |
Защита строительных конструкций и инженерных коммуникаций стрелковых тиров | HG | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 24.01.2008 10:08 |
Защита на изменение файла | Legin85 | AutoCAD | 4 | 06.05.2005 07:57 |