Добрый день!
В проекте АР в спецификации забиты двери ГОСТ 31173-2003 ДСВ ПН М3 2100-1000 (EI 15). Подскажите, какую дверь нужно заказать? судя по (EI 15) - противопожарную с пожарными сертификатами и т.д. Однако ГОСТ 31173-2003 не регламентирует степени огнестойкости и приписка в скобках выглядит на первый взгляд лишней?!). Фирмы изготовителя дверей в проекте также не указано. Можно ли заказать дверь по ГОСТ, а на две непонятных буквы с цифрами забить?
Просмотров: 6338
 
Непрочитано 14.04.2014, 23:38
#2
BoogeyMan

Архитектор
 
Регистрация: 13.09.2008
Екатеринбург
Сообщений: 1,230


не стоит на важные буквы не обращать внимания
металлическая дверь внутри здания с порогом, наплавами и т.д. скорее всего используется не просто так
__________________
BIM for SIPs construction
BoogeyMan вне форума  
 
Непрочитано 15.04.2014, 03:04
#3
Emma


 
Регистрация: 22.01.2013
Сообщений: 412


ГОСТ 31173-2003 ДСВ ПН М3 2100-1000 (EI 15). - дверной блок стальной внутренний, с порогом, открывание наружу, класс прочности М3... а вот с противопожаркой, действительно не понятно. Если не секрет в каком помещении устанавливается и куда выводит эта дверь? Т.к. предел 15 минут - это самый минимум для заполнения проёмов в преграде. И такое заполнение проёмов должно иметь сертификат, по госту такого сертификата конечно нет )))), т.к. у дверей разные задачи. Я думаю, вам нужно обратиться в проектную организацию и уточнить не стыковку. Т.к. одно исключает другое - просто стальная дверь в преграде может оказать противоположное действие требуемому - её просто заклинит от нагревания и она преградит путь эвакуации + проникновение продуктов горения через щели и т.д.
Обратитесь к самим проектировщикам проекта за уточнениями!
Emma вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.04.2014, 06:23
#4
mrsmith1989


 
Регистрация: 01.08.2012
Сообщений: 113


Стоят такие двери, например, в складе запасных частей (В2) и в складе инструмента (В2) и других. При проходе через эти двери попадаешь в помещение с категорией В3. К проектировщикам обращаться хорошо, но хотелось бы сначала самим разобраться.
mrsmith1989 вне форума  
 
Непрочитано 15.04.2014, 10:58
#5
DJo Frey

Архитектор
 
Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,547


Правильно советуют, что нужно обратиться с вопросом к проектировщикам этого проекта. Думаю, что нужно покупать сертифицированные противопожарные стальные двери с огнестойкостью не ниже EI 15. Так как такие двери редкость, то можно приобрести с большей огнестойкостью - EI 30.
Непонятные буквы EI расшифроваваются здесь:
Цитата:
ФЗ №123-ФЗ "ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ О ТРЕБОВАНИЯХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ"
Статья 35. Классификация строительных конструкций по огнестойкости
3. Предел огнестойкости для заполнения проемов в противопожарных преградах наступает при потере целостности (E), теплоизолирующей способности (I), достижении предельной величины плотности теплового потока (W) и (или) дымогазонепроницаемости (S).
__________________
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума  
 
Непрочитано 15.04.2014, 11:28
#6
Emma


 
Регистрация: 22.01.2013
Сообщений: 412


Как говорит наш пожарник - если в экспликации помещения написано "хранение", то всё... противопожарные преграды и соответсвенно заполнение проёмов. У нас даже к.у.и. вся в противопожарке... А у вас запчасти!!! ))) они же в упаковке, да ещё, наверняка, в промаслянной ... т.ч. ищите производитя противопожарных дверей. Только вот 15 минут как то теперь сомнительно, а не по больше ли?
Emma вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Как заказать расшифровать и какую купить дверь?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Какую дверь ставить во втроенную электрощитовую В4 в промздании кат. Д? Маррия Архитектура 13 24.04.2019 10:58
Какую зимнюю одежду купить в командировку Seeker Разное 24 04.09.2013 11:20
Какую дверь установить в подвал? Diizz Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 26.08.2011 09:47
Посоветуйте какую книгу купить по LISPу? Соня LISP 4 18.08.2005 11:53