Непрочитано 16.02.2018, 14:50 #1
Как определяется степень огнестойкости этажерки?
Проектировщик_ск
 
Регистрация: 19.11.2016
Сообщений: 73

Согласно СП 2.13130, табл. 6.1?

----- добавлено через ~1 мин. -----
Написано категория здания или пожарного отсека. Она рассматривается как пожарный отсек?
Просмотров: 7292
 
Непрочитано 16.02.2018, 15:45
#2
Асашай


 
Регистрация: 05.12.2014
Сообщений: 201


6.5.44 Колонны этажерок и площадок, размещаемых в зданиях I, II и III степеней огнестойкости, проектируются из материалов НГ, а в зданиях IV степени огнестойкости – из материалов НГ или группы горючести Г1. Перекрытия этажерок и площадок, размещаемых в зданиях I и II степеней огнестойкости, проектируются из материалов НГ, а в зданиях III и IV степеней огнестойкости – из материалов НГ или группы горючести Г1.
6.5.45 При наличии на наружных этажерках производств, размещаемых в помещениях категорий А, Б и В1-В3, или оборудования, выделяющего вредные вещества, для указанных помещений следует предусматривать специальные мероприятия, обеспечивающие пожарную и взрывопожарную безопасность и исключающие воздействие вредных веществ на работающих (герметизацию, подпор воздуха, устройства шлюзов, сигнализацию и т.п.).
6.5.46 Для конструкций стальных этажерок, размещаемых в зданиях с помещениями категорий А, Б и В1-В3, следует предусматривать защиту, обеспечивающую предел огнестойкости этих конструкций не менее R 45. При этом должны быть предусмотрены средства автоматического пожаротушения. В помещениях категорий А и Б предусматривается защита отдельных стальных конструкций от искрообразования.
6.5.47 Наружные этажерки, на которых располагаются оборудование или трубопроводы, содержащие легковоспламеняющиеся и горючие жидкости и горючие газы, выполняются железобетонными. В стальных этажерках первый ярус, включая перекрытие, но на высоту не менее 4 м надлежит защищать от

воздействия высокой температуры. Предел огнестойкости защищенных конструкций должен быть не менее R 45. Допускается применять незащищенные стальные конструкции этажерок при оборудовании их стационарными автоматическими установками пожаротушения.
6.5.48 Площадь одного яруса отдельно стоящей наружной этажерки или технологической площадки с оборудованием производств, размещаемых в помещениях категорий А, Б и В1-В3, не должна превышать: - при высоте этажерки или площадки до 30 м – 5200 м2;
- при высоте 30 м и более – 3000 м2. При большей площади этажерки или площадки следует разделять на секции с разрывами между ними не менее 15 м. Площадь этажерок и площадок с оборудованием производств, размещаемых в помещениях категорий Г и Д, не ограничивается. Высотой этажерки или технологической площадки с оборудованием следует считать максимальную высоту оборудования или непосредственно этажерки, занимающих не менее 30 % общей площади этажерки или площадки. Предельные площади этажерок или технологических площадок относятся к этажеркам или площадкам с аппаратами и емкостями, содержащими легковоспламеняющиеся и горючие жидкости и сжиженные газы. Для этажерок и площадок с оборудованием, содержащим горючие газы в несжиженном состоянии, предельная площадь увеличивается в 1,5 раза. Ширина отдельно стоящей этажерки или технологической площадки должна быть при высоте этажерки или площадки вместе с оборудованием на ней 18 м и менее не более 48 м, более 18 м – не более 36 м.
Асашай вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.02.2018, 15:55
#3
Проектировщик_ск


 
Регистрация: 19.11.2016
Сообщений: 73


Конкретно наружная этажерка категории Ан (не в здании, без помещений), ее огнестойкость как определить? по табл. 6.1?
Проектировщик_ск вне форума  
 
Непрочитано 16.02.2018, 16:02
#4
Alexandr_A


 
Регистрация: 12.09.2012
Сообщений: 248


Цитата:
Сообщение от Проектировщик_ск Посмотреть сообщение
категории Ан
Наружные установки не обладают такой характеристикой как степень огнестойкости.
Alexandr_A вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.02.2018, 16:05
#5
Проектировщик_ск


 
Регистрация: 19.11.2016
Сообщений: 73


Как же она тогда задается?

----- добавлено через ~2 мин. -----
п.6.5.46 Для конструкций стальных этажерок, размещаемых в зданиях с помещениями категорий А, Б и В1-В3, следует предусматривать защиту, обеспечивающую предел огнестойкости этих конструкций не менее R 45. При этом должны быть предусмотрены средства автоматического пожаротушения.
Конструкции этажерки (внутри здания) все, или только попадающие под помещения категорий А, Б и В1-В3 должны иметь предел R45?
Проектировщик_ск вне форума  
 
Непрочитано 16.02.2018, 20:57
#6
Асашай


 
Регистрация: 05.12.2014
Сообщений: 201


6.5.47 Наружные этажерки, на которых располагаются оборудование или трубопроводы, содержащие легковоспламеняющиеся и горючие жидкости и горючие газы, выполняются железобетонными. В стальных этажерках первый ярус, включая перекрытие, но на высоту не менее 4 м надлежит защищать от

воздействия высокой температуры. Предел огнестойкости защищенных конструкций должен быть не менее R 45. Допускается применять незащищенные стальные конструкции этажерок при оборудовании их стационарными автоматическими установками пожаротушения.
Асашай вне форума  
 
Непрочитано 16.02.2018, 23:57
#7
B0RGiR

Пеку пряники
 
Регистрация: 13.06.2010
Тюмень
Сообщений: 520


Цитата:
Сообщение от Проектировщик_ск Посмотреть сообщение
Как же она тогда задается?
Никак, говорят же, нет такой хар-ки для наружных установок. Выполняете спец. требования и всё на этом. Шлагбаумы и тому подобное тоже должны степенью огнестойкости обладать, как считаете?
B0RGiR вне форума  
 
Непрочитано 16.06.2021, 09:30
#8
GAE

Обучение проектированию
 
Регистрация: 25.03.2006
Тула
Сообщений: 219


Тут некоторая путаница, имхо.
Этажерка - это сооружение (СП 4. 13130.2013, п.3.55)
Наружная установка - это оборудование (123 ФЗ, ст.2, п.13)
Этажерка, как сооружение, должна иметь степень огнестойкости. Или, если она не определяется, то считается V-й степени (СП 2.13130.2020, разд.6).
Учтите также там же, п. 5.4.1. Здания, сооружения, а также пожарные отсеки (далее – здания) подразделяются по степеням огнестойкости, классам конструктивной и функциональной пожарной опасности.
GAE вне форума  
 
Непрочитано 16.06.2021, 10:10
#9
Дмитрий1989


 
Регистрация: 15.08.2014
Сообщений: 4


СП 4.13330:
п. 3.55 этажерка: Многоярусное каркасное сооружение (без стен), свободно стоящее в здании или вне его и предназначенное для размещения и обслуживания технологического и прочего оборудования.
п 6.10.5.1. Производственные и складские здания, сооружения, размещаемые в производственной зоне и зоне сырьевых и товарных складов (парков), должны быть I или II степени огнестойкости классов конструктивной пожарной опасности C0 или C1.
Соответственно минимальная степень огнестойкости - II.
До изм. №1 СП 4.13330 в п 6.10.5.1. слово "сооружения" отсутствовало, степень не определялась.

Последний раз редактировалось Дмитрий1989, 16.06.2021 в 10:20.
Дмитрий1989 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Как определяется степень огнестойкости этажерки?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Требуемая степень огнестойкости здания учебного здания ВУЗа Ф4.2 Tyhig Пожарная безопасность 2 12.05.2017 06:09
Как принять степень огнестойкости здания? AlexKan31 Пожарная безопасность 2 23.03.2017 21:45
Степень огнестойкости здания очистных сооружений ливневой канализации Tyhig Пожарная безопасность 2 10.01.2017 16:39
Помогите присвоить степень огнестойкости и конструктивной пожарной опасности пром. зданию. hav85 Пожарная безопасность 12 06.11.2015 02:45
Как определить степень огнестойкости здания? Свой_в_кульман Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 19.07.2011 11:48