Непрочитано 14.10.2008, 14:23 #1
как трактовать нормы?
Нефтехимик
 
Регистрация: 15.09.2008
Сообщений: 10

в ПБ 09-560-03 в одном пункте сказано: "2.6.17. Для исключения загазованности, сокращения потерь нефтепродуктов, предотвращения загрязнения окружающей среды группы резервуаров со стационарными крышами без понтонов оборудуются газоуравнительными системами или "азотной подушкой". При оснащении резервуарных парков газоуравнительной системой запрещается объединять ею резервуары с авиационными и автомобильными бензинами."
а у меня резервуары с автомобильным бензином и дизельным топливом....их то можно объединять газоуравнительной системой???????
Просмотров: 2591
 
Непрочитано 15.10.2008, 11:42
#2
Ranli

нефть и газ (промысловая подготовка, магистральный транспорт)
 
Регистрация: 09.10.2008
Пынеславль, Нейтральная Покаяния
Сообщений: 1,597


Цитата:
Сообщение от Нефтехимик Посмотреть сообщение
а у меня резервуары с автомобильным бензином и дизельным топливом....их то можно объединять газоуравнительной системой???????
На мой взгляд - "можно всё, что не запрещено", в любом случае Вам принимать решение.
Ranli вне форума  
 
Непрочитано 15.10.2008, 13:35
#3
BM60


 
Регистрация: 08.02.2008
Где-то
Сообщений: 8,460


Ну может стоит подумать, ПОЧЕМУ нельзя с авиа- и автобензинами?
Какие там и там пары, концентрации, и взаимодействия?
А потом подумать о парах, конц... и взаимо... автобензина и солярки.
И все это на предмет самовозгорания или прочих последствий при превышении или взаимодействии.
Или порыскать в системах Гарант или Кодекс на к/слово: газоуравнительный (ая)
Наконец, связаться авторами ПБ (выходные данные документа, сборника)

"Азотная подушка" говорит о многом. Он газ НЕЙТРАЛЬНЫЙ. Значит чему-то препятствующий. Логику улавливаете?

Последний раз редактировалось BM60, 15.10.2008 в 13:42.
BM60 вне форума  
 
Непрочитано 15.10.2008, 13:41
#4
BM60


 
Регистрация: 08.02.2008
Где-то
Сообщений: 8,460


"Можно-то всё", да не всё не запрещённое известно.
И если поступает такое задание, то тогда в ТЗ должно быть ВСЁ, а не только ссылка на ПБ №..., которая может быть ошибочна.
BM60 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.10.2008, 14:19
#5
Нефтехимик


 
Регистрация: 15.09.2008
Сообщений: 10


у меня нет азотной подушки,только газоуравнительная линия
я знаю что к авиационным бензинам предъявляют повышенные требования,поэтому наверно нельзя....
Нефтехимик вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > как трактовать нормы?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Помогите найти РД по расчетам на прочность 1enin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 08.11.2013 11:50
Есть ненужные документы. Посмотрите, кому что нужно Дмитрий832 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 73 18.12.2010 22:55
на злобу дня !! zaza-noza Разное 63 22.05.2009 15:10
Как из нормы распечатать в пдф серию??? Stierlitz Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 19.08.2008 19:09
ГОСТы, СНиПы, ПРАВИЛА и т.д. ki Разное 120 19.09.2007 09:05