Конструкция деревянной кровли с пролетом 7500мм.
Регистрация: 06.09.2016
Сообщений: 104
|
||
Просмотров: 5598
|
|
||||
Мне кажется этот вопрос надо задавать в этом разделе http://forum.dwg.ru/forumdisplay.php?f=33
|
||||
|
||||
Регистрация: 06.09.2016
Сообщений: 104
|
Цитата:
----- добавлено через ~2 мин. ----- Мне кажется, это не будет соответствовать правилам форума. Последний раз редактировалось Archi_, 17.03.2017 в 00:16. |
|||
|
||||
Цитата:
Балка не "заделывается в стену, а кладется на нее через подкладку (мауэралат)
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
|
||||
Регистрация: 06.09.2016
Сообщений: 104
|
Посоветуйте по поводу направления мысли: эскиз прилагаю.
У меня сомнения по поводу слоев (направлений контр-обрешетки): я думаю, что общая высота утеплителя будет 200 мм. Один раз "поменял направление обрешетки ", чтобы уменьшить "условные мостики холода". Но получается, что верхний слой утеплителя придавлен только паропроницаемой мембраной. Его желательно еще чем-то придавить (чтобы не сползал) или и так хорошо? Другие варианты не приходят, пока, на ум. Условием является сохранение вида балок и фанеры от случайных повреждений при монтаже. Образец прилагаю, кровля односкатная. Можно "как-то так" заделать балку в кирпичную стену: сделать под балками монолитный пояс и к нему уголками, с двух сторон от балки, закрепить? Уголки стянуть болтами. Последний раз редактировалось Archi_, 22.03.2017 в 14:08. |
|||
|
||||
Регистрация: 06.09.2016
Сообщений: 104
|
Пролет 7000 метров....вдруг сползет со временем? Разбить на 3-4 "камеры" наверное...!?
Поверх фанеры- не подписал. Последний раз редактировалось Archi_, 22.03.2017 в 15:44. |
|||
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582
|
если память не подводит, где-то в рекомендациях по теплым кровлям есть оговорка о упорных досках (я так их называю, в рекомендациях может по-другому).
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
|
||||
Архитектор Регистрация: 13.09.2008
Екатеринбург
Сообщений: 1,230
|
вот тут перекрыли 6,5 x 7,5 м
плоская кровля http://ultrasip.ru/assets/cache_imag...1024x0_ef0.jpg перекрывали I-балкой, высоту профиля можно подобрать по расчету
__________________
BIM for SIPs construction Последний раз редактировалось BoogeyMan, 22.03.2017 в 20:59. |
|||
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582
|
нет, не о ветровых речь. У меня был объект скат длиной около 20 м. зазор соответственно мм 120 был. Для того чтобы утеплитель не поехал, стояли доски перпендикулярно утеплителю.
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
|
||||
этот узел должен быть подвижен по горизонтали, иначе стена получит усилие распора.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
|
||||
Регистрация: 06.09.2016
Сообщений: 104
|
Цитата:
Это узел принципиально возможен (пусть без металлических уголков) ? В СП указано, что не допускается глухая заделка концов балок во внешние каменные стены.Но я такие решения видел несколько раз "в живую".....Как решалось? Подскажите. Последний раз редактировалось Archi_, 24.03.2017 в 10:45. |
|||
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,737
|
Узел должен быть "скользящим". При опирании на мауэрлат стропила не должны в него "втыкаться", а ложиться сверху, чтобы была возможность подвижки-проскальзывания в сторону наружной стены. Можно и с уголками, но тогда придется делать в них овальные отверстия под болты - переусложнение.
Ну так пропустите балку насквозь через стену - промерзания по дереву все равно не будет. Смысл в том, чтобы недопустить гниения балки с торца - если заделывать торец в стену, нужно хорошее антисептирование, сухое дерево. Вместо войлока гораздо лучше базальтовую минвату. |
|||
|
||||
Регистрация: 06.09.2016
Сообщений: 104
|
И тогда можно будет швы периметра клееной сосновой балка заделать бетоном? Если фасад из облицовочного кирпича, напротив торца каждой балки поставить вентиляционную решетку в вертикальный шов кладки?
Или возможно сделать камеру "от торца балки в подкровельное пространство", с заполнением минватой? 8.67 В отапливаемых зданиях и сооружениях несущие конструкции следует располагать так, чтобы они целиком находились либо в пределах отапливаемого помещения, либо вне его. Допускается при соответствующем обосновании располагать несущие деревянные клееные конструкции (балки, рамы, арки) частично внутри отапливаемого помещения, а частично снаружи. При этом конструкции должны иметь прямоугольное сплошное сечение и усиленную защиту в местах пересечений ограждающих конструкций (стен, перекрытий, покрытий) от увлажнения и биоразрушения. 8.68 Не допускается заделка поясов, опорных и промежуточных узлов, концов элементов решетки ферм в толщу стен, совмещенных покрытий или чердачных перекрытий. Опорные части несущих конструкций (ферм, арок, балок) при размещении их в гнездах каменных стен должны быть открыты. Запрещается заделывать наглухо зазоры между стенками гнезд и опорными частями конструкций кирпичом, раствором, герметизирующими материалами и т.п. В наружных каменных стенах отапливаемых зданий и сооружений, а также во внутренних стенах, разделяющих отапливаемые и неотапливаемые помещения, задние стенки гнезд следует утеплять Нашел такую вещь - звучит "грустно". Последний раз редактировалось Archi_, 30.04.2017 в 07:45. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
как правильно задавать нагрузку от двускатной деревянной кровли на перекрытие | FrauMarie | Деревянные конструкции | 2 | 28.08.2012 22:36 |
Сколько будет стоить рабочий проект деревянной четырехскатной кровли? | Arhi_nm | Организация проектирования и оформление документации | 5 | 12.05.2011 19:52 |
конструкция балки пролетом 18м | Eldari4 | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 01.04.2010 13:35 |
Как выглядит конструкция кровли? | Kyk | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 31.03.2010 10:39 |
Расчет и чертежи узлов деревянной трехшарнирной арки без затяжки пролетом 14 м. | Outstanding | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 7 | 02.06.2009 21:25 |