| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Соединение арматуры колонн ванной сваркой

Соединение арматуры колонн ванной сваркой

Закрытая тема
Поиск в этой теме
Непрочитано 06.04.2007, 00:50 #1
Соединение арматуры колонн ванной сваркой
Peter
 
строительство
 
Украина
Регистрация: 27.02.2005
Сообщений: 320

Ув. коллеги. Заказчик хочет соединение продольных стержней колонн нахлесткой заменить ванной сваркой. При диаметре больше >20 это не противоречит нормам. Но чувствуется подводный камень , а где? Каркас монолитный безбалочный 7этаж.
__________________
С ув. Петр
Просмотров: 20280
 
Непрочитано 06.04.2007, 07:23
#2
Vova.sam

проектирование
 
Регистрация: 08.01.2007
алматы
Сообщений: 72


Подводный камень тут в качестве ванной сварки. Очень мало качественных сварщиков которые могут сделать такое соединение. Можешь смело на такой аргумент ссылаться. Я обычно применяю С21-Рм и С23-Рэ. Такое точно могут сделать. Тебе будет спокойно если небудет ванной сварки. Можешь тоже в позу встать и потребовать проверку качества соединения на аппарате.
Vova.sam вне форума  
 
Непрочитано 06.04.2007, 08:29
#3
FRANC

Проектирование
 
Регистрация: 17.03.2006
Нижний Новгород
Сообщений: 133


Vova.sam

Я с вами полностью согласен.Сварка требует контроля как исходного металла, так и качества выполнения соединений,для контроля ванно-шовной сварки необходимо приминение метода неразрушающей ультразвуковой дефектоскопии-значительное удорожание работ по устройству стыков.
FRANC вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.04.2007, 09:33
#4
Peter

строительство
 
Регистрация: 27.02.2005
Украина
Сообщений: 320


<< контроля ванно-шовной сварки необходимо приминение метода неразрушающей ультразвуковой дефектоскопии-значительное удорожание работ по устройству стыков.>>

Спасибо. Если не трудно дайте ссылку на нормативный документ.
__________________
С ув. Петр
Peter вне форума  
 
Непрочитано 06.04.2007, 09:54
#5
POMAH9IH

Инжинер-конструктор
 
Регистрация: 16.01.2007
Владивосток
Сообщений: 29
<phrase 1=


Предоставь заказчику альтернативу!!!!!!
1. Стык с накладками с двух сторон - не требует высокой квалификации сварщика, легко контролировать качество работ.
2. Бессварные соединения (втулки, резьба, винтовая арматура) - высокая точность сборки, лёгкий контроль качества.
POMAH9IH вне форума  
 
Непрочитано 06.04.2007, 12:09
#6
Romka

Инженер
 
Регистрация: 18.03.2006
Крым
Сообщений: 1,501


Не знаю причин, из-за которых заказчик так захотел. Неужели из-за экономии арматуры? Но тут подводный камань, что значительно увеличивается трудоемкость арматурных работ и сроки, и как говорили коллеги, требуются испытания и высокая квалификация сварщика (которому надо платить больше денег, чем человеку укладывающему ар-ру внахлест).
Вопрос к приверженцам шва С21-Рн: как будете соединять угловые стержни колонн таким швом? ГОСТ 10922 разрешает смещение между осью соединяемых стержней и осью накладок не более 0,5d.
Поэтому альтернативу виже только в муфтовых, обжимных муфтах (очень дорого) или оставить нахлестку (самый реальный вариант, если диаметр не монстрский)
Romka вне форума  
 
Непрочитано 06.04.2007, 15:56
#7
dextron3

проектировшик
 
Регистрация: 01.01.2007
СССР
Сообщений: 5,143


Дай черетж и спеку посмотреть
__________________
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
dextron3 вне форума  
 
Непрочитано 06.04.2007, 16:44
#8
Pek

Проектирование
 
Регистрация: 11.04.2006
Москва
Сообщений: 257


Здесь уже это обсуждалось. Ванная сварка-прошлый век. Проблема в контоле качества стыка, ну и трудоемкость.
Муфты - хорошая альтернатива, вся европа использует где необходимо уже лет 30-40. Как вариант легальный для РФ можно рассмотреть http://www.psk-holding.ru/?action=catalog&id=109
Pek вне форума  
 
Непрочитано 09.04.2007, 07:08
#9
Vova.sam

проектирование
 
Регистрация: 08.01.2007
алматы
Сообщений: 72


Во какой рисунок на угловой стык
[ATTACH]1176088091.gif[/ATTACH]
Vova.sam вне форума  
 
Непрочитано 12.04.2007, 11:59
#10
zsa


 
Регистрация: 12.04.2007
v.n
Сообщений: 101


Нормальный вид сварки. Проектировали. Подрядчик долго увиливал, ссылаясь на различные причины, вплоть до института Патона, и на приведенные здесь на форуме. Но... мы настояли они сделали, и сварщики нашлись и материалы, и контроль сделали. Объем арматуры был больше 300 тонн. Все отлично получилось.
zsa вне форума  
 
Непрочитано 12.04.2007, 12:58 Re: Соединение арматуры колонн ванной сваркой
#11
Sober

строительство
 
Регистрация: 19.08.2005
СПб
Сообщений: 354


Цитата:
Сообщение от Peter
Ув. коллеги. Заказчик хочет соединение продольных стержней колонн нахлесткой заменить ванной сваркой. При диаметре больше >20 это не противоречит нормам. Но чувствуется подводный камень , а где? Каркас монолитный безбалочный 7этаж.
Ну хочет и хочет. В документации должно быть все по ГОСТу. Обозначте! Подводных камней здесь не будет.
Не нужно быть святее папы римского...Пусть каждый отвечет за свое!
__________________
и все равно - не "все просто"
Sober вне форума  
Закрытая тема
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Соединение арматуры колонн ванной сваркой