Реклама i
Стань нашим партнером - зарабатывай с нами!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Вопрос о сейсмичности участка строительства.

Вопрос о сейсмичности участка строительства.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 04.06.2013, 17:41 #1
Вопрос о сейсмичности участка строительства.
kontr struktor
 
конструктор
 
Регистрация: 01.12.2010
Сообщений: 49

Здравствуйте, интересует мнение инженеров в частности из Украины.

Есть здание 120х36м, Ж/б каркас покрытие металлические фермы, есть площадка строительства. Выполнили инженерную геологию, а там в ПЗ фигурирует такой пункт - "Согласно карте ОСР 2004, вошедшей в состав ДБН Б.1.1.-12.2006 «Строительство в сейсмических районах Украины», сейсмичность участка -5-6 баллов." Если честно немного удивлен никогда сейсмики не было. Район строительства г. Донецк. Нужно ли учитывать сейсмику при расчете конструкций? Заранее всем спасибо.
Просмотров: 5047
 
Непрочитано 04.06.2013, 17:50
#2
dallaev

инженер-конструктор (ПГС)
 
Регистрация: 26.04.2009
Сообщений: 741


Касательно украины не могу сказать, но согласно российским нормам сейсмика учитывается при 7-9 баллах. В противном случае здание проектирутся как не сейсмическое.
dallaev вне форума  
 
Непрочитано 05.06.2013, 06:34
#3
Alex_26


 
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535


Цитата:
Сообщение от dallaev Посмотреть сообщение
но согласно российским нормам сейсмика учитывается при 7-9 баллах
Уточнение - для повышенного уровня ответственности и определенных геологических условиях и 6-и бальная.
Alex_26 вне форума  
 
Непрочитано 07.06.2013, 14:16
#4
Brasero

часто сверлю, потом затыкаю
 
Регистрация: 14.12.2011
Русский Севастополь
Сообщений: 515


При 6 баллах валится многое. А если добавить еще микросейсморайонирование - можно еще балл огрести.
Производственное здание, краны будут, вероятно. Лично я бы обязательно считал сейсмику, тем более, что это просто делается и в ЛИРЕ и вручную.
Brasero вне форума  
 
Непрочитано 06.07.2015, 08:35
#5
leninV


 
Регистрация: 09.06.2010
Сообщений: 79


Насколько я понимаю у одной и той же площадки расчетная сейсмичность может быть разная. Если это малоответственное здание, то сейсмичность считается по одной карте, если класс ответственности СС3, то сейсмичность считается по другой карте и Мариуполь попадает уже в 7 баллов. Теперь мне непонятно, при описании характеристик участка какую сейсмичность указывать?
leninV вне форума  
 
Непрочитано 06.07.2015, 08:54
#6
vfc.cz


 
Регистрация: 22.02.2010
Česká republika
Сообщений: 377


если у вас в задании на геологию (а я так понял, речь идет о геологических изысканиях) указан класс ответственности - пишите для него, если нет - пишите все три.
+ "если речь идет именно о сс3, то мариуполь попадает не в 7 баллов, а от 7 и выше - тут вам микросейсморайонирование в помощь. если сс1 или сс2 - можно уточнять по таблице 5.1 дбн
vfc.cz вне форума  
 
Непрочитано 06.07.2015, 09:07
#7
leninV


 
Регистрация: 09.06.2010
Сообщений: 79


У нас комплекс зданий и все разного класса ответственности от СС1 до СС3. Обычно в пояснительной записке в архитектурно строительной части вначале идет пункт Климатические условия площадки строительства там для Мариуполя всегда стояло - сейсмичность площадки – 6 баллов и я из записки в записку копировал характеристики площадки в городе Мариуполь. А тут неожиданно вылезла такая подробность про класс ответственности. Думаю может из записки вообще убрать сейсмичность, тем более для архитектурной главы.
leninV вне форума  
 
Непрочитано 06.07.2015, 11:09
#8
Mistake

Личинка проектировщика
 
Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 990


Для спокойного сна, можно посчитать здание как для 7 баллов.
Но согласно ДБН от 2014г.в., сейсмика в 6 баллов только для зданий класса СС3.
Уточните класс ответственности здания, если не хотите делать расчет на сейсмику, предусмотрите конструктивные мероприятия для сейсмических районов.
Mistake вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Вопрос о сейсмичности участка строительства.

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Технадзоры в строительстве - делимся опытом DAF Технология и организация строительства 2910 06.11.2015 18:00
Определение сейсмичности районов строительства Serty65 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 13.06.2012 08:56
Согласование проекта с ОПС. Москва afomin Технология и организация строительства 14 23.08.2011 19:04
Можно ли сдать заказчику Эскизный проект ИЖС только с личной подписью SVC Прочее. Архитектура и строительство 33 17.05.2011 14:30
Обязятелен ли дендроплан для "благоустройства и озеленения"? j.dolg Архитектура 5 23.09.2008 23:08