| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Арпмирование стен. Загибать - не загибать арматуру ??

Арпмирование стен. Загибать - не загибать арматуру ??

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 29.03.2007, 17:03 #1
Арпмирование стен. Загибать - не загибать арматуру ??
Витос
 
строим монолит
 
Краснодар, край
Регистрация: 10.02.2006
Сообщений: 455

Господа корифеи !
Гляньте на чертежик. Продольная арматура в торцах стен загнута -
"клюшка".
А вопрос простой - зачем загибать если выдержан нахлест с хомутами.
Что изменится если не загибать?

___________________________________________________________
Ну не учили нас в садике этому
[ATTACH]1175173428.dwg[/ATTACH]
Просмотров: 4201
 
Непрочитано 29.03.2007, 17:25
#2
Romka

Инженер
 
Регистрация: 18.03.2006
Крым
Сообщений: 1,501


Обычно загибаю клюшкой ар-ру в консоли только одну: верхнюю или нижнюю. Клюшка ставится конструкивно на всякий случай, лишь бы не был торец бетонным. В Вашем случае, если есть хомут, то думаю можно не загибать.
Romka вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.03.2007, 19:07
#3
Витос

строим монолит
 
Регистрация: 10.02.2006
Краснодар, край
Сообщений: 455
Отправить сообщение для Витос с помощью Skype™


Других мнений нет ?

Проектировщик грит что всё пересчитывать придется - может просто не хочет вносить изменения в проект ( лень ) ??
Витос вне форума  
 
Непрочитано 30.03.2007, 00:12
#4
koster

инженер-строитель
 
Регистрация: 21.04.2006
Сообщений: 166


Я бы тоже не загибал.
Romka прав.
Мы всегда ставим на консолях стен хомуты и обходимся без загибов продольной.
koster вне форума  
 
Непрочитано 30.03.2007, 09:48
#5
soulkeeper

строитель проектировщик
 
Регистрация: 10.02.2005
Краснодар
Сообщений: 57
<phrase 1=


Тоже думаю, что ничего загибать не надо. Хомут на торце, огибающий продольную арматуру уменьшенного шага - хорошо. Если на торце продольная арматура еще и увеличенного диаметра - вообще класс. Клюшки - не вижу смысла. В наших проектах (для сейсмических районов) нет клюшек, экспертиза ни разу не делала замечаний по этому поводу.
А по поводу персчитывать... Мне аж интересно, как он это пересчитает! Не пойму, что изменится в его методике расчета при наличии/отсутствии клюшек.
soulkeeper вне форума  
 
Непрочитано 30.03.2007, 10:10
#6
loft


 
Регистрация: 13.03.2006
Москва
Сообщений: 122


никаких загибов не нужно. В торцах может быть только коснструктивное армирование. Тем более тут хомуты.
Ваш проектировщик сильно перестарался, и никакого перерасчета делать не нужно.
loft вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.03.2007, 12:07
#7
Витос

строим монолит
 
Регистрация: 10.02.2006
Краснодар, край
Сообщений: 455
Отправить сообщение для Витос с помощью Skype™


Спасибо!
Вот думаю что делать дальше ?...
Мы генподрядчики. Заказчику как бы всё похнах. Институт дал отписку что загибы делать надо иначе пересчет. На деле они просто не хотят возиться с изменениями.
В итоге имеем расход сил и арматуры
__________________________________________________
Что делать ? Разыскивается Чернышевский...
Витос вне форума  
 
Непрочитано 30.03.2007, 14:05
#8
p_sh

новичок
 
Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396


спросите - может быть на торцах стен следано усиление в горихонтальном армировании, т.е.
- один стержень - прямой с анкеровкой лапкой
- второй стержень - в виде хомута.
p_sh вне форума  
 
Непрочитано 30.03.2007, 14:20
#9
soulkeeper

строитель проектировщик
 
Регистрация: 10.02.2005
Краснодар
Сообщений: 57
<phrase 1=


Согласен с p_sh. Мы все можем быть очень умными с раздачей советов безо всякой ответственности. Но для вас это только информация к размышлению, тем более, что исходные материалы для наших советов очень ограничены. Разумно, по-моему, пытать конструкторов на тему, зачем там эти клюшки, что и почему надо пересчитывать и т.д, только конкретику. Кто знает, что там они имели ввиду. Тогда все гораздо яснее станет.
soulkeeper вне форума  
 
Непрочитано 31.03.2007, 16:11
#10
Валера И

Проектировщик в строительстве
 
Регистрация: 28.09.2006
г. Уфа
Сообщений: 382


Цитата:
Сообщение от Витос
Спасибо!
Вот думаю что делать дальше ?...
Мы генподрядчики. Заказчику как бы всё похнах. Институт дал отписку что загибы делать надо иначе пересчет. На деле они просто не хотят возиться с изменениями.
В итоге имеем расход сил и арматуры
__________________________________________________
Что делать ? Разыскивается Чернышевский...
Нужно поговорить с главспецом, ведущим авторский надзор. Можно согласовать исполнительную схему без клюшек. Переделывать не нужно. Только согласование - и все довольны.
Валера И вне форума  
 
Непрочитано 31.03.2007, 21:57 Re: Арпмирование стен. Загибать - не загибать арматуру ??
#11
TK


 
Регистрация: 13.02.2005
Сообщений: 1,304


Цитата:
Сообщение от Витос
А вопрос простой - зачем загибать если выдержан нахлест с хомутами.
А нахлест действительно выдержан? :?
Если внимательно посмотреть на чертеж, то поолучается что:
ширина хомута=200мм=40d
Если мыслить логически, то получается что диаметр хомута равен 200/40=5 мм.... Сомневаюсь что это так, и скорей всего хомут все-таки сделан из шестерки или восьмерки. Тогда получается что нахлеста не хватает.
К тому же почему именно 40d? Например возможно проектировщик хотел соблюсти правило о стыковке в одном сечении не более 50% стержней. В этом случае нахлест должен быть от 60d и выше.

PS. Вышесказанное не означает, что я поддерживаю точку зрения проектировщиков сей плиты. Хомуты на торцах - это конечно хорошо, но не всегда обязательно. Мы, например, торцы армируем п-образными скобками, и без всяких хомутов и "клюшек".
TK вне форума  
 
Непрочитано 01.04.2007, 15:20
#12
Glorius

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2006
Беларусь
Сообщений: 498


Цитата:
Сообщение от soulkeeper
Разумно, по-моему, пытать конструкторов на тему, зачем там эти клюшки, что и почему надо пересчитывать и т.д, только конкретику. Кто знает, что там они имели ввиду. Тогда все гораздо яснее станет.
А по-мойму не разумно. Каждый должен заниматься своим делом. Проектировщик проектировать, эксперт проверять, а строитель - строить.
__________________
Инженер-конструктор.
Glorius вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.04.2007, 13:43
#13
Витос

строим монолит
 
Регистрация: 10.02.2006
Краснодар, край
Сообщений: 455
Отправить сообщение для Витос с помощью Skype™


Цитата:
PS. Вышесказанное не означает, что я поддерживаю точку зрения проектировщиков сей плиты
Речь не о плите, а о стенах. А диаметр конечно надо учесть при нахлесте.
Витос вне форума  
 
Непрочитано 02.04.2007, 14:12
#14
Romka

Инженер
 
Регистрация: 18.03.2006
Крым
Сообщений: 1,501


Цитата:
Сообщение от Витос
Речь не о плите, а о стенах.
Еп-п-понский магнитофон.
...оказывается речь идет о стенах. :shock:
В торцах стен я, например, при вязаной арматуре стараюсь ставить "серьгу" в виде буквы П, перехлестывая ее с горизонтальной арматурой. Диаметр серьги такой же как у основной горизонтальной ар-ры. :wink:
Romka вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.04.2007, 18:53
#15
Витос

строим монолит
 
Регистрация: 10.02.2006
Краснодар, край
Сообщений: 455
Отправить сообщение для Витос с помощью Skype™


Цитата:
В торцах стен я, например, при вязаной арматуре стараюсь ставить "серьгу" в виде буквы П, перехлестывая ее с горизонтальной арматурой. Диаметр серьги такой же как у основной горизонтальной ар-ры.
Вот потому и спрашиваю. У нас еще и хомуты загнуты, может конструктор наш рыболов-любитель ??
________________________________________________
"..Пилите, Шура! " - " А они на самом деле золотые ???" - " А какие еще?! "
Витос вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Арпмирование стен. Загибать - не загибать арматуру ??

Размещение рекламы