Проектирование чаши бассейна с учетом требований СП28 (Защита строительных конструкций от коррозии)
Инженер-проектировщик
Липецк
Регистрация: 13.02.2009
Сообщений: 37
|
||
Просмотров: 9553
|
|
||||
гадание на конечно-элементной гуще Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,604
|
стоп-стоп-стоп. там же гидроизоляция чаши должна быть (между бетоном и плиткой отделки). если так, то никакого агрессивного воздействия быть не должно.
|
|||
|
||||
Инженер-проектировщик Регистрация: 13.02.2009
Липецк
Сообщений: 37
|
Напрягает тут то, что в СП таблица А.1 в качестве примера дан просто "Плавательный бассейн". А плавательного бассейна без гидроизоляции не бывает. Поэтому формально, с учетом того что законы "как читаются так и понимаются" нужен В45 без вариантов. Хотя я наверное все же заложу В25. Если что просто поменяю бетон.
|
|||
|
||||
Kazan Регистрация: 01.04.2009
Сообщений: 530
|
Цитата:
PS Есть очень хорошая статья, которую в свое время подсказал мне очень хороший друг, называется "Технологические факторы, обеспечивающие выполнение проектных требований к бетону" в журнале ПГС выпуск 1/2013. В последствии все это подкрепилось письмом от ЛИАЦ (см. вложение) |
|||
|
||||
Инженер-проектировщик Регистрация: 13.02.2009
Липецк
Сообщений: 37
|
dik-son, спасибо за письмо ЛИАЦ. Вообще от старожилов услышал что было в советские времена какое то пособие по гидротехническим сооружениям где была табличка с четкими зависимостями по прочности и морозостойкости.
|
|||
|
||||
Kazan Регистрация: 01.04.2009
Сообщений: 530
|
Есть таблица 6 в "РУКОВОДСТВО ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ БЕТОННЫХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ. Москва Стройиздат 1983", издан в советское время , то, не то?
|
|||
|
||||
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,666
|
Вообще есть конструктивные требования к чаше бассейна? W, трещиностойкость, минимальные сечения, рекомендуемые диаметры, экзотические нагрузки?
Посчитал чашу 15х3х1,5(h) выходит армирование ф6(200). Сочетания: только грунт, вода в одну сторону, грунт в другую сторону, только вода (мало ли). На грунт уже тонну на квадрат приложил (мало ли). Всё равно ф6(200). Прям не поднимается рука бетон В25 и ф6(200) закладывать. С другой стороны, подпорные стены на такую высоту тоже армируются без ф25. |
|||
|
||||
КЖ КМ КД АР Регистрация: 26.02.2018
Мск
Сообщений: 53
|
доп требования - только если не будет дополнительной гидроизоляции/облицовки... и про защитные слои не забудьте!
п.с. для фундаментов и конструкций в грунте меньше 12 рабочую арматуру раньше не рекомендовали применять... Последний раз редактировалось Владимир_Кальчук, 25.01.2019 в 09:58. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Документация Проектировщику на Torrents | DEM | Разное | 262 | 24.02.2024 17:19 |
Разработка ПОС, искусство проектирования | Tyhig | Технология и организация строительства | 117 | 25.11.2021 17:38 |
Жилые и общественные здания: краткий справочник инженера-конструктора. Под ред. Ю.А. Дыховичного и В.И. Колчунова. 2011 (Впечатления и отзывы). | Armin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 19 | 22.03.2018 15:41 |
Аттестация в Минрегионе по негосударственной экспертизе | Людмила Охр | Прочее. Архитектура и строительство | 350 | 14.02.2015 17:50 |
ГОСТ Р 53231-2008 | UnyqUm | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 15.09.2009 14:41 |