Реклама i
Стань нашим партнером - зарабатывай с нами!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > СП 63.13330.2012 п. Д.2 (расчет круглых сечений) опечатка или нет?

СП 63.13330.2012 п. Д.2 (расчет круглых сечений) опечатка или нет?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 15.05.2015, 11:39 #1
СП 63.13330.2012 п. Д.2 (расчет круглых сечений) опечатка или нет?
Нароленко
 
Инженер
 
Кемерово
Регистрация: 02.09.2008
Сообщений: 49

Во вложении первая картинка из Пособия к СНиП, вторая из СП.
Судя по всему, правильно в Пособии.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1 Пособие к СНиП.png
Просмотров: 163
Размер:	19.6 Кб
ID:	149866  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2 СП.png
Просмотров: 141
Размер:	26.4 Кб
ID:	149867  

Просмотров: 1817
 
Непрочитано 15.05.2015, 13:55
#2
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Оба неправильные. Применяй гипотезу плоских сечений. Где-то даже была программка в екселе.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 07.07.2015, 15:36
#3
Genf

Другие берега
 
Регистрация: 12.09.2009
г. Краснодар
Сообщений: 314


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Оба неправильные. Применяй гипотезу плоских сечений. Где-то даже была программка в екселе.
Вот так сходу. Это ж нормативные документы ... там должны быть уже апробированные теории закладываться.

А можно поподробней об этой гипотезе плоских сечений ... и что за программка в екселе?
Genf вне форума  
 
Непрочитано 07.07.2015, 22:12
1 | #4
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


В СП 63 это названо расчётом по НДМ.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > СП 63.13330.2012 п. Д.2 (расчет круглых сечений) опечатка или нет?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Пособие по расчету бетонных и железобетонных конструкций на ЭВМ (к СП 63.13330.2012). Отзывы и впечатления. Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 270 14.04.2020 16:20
Расчет болтов сплошных колонн по СП 43.13330.2012 Maikk Металлические конструкции 1 09.12.2013 11:40
Почему в СП стальные конструкции расчет на изгиб дан только для двутавров и коробок? Belvoille Металлические конструкции 3 30.08.2012 12:44
Случайный эксцентриситет p_sh Прочее. Архитектура и строительство 14 22.07.2009 11:32