| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Сколько нужно арматуры на ленточный фундамент

Сколько нужно арматуры на ленточный фундамент

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 16.06.2015, 11:29 #1
Сколько нужно арматуры на ленточный фундамент
andrey7811
 
Регистрация: 27.12.2013
Сообщений: 23

Добрый день! Совсем запутался, помогите разобраться.
Считаю арматуру на ленточный фундамент для загородного дома. Пытаюсь разобраться с минимальным армированием.
По СП минимальное армирование 0,1% Только не могу понять одни люди считают 0,1% от сечения ленты, другие считают что в сумме должно получиться 0,2% так как считается 0,1% для верхнего пояса и столько же для нижнего. Подскажите, пожалуйста, как правильно.
Просмотров: 3529
 
Непрочитано 16.06.2015, 11:44
#2
pol1982

расчеты ЖБК
 
Регистрация: 19.08.2008
г. Челябинск
Сообщений: 186


10.3.6 В железобетонных элементах площадь сечения продольной растянутой арматуры, а также сжатой, если она требуется по расчету, в процентах от площади сечения бетона, равной произведению ширины прямоугольного сечения либо ширины ребра таврового (двутаврового) сечения на рабочую высоту сечения, следует принимать не менее:

0,1 % - в изгибаемых, внецентренно растянутых элементах

В элементах с продольной арматурой, расположенной равномерно по контуру сечения, а также в центрально растянутых элементах минимальную площадь сечения всей продольной арматуры следует принимать вдвое большей указанных выше значений и относить ее к полной площади сечения бетона.
pol1982 вне форума  
 
Непрочитано 16.06.2015, 11:45
#3
ander

проектирование
 
Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891


Цитата:
8.3.4 В железобетонных элементах площадь сечения продольной растянутой арматуры, а также сжатой, если она требуется по расчету, в процентах площади сечения бетона, равной произведению ширины прямоугольного сечения либо ширины ребра таврового (двутаврового) сечения на рабочую высоту сечения
Разве не прозрачно? Если у вас только растянутая, то 0.1 относится к ней, если есть и сжатая, то и она д.б. не менее 0.1.
ander вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.06.2015, 11:59
#4
andrey7811


 
Регистрация: 27.12.2013
Сообщений: 23


ander супер, теперь все понял. в ленте растянутая может быть и сверху и снизу следовательно и там и там по 0,1% по поводу рабочей высоты сечения понял. рабочая высота находится высота сечения вычет защитный слой и 0,5 арматуры?
А кстати вот эта фраза "В элементах с продольной арматурой, расположенной равномерно по контуру сечения, а также в центрально растянутых элементах минимальную площадь сечения всей продольной арматуры следует принимать вдвое большей указанных выше значений и относить ее к полной площади сечения бетона." она просто дублирует, что я написал выше либо это сечение арматуры умножить на два, то есть образно говоря уже 0,4%
andrey7811 вне форума  
 
Непрочитано 16.06.2015, 12:01
#5
pol1982

расчеты ЖБК
 
Регистрация: 19.08.2008
г. Челябинск
Сообщений: 186


0,1*2=0,2% 0,1 сверху и 0,1 снизу
pol1982 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.06.2015, 12:29
#6
andrey7811


 
Регистрация: 27.12.2013
Сообщений: 23


pol1982, спасибо! И еще есть несколько вопросов, буду очень рад всех кто ответит.
1. Толщину защитного слоя я как понимаю нужно брать 70мм? У меня фундамент будет без бетонной подушки. Где-то видел, что берут 50мм при условии, что во время заливки используют пленку на опалубке. Но в СП ведь идет речь об эксплуатации жб элемента, не понятно почему 50мм....
2. Один проектировщик писал, что ленточный фундамент рассматривает как балку на упругом основании. оно наверное и правильно. но по руководству пользуется таким условием, если балка имеет ширину более 350мм, то уже берет от 3 стержней, так как в руководстве используется рисунок с трехсрезным хомутом для балок шириной более 350мм. Так ли это? Действительно ли нужно брать не менее 3 стержней при ширине балки более 350мм?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный.png
Просмотров: 219
Размер:	57.3 Кб
ID:	151717  
andrey7811 вне форума  
 
Непрочитано 16.06.2015, 13:03
#7
ander

проектирование
 
Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891


1. Так то теперь в нормах нет про 70мм ничего, только 40 - при бетонной подготовке. И причем здесь опалубка, подготовка делается для нижней арматуры, а там опалубки нет. А чтобы сделать 70мм, нужно дополнительную сетку положить, потому как больше 60мм защитный слой быть не может для рабочей арматуры (без доп.армирования).
2. Количество стержней (минимальное), а также расстояние между ними регламентируется конструктивными требованиями. Про балки шириной более 150мм написано однозначно - не менее 2-х стержней (8.3.7 СП 52-101). А причем тут поперечка? Вы хоть определитесь, что от чего будет зависеть в вашем решении.
ander вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.06.2015, 13:11
#8
andrey7811


 
Регистрация: 27.12.2013
Сообщений: 23


1. В СП 52-101-2003 действительно нет упоминаний, а в Пособии к СП 52-101-2003 есть про защитный слой в 70мм.
2. Ну смысл такой, раз трехсрезный хомут, то подразумевается что 3 стержня.
andrey7811 вне форума  
 
Непрочитано 16.06.2015, 13:28
#9
maks-ufa23


 
Регистрация: 15.05.2015
Сообщений: 195


Цитата:
Сообщение от ander Посмотреть сообщение
А чтобы сделать 70мм, нужно дополнительную сетку положить, потому как больше 60мм защитный слой быть не может для рабочей арматуры (без доп.армирования).
1.п.5.8. В изгибаемых, растянутых и внецентренно сжатых (при Ml/Nl > 0,3h) элементах, кроме фундаментов, толщина защитного слоя для растянутой рабочей арматуры, как правило, не должна превышать 50 мм
maks-ufa23 вне форума  
 
Непрочитано 16.06.2015, 19:26
#10
Ilez

Техник АС, КЖ
 
Регистрация: 24.09.2013
Ingushetiya
Сообщений: 392


Цитата:
Сообщение от andrey7811 Посмотреть сообщение
1. Толщину защитного слоя я как понимаю нужно брать 70мм? У меня фундамент будет без бетонной подушки. Где-то видел, что берут 50мм при условии, что во время заливки используют пленку на опалубке. Но в СП ведь идет речь об эксплуатации жб элемента, не понятно почему 50мм....
Да, нужно брать 70 мм. Это имеет значение ещё и потому, что даже при ручной доработке неровности у Вас останутся и где-то защитный слой окажется больше, где-то меньше. Про 50 мм не слышал.

Цитата:
Сообщение от andrey7811 Посмотреть сообщение
2. Один проектировщик писал, что ленточный фундамент рассматривает как балку на упругом основании. оно наверное и правильно. но по руководству пользуется таким условием, если балка имеет ширину более 350мм, то уже берет от 3 стержней, так как в руководстве используется рисунок с трехсрезным хомутом для балок шириной более 350мм. Так ли это? Действительно ли нужно брать не менее 3 стержней при ширине балки более 350мм?
Не сказал бы, что прямо нужно, но, скажем так, правильнее. Здесь ключевую роль, по моему, играют конструктивные требования по наибольшим расстояниям между стержнями. (см. п. 8.3.6 СП 52-101-2003), и даже если вписываетесь в эти требования, то лучше брать с небольшим запасом.
Ilez вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.07.2015, 01:53
#11
andrey7811


 
Регистрация: 27.12.2013
Сообщений: 23


Ilez спасибо большое!
andrey7811 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Сколько нужно арматуры на ленточный фундамент

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как подготовить песчаное основание под ленточный фундамент в зимних условиях? Makc1603 Основания и фундаменты 5 29.12.2012 13:39
Глубина заложения ростверка под ленточный фундамент и отдельностоящий. monk86 Основания и фундаменты 2 27.11.2012 20:23
ленточный свайный фундамент или монолитная плита в просадочных грунтах I типа в сейсмическом районе? Stinger Основания и фундаменты 46 05.11.2012 12:39
Столбчато ленточный фундамент Рамиз Основания и фундаменты 7 29.05.2011 10:59
Ленточный фундамент под антенным постом Алекс Т Основания и фундаменты 5 03.06.2009 16:19