Непрочитано 07.07.2015, 18:29
Чем перекрыть 14-ти метровый пролет в монолитном здании?
kostia
 
проектировщик
 
Чита
Регистрация: 18.11.2011
Сообщений: 80

Здравствуйте участники форума!

Проектируем пенсионный фонд - здание из монолитного ж.б. каркаса, наружные стены заполнены пеноблоками. Рамы 3-х пролетные в поперечном направлении(пролетами 5,3,6м каждый) с шагом 6м, сейсмики нету. На последнем этаже (7эт) необходимо помещение актового зала, поэтому в середине убрали 2 колонны получили пролет от крайней до крайней колонны 14м. Изначально перекрыто было балкой высотой 1,3м включая толщину плиты покрытия (160мм), ширина балки 0,4м. Посчитал с учетом нелинейности, получил 36 диаметр 5 шт снизу. Момент пролетный намного больше опорного (хоть и узел жесткий).

Далее открыл СП 52 7.8 При пролетах более 7 м рекомендуется применение дополнительной предварительно напряженной арматуры из высокопрочных канатов класса К-7 без сцепления с бетоном.

Пошел к главспецу. Главспец говорит ставить металлическую. Поставил шарнирно опертую металлическую, посчитал прошла аж 50Ш1. Но не понравились мне картинки перемещений по Z. Такое впечатление, что балки не работают, плита перемещается не м/д балками а с балками в некий общий центр. Посмотрел армирование перекрытий. Отсутствует характерный рисунок - интенсивности армирования на верху в приопорных зонах и внизу в пролетной зоне. Такое впечатление что не плита оперта на балки, а балки висят под плитой. Увеличил ради эксперимента балки на 100Ш2 - картинка армирования плиты стала больше походить на правду.

Вопросы
1. Оставить 100Ш1?
2. Какой должен быть опорный узел балки с колонной (если жесткий- делать консоль?) ? Далее колонны продолжаются в теле стен парапета, но готовы уже убрать в этих местах.
3. М/д плитой и мет. балкой по длине всей балки главспец приваривает в проекте типо "усы" из проволоки и заводит их плиту. Как обеспечить такое соединения в расчетной программе? Как объединения перемещений без поворотов (типо как сборняк X,Y,Z) или по всем степеням свободы?
4. Может другие идеи? Фермы...
Просмотров: 17702
 
Непрочитано 09.07.2015, 06:41
#21
3MEi86


 
Регистрация: 06.09.2009
Хабаровск
Сообщений: 1,073


kostia, а балки в расчетной схеме задавал с совместно с плитой. Боюсь, можно пролететь при таком подходе при определении усилий в балке.

Последний раз редактировалось 3MEi86, 09.07.2015 в 07:55.
3MEi86 вне форума  
 
Непрочитано 09.07.2015, 14:05
#22
hexD

КМД
 
Регистрация: 26.03.2013
Я ЖЫВУ В РОССИИ.
Сообщений: 506
<phrase 1=


при прогибе 49мм, отклонение верха колонны сколько получилось?
hexD вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.07.2015, 11:28
#23
kostia

проектировщик
 
Регистрация: 18.11.2011
Чита
Сообщений: 80


3MEi86: Балка под плитой на неком условном расстоянии с объединением перемещений (X,Y,Z)

----- добавлено через ~6 мин. -----
hexD: относительно последнего этажа по y (в плоскости рамы)= 1,74мм
kostia вне форума  
 
Непрочитано 10.07.2015, 15:21
#24
3MEi86


 
Регистрация: 06.09.2009
Хабаровск
Сообщений: 1,073


kostia, балка под плитой с объединением перемещений не есть хорошо. Часть балочного момента забрала плита. И в балке получился момент меньше, чем должен быть.
3MEi86 вне форума  
 
Непрочитано 11.07.2015, 00:56
#25
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


Offtop: Змей, а разве перемещения в любом случае не будут совместными?
П.С. Не великий спец в расч. комплексах, может, что-то не так понимаю...
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 11.07.2015, 08:08
#26
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,316


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Offtop: Змей, а разве перемещения в любом случае не будут совместными?
Можно "замоделировать" пустотные плиты уложенные на металлические балки как сказал kostia. При этом в расчетной схеме будет наблюдаться такая картина: оболочка "вытянет" в себя часть момента из балки. Но на самом деле это не так.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
 
Непрочитано 11.07.2015, 08:53
#27
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


Хм.
Ну так они ж, вроде, хотели связывать плиту с балкой... Понятно, что "просто приварить усы" может оказаться недостаточно, надо считать...
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 11.07.2015, 09:10
#28
ябс

КМ/КЖ
 
Регистрация: 01.11.2012
Орел
Сообщений: 618


о каком объединении перемещений речь?
ябс вне форума  
 
Непрочитано 11.07.2015, 10:21
#29
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
Чем не устраивает жесткая арматура?
- чем она лучше обычной?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 11.07.2015, 16:34
#30
3MEi86


 
Регистрация: 06.09.2009
Хабаровск
Сообщений: 1,073


Бармаглотище, если поставить на балку какой-нибудь груз весом, например, 10 тонн у этого груза и балки будут совместные деформации ? Конечно. Будет ли груз разгружать балку, отбирая у неё часть усилий ? Конечно же нет. Тоже самое происходит в случае опирания плиты монолитной на металлическую балку. Плита в данном случае уже становится не просто грузом или элементом, передающий определенные нагрузки, а полноценным элементом расчетной схемы. Программа воспринимает совместные деформации элементов и распределяет усилийя прямо пропорционально их изгибным (в данном случае плиты и балки) жестокостям. Таким образом плита, передавая нагрузку на балку сама вовлекается в работу и отбирает (причем достаточно прилично) изгибающие моменты у балки. Фактически, появятся трещины в пролете плиты и ее жесткость сильно снизится, соответственно усилия в балке станут очень близки к классическому расчету без учета жесткости плиты.
то, что собираются делать "усы", приварив выпуски арматуры к балке хорошо. Но это необходимо для обеспечения общей устойчивости балки. Для совместной работы (так называемые сталежелезобетонные балки) они вряд ли подойдут по причине значительных касательных напряжений на границе плиты и балки. У Стрелецкого для таких балок используются достаточно приличные уголки, приваренные к балке. Но сталежелезобетонную балку, опять же, в схеме не задашь. Надо считать руками. Это же программа, она не понимает, что от нее пытаются добиться.
3MEi86 вне форума  
 
Непрочитано 11.07.2015, 17:06
#31
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


Цитата:
Сообщение от 3MEi86 Посмотреть сообщение
Бармаглотище, если поставить на балку какой-нибудь груз весом, например, 10 тонн у этого груза и балки будут совместные деформации ? Конечно. Будет ли груз разгружать балку, отбирая у неё часть усилий ? Конечно же нет. Тоже самое происходит в случае опирания плиты монолитной на металлическую балку. Плита в данном случае уже становится не просто грузом или элементом, передающий определенные нагрузки, а полноценным элементом расчетной схемы. Программа воспринимает совместные деформации элементов и распределяет усилийя прямо пропорционально их изгибным (в данном случае плиты и балки) жестокостям. Таким образом плита, передавая нагрузку на балку сама вовлекается в работу и отбирает (причем достаточно прилично) изгибающие моменты у балки. Фактически, появятся трещины в пролете плиты и ее жесткость сильно снизится, соответственно усилия в балке станут очень близки к классическому расчету без учета жесткости плиты.
то, что собираются делать "усы", приварив выпуски арматуры к балке хорошо. Но это необходимо для обеспечения общей устойчивости балки. Для совместной работы (так называемые сталежелезобетонные балки) они вряд ли подойдут по причине значительных касательных напряжений на границе плиты и балки. У Стрелецкого для таких балок используются достаточно приличные уголки, приваренные к балке. Но сталежелезобетонную балку, опять же, в схеме не задашь. Надо считать руками. Это же программа, она не понимает, что от нее пытаются добиться.
Тут есть один момент, даже без "связывания".
Вот берем ребристую плиту покрытия. Длиной 6м.
И кладем на 2 балки. Длину балок... Ну, м так 7 возьмем. Но - кладем "вдоль", а не "поперек". Вот продольными ребрами на балку кладем. И в балке будут другие моменты, нежели "поперек" положить эту плиту. Меньше будут, т.к. нагрузка передастся не равномерно распределенной по всему пролету, а почти сосредоточенными силами под углами плиты, близко к опорам.
Почти равномерно распределенно нагрузка будет передаваться в том случае, если EI балки как минимум не ниже, чем плиты.


Про приличное сечение "упоров" сталебетонных конструкций - в курсе, делали как-то раз.. Правда, дальше бумаги не ушло, слишком много гемора в производстве работ, гена отказался.

----- добавлено через ~9 мин. -----
С другой стороны, "вручную" я считал бы так. Подобрал бы балку на "равномерно-распределенную нагрузку". Затем - плиту. А затем сравнил бы жесткости. балки и плиты в направлении "вдоль балки". Жесткость балки должна быть не меньше жесткости плиты. Тогда они будут "прогибаться" примерно одинаково и плита не "зависнет" над балкой, взяв нагрузку в пролете "на себя", а на балку отдав ее ближе к опорам.

Offtop: П.С. Правда, я в жб не слишком силен, могу и ошибаться в своих рассуждениях. И да, в расчетных комплексах жб считать не умею, смотрю на все со своей "рукопашной" колокольни...

Последний раз редактировалось Бармаглотище, 11.07.2015 в 17:19.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 11.07.2015, 21:23
#32
крокодил


 
Регистрация: 19.03.2008
Сообщений: 664


Сделай балку наподобие треугольного прогона с верхним поясом из двух швеллеров, в дырку между ними ништяк бетон зальётся и получится шпонка лучше усов)
крокодил вне форума  
 
Непрочитано 12.07.2015, 00:41
#33
Консерватор

ГС
 
Регистрация: 07.11.2014
Черноземье
Сообщений: 42


Извиняюсь, удалить не могу поэтому как то так

Последний раз редактировалось Консерватор, 12.07.2015 в 00:52.
Консерватор вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.07.2015, 08:40
#34
kostia

проектировщик
 
Регистрация: 18.11.2011
Чита
Сообщений: 80


Подождите у нас есть X, Y, Z, Ux, Uy, Uz - шесть степеней свободы

Если я объединил только линейные перемещения (X,Y,Z), оставил Ux Uy Uz - т.е. плита может поворачиваться относительно балки как хочет (типо шарнирный узел плиты относительно опоры- балки), моделирую плиту не балкой стенкой (у которой отсутствует изгибная жесткость), а оболочкой.
Наверное оболочка съедает моменты у балки........

Boris_1: да скорее всего это не так (из поста 26), если делать линейный расчет то прогибы плиты мизерные (и это не так, т.к. прогибы в 3-5 раз должны быть больше в нелинейной задачи), балка же прогнулась в действительности на настоящие прогибы (т.к. металл и работает линейно) и получилась что она "повисла" на не прогнутом железобетоне ........... тут у меня и получался 50Ш1

Делаю нелинейный расчет, что бы у ж.б. плиты были соответствующие прогибы сопоставимые с металлической балкой....получаю 70Ш1

Там на всё здание всего лишь будет 2 балки на последнем этаже, показал картинки глав спецу, рассказал так мол и так

Ответ главспеца: делаем двутавр 100Ш1

Теперь плита заармирована больше чем нужно
kostia вне форума  
 
Непрочитано 12.07.2015, 09:30
#35
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,086


Цитата:
Сообщение от kostia Посмотреть сообщение
Ответ главспеца: делаем двутавр 100Ш1
главспец - молодец!
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 12.07.2015, 10:03
#36
-=Andrew=-


 
Регистрация: 21.08.2012
Сообщений: 477


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
главспец - молодец!
Offtop: Потому и главспец.
-=Andrew=- вне форума  
 
Непрочитано 12.07.2015, 12:40
#37
Akim_1989

Расчетчик
 
Регистрация: 30.09.2011
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,051


Я на такие пролёты сталежелезобетон не считал. Но моя методика следующая. Снижаю изгибную жёсткость плиты в 10 раз(иногда в 100). Для этого h делю на 10, а E умножаю на 10. Так плита мало разгружает балку и в тоже время имеет жёсткость в горизонтальном направлении. Жёсткие вставки и объединения перемещений не делаю(ц.т. плиты совпадает с ц.т. балки) Т.к. жёсткое объединение балок с плитой трудоёмко(анкера и т.п) + в закреплении балки на опоре появляется большая N(если это ригель то не проблема, если второстепенная балка, то уже проблематично).
Арматуру плиты подбираю при реальной жёсткости плиты. Тут единственная проблема в том что при реальной жёсткости плиты, в узлах примыкания второстепенных балок к главным появляется поперечка в плите(т.е. балки висят на плите и отрываются от неё).
Akim_1989 вне форума  
 
Непрочитано 13.07.2015, 00:00
#38
Лоскутов Илья

не знаю
 
Блог
 
Регистрация: 03.09.2014
Сообщений: 1,525
Отправить сообщение для Лоскутов Илья с помощью Skype™


Самый логичный для монолитного здания вариант с часторебристым перекрытием вы даже не пытались оценить?
Лоскутов Илья вне форума  
 
Непрочитано 13.07.2015, 00:11
1 | #39
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,604


Лоскутов Илья, 100Ш1 вплотную друг к другу (без зазора) проще и надёжнее
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 13.07.2015, 04:47
#40
utrfm


 
Регистрация: 23.01.2014
Красноярск/Москва
Сообщений: 206


Лоскутов Илья мы как-то пытались, но только кроме Москвы и Питера подрядчика поди найди с нужной опалубкой...
г. Красноярск если что =)
__________________
мой маленький блог о всяком
https://engiserg.wordpress.com/
utrfm вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Чем перекрыть 14-ти метровый пролет в монолитном здании?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Чем перекрыть пролет 9 (нужна стальная конструкция) kittytheone Конструкции зданий и сооружений 13 07.01.2013 17:28
каким двутавром перекрыть пролет 12 метров Гаражник Металлические конструкции 3 19.12.2012 09:48
Чем перекрыть пролет спортивного сооружения(Бассейн) 26м?.Отметки высот на концах пролета разные(-6м.) Артур Торрес Конструкции зданий и сооружений 8 18.04.2010 16:35
Перекрыть 9-ти метровый пролет Mist Конструкции зданий и сооружений 14 07.12.2007 15:45