Можно "замоделировать" пустотные плиты уложенные на металлические балки как сказал kostia. При этом в расчетной схеме будет наблюдаться такая картина: оболочка "вытянет" в себя часть момента из балки. Но на самом деле это не так.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». |
|||
|
||||
Регистрация: 06.09.2009
Хабаровск
Сообщений: 1,073
|
Бармаглотище, если поставить на балку какой-нибудь груз весом, например, 10 тонн у этого груза и балки будут совместные деформации ? Конечно. Будет ли груз разгружать балку, отбирая у неё часть усилий ? Конечно же нет. Тоже самое происходит в случае опирания плиты монолитной на металлическую балку. Плита в данном случае уже становится не просто грузом или элементом, передающий определенные нагрузки, а полноценным элементом расчетной схемы. Программа воспринимает совместные деформации элементов и распределяет усилийя прямо пропорционально их изгибным (в данном случае плиты и балки) жестокостям. Таким образом плита, передавая нагрузку на балку сама вовлекается в работу и отбирает (причем достаточно прилично) изгибающие моменты у балки. Фактически, появятся трещины в пролете плиты и ее жесткость сильно снизится, соответственно усилия в балке станут очень близки к классическому расчету без учета жесткости плиты.
то, что собираются делать "усы", приварив выпуски арматуры к балке хорошо. Но это необходимо для обеспечения общей устойчивости балки. Для совместной работы (так называемые сталежелезобетонные балки) они вряд ли подойдут по причине значительных касательных напряжений на границе плиты и балки. У Стрелецкого для таких балок используются достаточно приличные уголки, приваренные к балке. Но сталежелезобетонную балку, опять же, в схеме не задашь. Надо считать руками. Это же программа, она не понимает, что от нее пытаются добиться. |
|||
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009
|
Цитата:
Вот берем ребристую плиту покрытия. Длиной 6м. И кладем на 2 балки. Длину балок... Ну, м так 7 возьмем. Но - кладем "вдоль", а не "поперек". Вот продольными ребрами на балку кладем. И в балке будут другие моменты, нежели "поперек" положить эту плиту. Меньше будут, т.к. нагрузка передастся не равномерно распределенной по всему пролету, а почти сосредоточенными силами под углами плиты, близко к опорам. Почти равномерно распределенно нагрузка будет передаваться в том случае, если EI балки как минимум не ниже, чем плиты. Про приличное сечение "упоров" сталебетонных конструкций - в курсе, делали как-то раз.. Правда, дальше бумаги не ушло, слишком много гемора в производстве работ, гена отказался. ----- добавлено через ~9 мин. ----- С другой стороны, "вручную" я считал бы так. Подобрал бы балку на "равномерно-распределенную нагрузку". Затем - плиту. А затем сравнил бы жесткости. балки и плиты в направлении "вдоль балки". Жесткость балки должна быть не меньше жесткости плиты. Тогда они будут "прогибаться" примерно одинаково и плита не "зависнет" над балкой, взяв нагрузку в пролете "на себя", а на балку отдав ее ближе к опорам. Offtop: П.С. Правда, я в жб не слишком силен, могу и ошибаться в своих рассуждениях. И да, в расчетных комплексах жб считать не умею, смотрю на все со своей "рукопашной" колокольни... Последний раз редактировалось Бармаглотище, 11.07.2015 в 17:19. |
|||
|
||||
проектировщик Регистрация: 18.11.2011
Чита
Сообщений: 80
|
Подождите у нас есть X, Y, Z, Ux, Uy, Uz - шесть степеней свободы
Если я объединил только линейные перемещения (X,Y,Z), оставил Ux Uy Uz - т.е. плита может поворачиваться относительно балки как хочет (типо шарнирный узел плиты относительно опоры- балки), моделирую плиту не балкой стенкой (у которой отсутствует изгибная жесткость), а оболочкой. Наверное оболочка съедает моменты у балки........ Boris_1: да скорее всего это не так (из поста 26), если делать линейный расчет то прогибы плиты мизерные (и это не так, т.к. прогибы в 3-5 раз должны быть больше в нелинейной задачи), балка же прогнулась в действительности на настоящие прогибы (т.к. металл и работает линейно) и получилась что она "повисла" на не прогнутом железобетоне ........... тут у меня и получался 50Ш1 Делаю нелинейный расчет, что бы у ж.б. плиты были соответствующие прогибы сопоставимые с металлической балкой....получаю 70Ш1 Там на всё здание всего лишь будет 2 балки на последнем этаже, показал картинки глав спецу, рассказал так мол и так Ответ главспеца: делаем двутавр 100Ш1 Теперь плита заармирована больше чем нужно |
|||
|
||||
Расчетчик Регистрация: 30.09.2011
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,051
|
Я на такие пролёты сталежелезобетон не считал. Но моя методика следующая. Снижаю изгибную жёсткость плиты в 10 раз(иногда в 100). Для этого h делю на 10, а E умножаю на 10. Так плита мало разгружает балку и в тоже время имеет жёсткость в горизонтальном направлении. Жёсткие вставки и объединения перемещений не делаю(ц.т. плиты совпадает с ц.т. балки) Т.к. жёсткое объединение балок с плитой трудоёмко(анкера и т.п) + в закреплении балки на опоре появляется большая N(если это ригель то не проблема, если второстепенная балка, то уже проблематично).
Арматуру плиты подбираю при реальной жёсткости плиты. Тут единственная проблема в том что при реальной жёсткости плиты, в узлах примыкания второстепенных балок к главным появляется поперечка в плите(т.е. балки висят на плите и отрываются от неё). |
|||
|
||||
Самый логичный для монолитного здания вариант с часторебристым перекрытием вы даже не пытались оценить?
|
||||
|
||||
Регистрация: 23.01.2014
Красноярск/Москва
Сообщений: 206
|
Лоскутов Илья мы как-то пытались, но только кроме Москвы и Питера подрядчика поди найди с нужной опалубкой...
г. Красноярск если что =) |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Чем перекрыть пролет 9 (нужна стальная конструкция) | kittytheone | Конструкции зданий и сооружений | 13 | 07.01.2013 17:28 |