Можно ли делать арматурные выпуска с ж.б плиты перекрытия для последующей заливки конструкции
Регистрация: 07.01.2018
Сообщений: 65
|
||
Просмотров: 2049
|
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,114
|
Есть тн холодный шов бетонирования.
Но с точки зрения здравого смысла, с такой паузой лучше поэтапно возводить и вводить в эксплуатацию два объема. ----- добавлено через ~1 мин. ----- Шов обычно устраивается в наименее нагруженной зоне- около 1/3-1/4 пролёта. |
|||
|
||||
Поищите информацию про петлевые стыки. У мостовиков точно должно быть это.
|
||||
|
||||
Регистрация: 07.01.2018
Сообщений: 65
|
Скажите, а в месте холодного шва делать армирование такое как по расчету с учетом нахлеста или дать дополнительное верхнее и нижнее армирование.
|
|||
|
||||
Можно даже в этом месте шарнир устроить и не мучиться с выпусками
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
|
||||
Регистрация: 21.08.2017
Сообщений: 1,054
|
Да. Можно балочку заделать, на которую потом опереть плиты.
Выпуски лучше не оставлять - заржавеют, будет гадость. Возможно, самый экономичный вариант будет - консольный свес плиты с примыканием к существующему перекрытию. Это самый простой вариант при реконструкции. |
|||
|
||||
Регистрация: 07.01.2018
Сообщений: 65
|
Цитата:
Скорее всего так и сделаю Вот вызывает вопрос еще, например сделать холодный шов армирования оставить выпуски арматуры, через 6-12 мес будет доливка каркаса но тогда получиться что осадки будут может и одинаковыми но они будут смещены по времени и в то время как первая уже по сути села то вторая будет только садиться и... может создать напряжения, вообщем шарнир или две колоны с д.ш. ----- добавлено через ~7 мин. ----- Всем спасибо кто откликнулся на такую вот мою задачку Есть еще вопрос возможно ли в рамках одного проекта использовать фундаменты стаканного типа и плитный фундамент на естественном основании, вообщем ситуация такая лестничная клетка впритык к существующему зданию, сама клетка каркасная, пилоны, площадки и марши, все монолит. Я вот никогда еще не делал в одном проекте и стаканы и плиту одновременно. Если я правильно понял, так это то что при расчете должны быть осадки одинаковыми ? Считаю в Лире с подключением грунта. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Документация Проектировщику на Torrents | DEM | Разное | 262 | 24.02.2024 17:19 |
Допускается ли местный загиб выпуска колонны из плиты перекрытия? | serezha_valeri | Железобетонные конструкции | 8 | 20.03.2016 09:11 |
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? | trel | Архитектура | 44 | 18.06.2015 06:11 |
Как можно демонтировать ребристые плиты покрытия | alita123 | Технология и организация строительства | 31 | 08.06.2011 11:10 |
Как узнать допустимую нагрузку на плиты перекрытия | dmmdmm | Конструкции зданий и сооружений | 13 | 08.04.2011 21:05 |