Скорее всего ошибка в исходных данных и граничных условиях в оболочечной схеме. Задание нагрузки и способ опирания(чтобы приблизиться к упрощенной стержневой модели надо оболочечную опирать шарнирно через узел проходящий по оси симметрии).
|
||||
|
||||
Регистрация: 06.05.2013
Сообщений: 101
|
Давайте тогда рассмотрим тестовую схему в которой граничные условия будут такими как они есть в реальной конструкции. Надеюсь к обсуждению подключатся люди у которых есть опыт проектирования ребристых перекрытий ведь подходы одинаковы. Все графические данные находятся во вложении. И так: Выделил для себя 2 подхода в моделировании пустотных монолитных перекрытий.
Схема1. Моделируем ребра и полки оболочками опорные участки и торцы объемными КЭ. По формулам Нормальных и Касательных напряжений получаем пролетный момент в расчетном сечении My=14.14кН*м, Поперечная силу Qz=6,34кН ( в месте где касательные напряжения максимальны). Схема 2 . Ребра моделируем стержнями с сечением 120х250мм (ребро на всю высоту плиты), полки пластинами при этом полки не заходят на на тело ребра и присоеденяются к нему с помощью АЖТ. Опорные участки моделируем оболочками с толщиной которая соответствует высоте плиты 250мм. Получаем усилия в стержен ребра My=5.42кН*м; N=1.13кН (в пролете) Qz=6,09кН в месте где поперечная сила максимальна оно же место где максимальны касательные напряжения в схеме 1. Возникает ряд вопросов: 1. Можно ли считать что поперечная сила которую показало в схеме 2 для стержня прямоугольного сечения сответствует поперечной силе которую получили по формуле касательных напряжений в схеме 1 2. Можно ли считать что момент который показало в схеме 2 для стержня прямоугольного сечения равняется тому моменту которое воспринимает лишь это сечение без учета полок, и этим обьясняется такое пониженое значение момента по сравнению со схемой 1. Либо обьясните почему может быть так занижено значение момента в схеме 2. 3. Нужно ли для схемы 2 учитывать продольную силу при уточнении момента, так как мы это делаем при тавровом сечении прибавляя к моменту продольную силу умноженую на экцентриситет. Как правильно учесть эту силу взяв во внимание то что у нас 2 полки а не одна. 4. Если продольная сила не учитывается можно ли армировать ребро и полку в постпроцессоре и как задавть армирование полок если программа предполагает что в оболочке 2 сетки, а по факту нам нужно поставить в каждую полку по одной сетке Нагрузки на обе схемы заданы правильно, контролировал по продольным силам в колоннах и моментах возникающих на стыке плиты и колонны. Разница в перемещениях по Z составляет не более 10 % |
|||
|
||||
Для вашего случая в схеме 2 можно(нужно) моделировать ребра тавровым сечением как на стр.1 (Расчетное сечение). Полку моделировать оболочкой нулевой жесткости и только одним элементом(а не двумя как у вас сейчас) - только для удобства задания нагрузок. Собственный вес в такой расчетной схеме придется задавать вручную, а не автоматически. Этот способ имеет право на жизнь, но есть способ проще и более близкий к реальности.
Все перекрытие моделируете одной(одинарной) оболочкой (как обычное плоское безбалочное перекрытие). По всей площади задаете нужную вам толщину - 250 мм. В опорных участках в первой итерации жесткость рассчитывается программой автоматически, а в пролетных участках(где пустоты начинаются) вручную понижаете жесткость элементов с учетом пустоты. Если посчитать первую и вторую(оболочечную) схему в упругой постановке - усилия должны быть очень близки (разница в 2-3%, а то и меньше). Данная методика расчета пустотных монолитных перекрытий разработана в МГСУ и описана в их пособии. Поройтесь в сети - должна быть. |
||||
|
||||
Регистрация: 06.05.2013
Сообщений: 101
|
Спасибо Илья, я попробую смоделировать двутаврами как вы сказали, а по поводу второго метода о котором вы сказали,когда в зоне пустот вводится пониженная жесткость, я знаю, даже производитель пустотообразователей 'сибформа' рекомендует таким образом моделировать эти перекрытия и армировать их в постпроцессоре. По результату расчета в постпроцессоре такого перекрытия можно получить верхнюю и нижнюю сетку. Но объясните пожалуйста как определить какую поперечную арматуру нужно поставить в ребра при таком способе моделирования. Я считаю что этот способ хорош когда нужно смоделировать полный каркас здания, определить усилия в фундаментной плите или вертикальных конструкциях. Но вот с поперечной пока что не понятно.
|
|||
|
||||
Цитата:
|
||||
|
||||
Регистрация: 06.05.2013
Сообщений: 101
|
Еще раз спасибо за ответ, да и вобще простите что докопался к вам с этими перекрытиями, просто нужно для научной работы сдача которой близится, да и самому интересно разобраться до конца, ведь когда сам начинаешь разбираться в какой-то проектной проблеме, знания в голову намного эффектней поступают чем в университете . Посчитал по двутавровой схеме и схеме плиты приведенной жесткости. Результаты и новые вопросы во вложении. Интересует нужно ли уточнять значения напряжений, как это показано в схеме. На какую ширину умножать значения изополей моментов, а также поперечных сил в плите приведенной жесткости. Что думаете о заниженном моменте при моделировании двутаврами. Что думаете о разных моментах в колоннах, и как это влияет на усилия в плите. Заранее спасибо!
Последний раз редактировалось fyzest, 22.01.2019 в 01:05. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Как закрепить новую арматуру к старой? Торкретирование! | san4es_pro | Железобетонные конструкции | 5 | 16.03.2017 14:23 |
Как правильно подбирать арматуру в лире? Лира 9.6 | Maylo | Лира / Лира-САПР | 33 | 30.11.2016 04:36 |
Можно ли радиальную арматуру для круглого фундамента заменить на арматуру во взаимно-перпендикулярных направлениях | vlasctelin | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 19.05.2016 13:56 |
Правильно ли подбирать арматуру по напряжениям? | jula89 | SCAD | 6 | 09.04.2012 07:37 |
Как завести арматуру главной балки в существующую ж/б колону | жозефина | Железобетонные конструкции | 31 | 17.06.2010 14:41 |