| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Подскажите по какому моменту сопротивления считать прочность тавровой балки?

Подскажите по какому моменту сопротивления считать прочность тавровой балки?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 28.09.2009, 14:18 #1
Подскажите по какому моменту сопротивления считать прочность тавровой балки?
Toxel
 
Регистрация: 23.09.2009
Сообщений: 100

Подскажите по какому моменту сопротивления считать прочность тавровой балки? Отчет прилаагется-не опйму какой брать максимальный или минимальный? на балку опирается с обоих сторон плиты перекрытия...
Просмотров: 3789
 
Непрочитано 28.09.2009, 14:21
#2
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,062


Напяжение = М/W. Чем больше W, тем меньше напряжение. В вашей балке наибольшее непряжение будет на краю ребра.
Для метала этого достаточно.
Vavan Metallist вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.09.2009, 14:24
#3
Toxel


 
Регистрация: 23.09.2009
Сообщений: 100


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
Напяжение = М/W. Чем больше W, тем меньше напряжение. В вашей балке наибольшее непряжение будет на краю ребра.

Какой именно брать?
Мне не понятно какой именно брать момент сопротивления максимальный или минимальный и что это значит, кто-нибудь может объяснить?
Вложения
Тип файла: doc Consul.doc (57.0 Кб, 131 просмотров)

Последний раз редактировалось Toxel, 28.09.2009 в 14:36.
Toxel вне форума  
 
Непрочитано 28.09.2009, 14:39
#4
Александр Бауск

FEA/CAD/МКЭ/САПР
 
Регистрация: 20.03.2007
48,38°:35,03°
Сообщений: 1,056
Отправить сообщение для Александр Бауск с помощью Skype™


Не так надо делать.
Зайдите в главное окно программы. Там посередине будет большая красная кнопка. Громко и внятно продиктуйте в микрофон свою задачу, как вы ее понимаете, и нажмите эту кнопку. Программа распечатает вам результат.

Минус один - если нет микрофона, ничего не сделаешь.
__________________
Reshaping the STEM field
Александр Бауск вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.09.2009, 14:41
#5
Toxel


 
Регистрация: 23.09.2009
Сообщений: 100


Цитата:
Сообщение от Александр Бауск Посмотреть сообщение
Не так надо делать.
Зайдите в главное окно программы. Там посередине будет большая красная кнопка. Громко и внятно продиктуйте в микрофон свою задачу, как вы ее понимаете, и нажмите эту кнопку. Программа распечатает вам результат.

Минус один - если нет микрофона, ничего не сделаешь.
Спасибо огромное-флудер...
Toxel вне форума  
 
Непрочитано 28.09.2009, 14:46
#6
Александр Бауск

FEA/CAD/МКЭ/САПР
 
Регистрация: 20.03.2007
48,38°:35,03°
Сообщений: 1,056
Отправить сообщение для Александр Бауск с помощью Skype™


Что, помогло? Пожалуйста.
__________________
Reshaping the STEM field
Александр Бауск вне форума  
 
Непрочитано 28.09.2009, 14:50
#7
BM60


 
Регистрация: 08.02.2008
Где-то
Сообщений: 8,460


Offtop: А чё там такое после черточки???
__________________
Я дарю не рыбу, а удочку и море.
www.zodchii.ws, www.complexdoc.ru,
Библиотеки электронных книг
Download
BM60 вне форума  
 
Непрочитано 28.09.2009, 14:52
#8
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
<phrase 1=


ну тогда и я присоединюсь - марш обратно в институт - учить сопромат!
P.S. а полки проверили на прочность от нагрузки от плит?
P.P.S. всегда берите меньшую величину - будет запас :-)
P.P.P.S. в натуре надо брать меньший момент сопротивления.
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 28.09.2009, 14:52
#9
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,086


252,678...
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.09.2009, 14:56
#10
Toxel


 
Регистрация: 23.09.2009
Сообщений: 100


Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
Напяжение = М/W. Чем больше W, тем меньше напряжение. В вашей балке наибольшее непряжение будет на краю ребра.
Для метала этого достаточно.
Если я правильно понял,раз наибольшие напряжения будут на краю полки,значит наименьший W и будет на краю полки?так что ли?
Ильнур-спасибо
Toxel вне форума  
 
Непрочитано 28.09.2009, 15:10
#11
Регистр


 
Регистрация: 04.07.2009
Подмосковье
Сообщений: 1,516
Отправить сообщение для Регистр с помощью Skype™


А как с прогибом? W еще не догма.
Регистр вне форума  
 
Непрочитано 28.09.2009, 15:13
#12
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,062


Цитата:
Сообщение от Toxel Посмотреть сообщение
Если я правильно понял,раз наибольшие напряжения будут на краю полки,значит наименьший W и будет на краю полки?так что ли?
О, Великий!
Ты все правильно понял!
Только если тебе так приспичило, послушай совета Forrest_Gump, и
Цитата:
марш обратно в институт - учить сопромат!
Может поможет. Лично мне удалось выучить только малюсенькую часть. Но ответ на вопрос заданный тобой в нее поместился. Наверно ты что то упустил...
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 28.09.2009, 15:14
#13
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,086


У несимметричных сечений крайние волокна расположены на разных расстояниях от нейтральной оси. Поэтому определяются два разных W (W=J/y), отличающихся не только +/-, но и абсолютной величиной.
W - параметр точки сечения. В данном случае - линии, т.к. край полки - это линия в ширину полки. Вы находите теоретическое нормальное напряжение на этой линии.
На самом деле напряжения....
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.09.2009, 15:46
#14
Toxel


 
Регистрация: 23.09.2009
Сообщений: 100


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
У несимметричных сечений крайние волокна расположены на разных расстояниях от нейтральной оси. Поэтому определяются два разных W (W=J/y), отличающихся не только +/-, но и абсолютной величиной.
W - параметр точки сечения. В данном случае - линии, т.к. край полки - это линия в ширину полки. Вы находите теоретическое нормальное напряжение на этой линии.
На самом деле напряжения....
спасибо...
Toxel вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Подскажите по какому моменту сопротивления считать прочность тавровой балки?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Помогите найти РД по расчетам на прочность 1enin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 08.11.2013 11:50
ГОСТ Р 53231-2008 UnyqUm Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 15.09.2009 14:41
Подскажите серию для тавровой железобетонной балки покрытия, пролет 12м sbatansev Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 23.07.2009 17:51
Ищу ГОСТ Р 52857.1-2007 Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность. Общие требования ruseng Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 11 14.07.2009 16:25
ГОСТы, СНиПы, ПРАВИЛА и т.д. ki Разное 120 19.09.2007 09:05