армирование монолитного пола
vyacheslav
 
Регистрация: 06.12.2008
Сообщений: 408

По проекту в торговом центре предусмотрены монолитные железобетонные полы бетона класса В7.5толщиной 100мм с двумя арматурными сетками 200х200, арматура - 6 ВР1.
Основание - ленточный фундамент 6х8м с обратной засыпкой отсевом.
Как представитель службы заказчика, ныне стесненного в средствах, хотел бы сэкономить на верхней сетке оставив ее только в районе ленты?но убрав из пролета.
Возможно ли такое конструктивное решение?
__________________
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Просмотров: 32672
 
Автор темы   Непрочитано 13.04.2010, 10:21
#21
vyacheslav


 
Регистрация: 06.12.2008
Сообщений: 408


Цитата:
Сообщение от Doka Посмотреть сообщение
Я

4) То есть, не член СРО? Или экспертиза уже была?
Не знаю, что такое член СРО, объект в Украине. Экспертизу объект,конечно, прошел, без нее такую стройку не начинают.
__________________
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
vyacheslav вне форума  
 
Непрочитано 13.04.2010, 12:14
#22
Неголаш


 
Сообщений: n/a


В7.5 это "жижа", а не бетон под полы. В7.5 только в подготовках используют. Сам лично видел как наряду с щебнем там к качестве заполнителя был нефракционный гравий.
 
 
Непрочитано 17.05.2011, 10:50
#23
AspirantMK


 
Регистрация: 22.09.2009
Сообщений: 721


Ув. форумчане, какую нагрузку следует принять на 1м2 подстилающего слоя при наличии перегородок толщиной в кирпич, высотой 4м?
AspirantMK вне форума  
 
Непрочитано 17.05.2011, 14:32
#24
Om81

Хочу быть фотографом :)
 
Регистрация: 21.10.2005
Москва, Кисловодск
Сообщений: 2,538
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от AspirantMK Посмотреть сообщение
какую нагрузку следует принять на 1м2 подстилающего слоя
А что сделается подстилающему слою от равномерной нагрузки? Хоть тыщу тонн на метр? Только точечные и локальные.
__________________
Камень на камень, кирпич на кирпич..
Om81 вне форума  
 
Непрочитано 17.05.2011, 16:57
#25
AspirantMK


 
Регистрация: 22.09.2009
Сообщений: 721


Цитата:
Сообщение от Om81 Посмотреть сообщение
А что сделается подстилающему слою от равномерной нагрузки? Хоть тыщу тонн на метр? Только точечные и локальные.
От равномерной нагрузке будет плохо грунту под подстилающим слоем
Хотел по сборничку подобрать толщину плиты, в зависимости от значения раномерно-распределенной нагрузки. Придется наверно в скаде считать, с коэффициентами постели.
AspirantMK вне форума  
 
Непрочитано 17.05.2011, 17:08
#26
Om81

Хочу быть фотографом :)
 
Регистрация: 21.10.2005
Москва, Кисловодск
Сообщений: 2,538
<phrase 1=


вы кажется не поняли.. от равномерно распределенной нагрузки в плите не возникнет никаких моментов! В скаде, без скада, и т.п., именно поэтому ни в каком сборничке вы ничего не подберете.
__________________
Камень на камень, кирпич на кирпич..
Om81 вне форума  
 
Непрочитано 17.05.2011, 17:12
#27
AspirantMK


 
Регистрация: 22.09.2009
Сообщений: 721


Цитата:
Сообщение от Om81 Посмотреть сообщение
вы кажется не поняли.. от равномерно распределенной нагрузки в плите не возникнет никаких моментов! В скаде, без скада, и т.п., именно поэтому ни в каком сборничке вы ничего не подберете.
Ну так я и задам нагрузку по линии!
От равномерно-распределенной, действующей не на всю площадь плиты моменты обязательно возникнут, особенно если основание не слишком жесткое.
AspirantMK вне форума  
 
Непрочитано 17.05.2011, 17:35
#28
Om81

Хочу быть фотографом :)
 
Регистрация: 21.10.2005
Москва, Кисловодск
Сообщений: 2,538
<phrase 1=


возникнут.. но небольшие по сравнению с точечными. Так задавайте по линии - в чем тогда вопрос? Тонна на метр линейная, примерно
__________________
Камень на камень, кирпич на кирпич..
Om81 вне форума  
 
Непрочитано 27.05.2011, 14:28
#29
Орловский Олег

ГК
 
Регистрация: 18.11.2010
Беларусь
Сообщений: 222


А с какого перепугу в полы начали ложить сетки? И пол собственно где - по грунту - тогда армировать вообще не нужно. что подрузомевает понятие - основание фундамент?
Орловский Олег вне форума  
 
Непрочитано 27.05.2011, 14:35
#30
Шишков В.С.


 
Регистрация: 16.12.2008
Москва
Сообщений: 6,015


А почему бы и нет? Даже стяжки армированные бывают. Не то что полы.
Шишков В.С. вне форума  
 
Непрочитано 27.05.2011, 17:50
#31
Om81

Хочу быть фотографом :)
 
Регистрация: 21.10.2005
Москва, Кисловодск
Сообщений: 2,538
<phrase 1=


у нас плиту под полы армируют у обоих поверхностей двенашкой с шагом 200 в каждом направлении.. толщина плиты - 200 мм. В25. Вот так. Нагрузка - легковые автомобили. Вот такой он, народный гараж
__________________
Камень на камень, кирпич на кирпич..
Om81 вне форума  
 
Непрочитано 28.05.2011, 13:06
#32
Орловский Олег

ГК
 
Регистрация: 18.11.2010
Беларусь
Сообщений: 222


А кто спорит что не бывают, а смысл армирования должен быть подтвержден экономикой и расчетом
Орловский Олег вне форума  
 
Непрочитано 28.05.2011, 13:12
#33
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Орловский Олег Посмотреть сообщение
смысл армирования должен быть подтвержден экономикой и расчетом
покажите расчет арматуры против усадочных трещин.
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 28.05.2011, 19:28
#34
Орловский Олег

ГК
 
Регистрация: 18.11.2010
Беларусь
Сообщений: 222


Сделайте деформационные швы и соблюдите технологию устройства и ухода
Орловский Олег вне форума  
 
Непрочитано 28.05.2011, 19:32
#35
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Орловский Олег Посмотреть сообщение
Сделайте деформационные швы и соблюдите технологию устройства и ухода
Ранее Вы утверждали, что армирование должно подтверждаться экономикой и расчетом. Нет расчета - нет должного обоснования?!
P.S. чем деформационные швы меня спасут от усадочных трещин при отсутствии армирования?! особливо в толстых плитах? может Вы запроектируете многоэтажное здание (не высотку) без арматуры? ведь частенько прочности по бетону хватает за глаза...
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 28.05.2011, 19:42
#36
Орловский Олег

ГК
 
Регистрация: 18.11.2010
Беларусь
Сообщений: 222


Причем здесь высотка без арматуры? Высотка состоит из отдельных конструкций работающих по-разному. А что бы небыло усадочных трещин - нужен уход за бетоном P/S Читаем Байкова и Хамзина
Орловский Олег вне форума  
 
Непрочитано 28.05.2011, 19:50
#37
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Орловский Олег Посмотреть сообщение
Причем здесь высотка без арматуры? Высотка состоит из отдельных конструкций работающих по-разному.
Ну и что. Если по расчету в колонне (например) не потребуется арматуры, ну так не ставьте ее там и назовите колонну бетонной. :-)
Цитата:
Сообщение от Орловский Олег Посмотреть сообщение
А что бы небыло усадочных трещин - нужен уход за бетоном P/S Читаем Байкова и Хамзина
ню-ню. потом будете на площадке размахивать книжкой и говорить, что все остальные - идиоты. типа такого быть не может, потому что не может быть. и всех дружно отсылайте к Байкову с Хамзиным :-))))))))))
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 28.05.2011, 20:06
#38
Орловский Олег

ГК
 
Регистрация: 18.11.2010
Беларусь
Сообщений: 222


книжки должен читать прораб до начала работы а соблюдение технологии это другой вопрос и не надо сравнивать колонну с полом - покажите мне свою колонну с нетребуемой арматурой
Орловский Олег вне форума  
 
Непрочитано 28.05.2011, 20:18
#39
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Орловский Олег Посмотреть сообщение
не надо сравнивать колонну с полом - покажите мне свою колонну с нетребуемой арматурой
а что, бетону с арматурой принципиальная разница, где находится? в колонне или плите?
и что значит покажите мне свою колонну? сетку колонн увидите в прилагаемом файле, сечение колонн 250х250 мм, бетон В20, нагрузка на среднюю колонну 67 тс. и что дальше? по расчету арматуры не требуется, но я их армировал - значит я растратчик денег заказчика?!
Вложения
Тип файла: pdf Сетка колонн Ивакино.pdf (107.0 Кб, 289 просмотров)
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 28.05.2011, 20:23
#40
Орловский Олег

ГК
 
Регистрация: 18.11.2010
Беларусь
Сообщений: 222


А где моменты? Почему только продольная 67т. Разница в том что мы сравниваем абсолютно разные конструкции, которые абсолютно по-разному работают и имеют разные расчетные схемы
Орловский Олег вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > армирование монолитного пола

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Армирование промышленного пола (разве так делают?) Artiznov Железобетонные конструкции 51 14.12.2014 14:17
Армирование монолитного подземного канала kRAN Железобетонные конструкции 17 26.09.2013 12:40
Облегченное армирование плиты пола. Igmar Железобетонные конструкции 6 23.07.2009 10:25
Армирование пола shepot Архитектура 2 06.04.2007 11:11