| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
21.01.2013, 06:54 | #1 | |
Увеличение защитного слоя монолитного перекрытия
Инженер-конструктор
Томск
Регистрация: 02.02.2012
Сообщений: 342
|
||
Просмотров: 1255
|
|
||||
Нам приходилось подобное делать, но для верхнего слоя. В плите высверливались отверстия, в них на растворе сажались арматурные "крючки", за которые цеплялись сетки из "пятерки". Ну и заливалось все. С нижним слоем геморроя побольше будет. В плите еще с некоторым шагом надо будет высверливать отверстия под штуцеры для бетонирования.
ЗЫ Если что надо посмотреть по усилению, следует, прежде всего, полистать Мальганова
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
|