| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
|
||||
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535
|
Пятью днями ранее: "...Преподаватель в качестве изменения в проекте рекомендовал запроетировать и рассчитать монолитное ребристое перекрытие по профлисту..." А вы уверены что он поймет ваш прикол со сборно монолитным перекрытием? Там вроде бы профнастилом и не пахло?
|
|||
|
||||
новичок Регистрация: 24.04.2015
Пермь
Сообщений: 9
|
Господа проектировщики, обновлю тему. Такая ситуация - замена деревянного перекрытия на монолитное про профлисту. Шаг балок 1,5м, расчетная нагрузка с учетом веса плиты 500кг/м2, Подобрал настил С44-1000-0,7. Толщина перекрытия 100мм. в каждой гофре поставил каркасы из 8ки AIII, по верху каркасов поперек гофр пропустил арматуру 8 AIII для соединения каркасов. Подрядчик желает избавиться от каркасов с заменой на сетку по маякам по верху профлиста. Вот и возник вопрос - равносильна ли такая замена, ведь подразумевается, что нижнюю арматуру заменяет профлист. И второе - а выполняет ли профлист роль нижней арматуры? Ведь вроде как для включения профлиста в работу необходимы анкера..
|
|||
|
||||
Личинка проектировщика Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 990
|
Цитата:
В Вашем случает профлист играет роль несъемной опалубки и раскрепление сжатого пояса балок. Сетку можно, но как же растянутая зона бетона в гофре? Сетка + стержень в каждой гофре (ИМХО). Цитата:
Последний раз редактировалось Mistake, 23.06.2015 в 12:44. |
|||
|
||||
Регистрация: 22.04.2015
Сообщений: 157
|
Начнем с того, что профлист раскрепляет не сжатый, а верхний пояс балок. Это не всегда одно и то же. Более того, учитывать профлист в качестве раскрепляющего элемента можно лишь в том случае, если обеспечена его огнезащита, что практически вряд ли будет сделано.
__________________
Трудно искать черную кошку в темной комнате (С) |
|||
|
||||
новичок Регистрация: 24.04.2015
Пермь
Сообщений: 9
|
|
|||
|
||||
Личинка проектировщика Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 990
|
|
|||
|
||||
новичок Регистрация: 24.04.2015
Пермь
Сообщений: 9
|
мда, хороший вопрос. чтож, видимо не удастся признать профлист внешним армированием. в таком случае следует ли вообще применять анкера? или оставить текущее крепление профлиста саморезами в каждой гофре? и тогда продолжать настаивать на невозможности перекрытия без каркасов по гофрам?
|
|||
|
||||
Личинка проектировщика Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 990
|
Цитата:
Ходят легедны ... Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 21.04.2009
Тюмень
Сообщений: 97
|
Заказчик хочет по блокам ФБС сделать монолитное перекрытие по профнастилу. Никогда не встречал такого решения. Интуиция подсказывает, что не надо так делать, раз такого решения я не видел, но объяснить почему - не могу. Кто-нибудь может привести доводы за или против опирания профнастила на бетон?
|
|||
|
||||
Регистрация: 06.03.2013
Москва
Сообщений: 247
|
В сталебетонном перекрытии профнастил исполняет роль внешней арматуры. При этом он приваривается с помощью анкеров к прогонам (двутаврам, являющимся основными балками перекрытия). Только в этом случае растягивающие напряжения он принимает на себя, освобождая от них бетон.
Если же уложить профнастил на стену из блоков ФБС, то соответствующей анкеровки не будет. Профнастил не будет принимать на себя растягивающие напряжения, следовательно железобетона как такового не будет. В данном случае он будет играть роль опалубки, а армировать монолитное перекрытие надо традиционным способом. |
|||
|
||||
Регистрация: 06.03.2013
Москва
Сообщений: 247
|
----- добавлено через ~2 мин. -----
Саморезы срежутся, когда профнастил начнёт испытывать растягивающие напряжения. Важно закрепить его на прогонах с помощью анкерных упоров. Они передают изгибающий момент на опорные балки, не позволяя бетону сдвигаться относительно профнастила (это основное условие их совместной работы). Сам профнастил не варится. Анкеры вставляются в подготовленные отверстия в каждой гофре (дополнительно могут быть вставлены ещё и втулки) и привариваются к прогонам (двутаврам) контактной сваркой. |
|||
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 17.01.2010
Сочи
Сообщений: 860
|
цена вопроса .. нет никакого опирания профнастила на бетон .. придется делать металлические балки по ним профлист со всем вытекающим геморроем и ценой ..
__________________
Мнение автора может не совпадать с его точкой зрения |
|||
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,779
|
Цитата:
Думаю, что надо попытаться обеспечить надежную анкеровку профнастила в бетоне. Может уложить под опору полосу или уголок и привариться через те же стад-болты. Может есть и другие варианты. Не исключаю штыри забитые в бетон через профнастил приняв глубину опирания побольше. А если Заказчика устроит, повторю предыдущего оратора - использовать настил только в качестве опалубки. Кстати, требования огнестойкости (если Заказчик не пойдет на огнезащиту) могут другого варианта не оставить ----- добавлено через ~53 мин. ----- Цитата:
Цитата:
Кстати, как сейчас не знаю, а раньше было узаконено крепление профнастила электрозаклепками. Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 27.11.2018 в 23:24. |
|||
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 17.01.2010
Сочи
Сообщений: 860
|
надо батя надо.. надо понимать что для чего бывает в этом мире .. плита перекрытия ж.б максимально дешевая без профнастила и гемора
__________________
Мнение автора может не совпадать с его точкой зрения |
|||
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,779
|
Цитата:
Я сам сторонник сборных конструкций. Не раз применял 12-метровые безопалубочные пустотки для перекрытий.... В былое время ушлые люди строили гаражи из пустоток, установленных на ребро.... |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Монолитное перекрытие по профнастилу | Пронин Михаил | Железобетонные конструкции | 186 | 19.03.2019 11:35 |
Монолитное железобетонное балочное перекрытие с балками вверх | Jull | Железобетонные конструкции | 36 | 05.04.2013 09:26 |
Монолитное перекрытие по профнастилу | Chief Justice | Железобетонные конструкции | 31 | 25.01.2012 09:34 |
Монолитное перекрытие по профнастилу | fredda | Железобетонные конструкции | 73 | 12.10.2009 14:27 |
Монолитное перекрытие по профнастилу | Toutanhamon | Железобетонные конструкции | 16 | 09.07.2009 06:11 |