| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Достаточность сечения и армирования армпояса и балки для плит перекрытия.

Достаточность сечения и армирования армпояса и балки для плит перекрытия.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 20.04.2014, 07:28 #1
Достаточность сечения и армирования армпояса и балки для плит перекрытия.
Rama4
 
Регистрация: 27.05.2013
Сообщений: 46

Достаточность сечения и армирования армпояса и балки для плит перекрытия.

Добрый день.
Большая просьба проверить, правильно ли произведен расчет (сделан по Руководству
по конструированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелого бетона (без предварительного напряжения) Москва Стройиздат 1978

1. 1-й этаж дома 11,5 х 9,5 по осям (газоблок D500). Армпояс сплошной по периметру (200 х 300, где 300-высота); армирование армпояса – арматура 3 прута d16 (нижний ряд); 3 прута d 8 (верхний ряд).
2. Армпояс выполняет 2 функции - опора плит перекрытия и, одновременно, перемычка над окнами (пролеты ок 1,1метра) и над воротами (пролет 3метра).
3. На армпояс планируется опереть пустотные плиты перекрытия ПНО 46-10-8 АтV, длиной 4600 мм
4. Противоположные края плит укладываются на балку (сечение 300 х 400; высота 400), расположенную по длинной центральной оси и которая имеет промежуточные опоры - две колонны (вертикальные оси колонн отстоят от стен на 4300 мм). Армирование балки – арматура 4 прута d16 (нижний ряд) и по два прута d16 и d8 (верхний рад).
5. Хомуты, согласно Руководству = d8 шаг ¾ высоты.
6. Последующая нагрузка на конструкцию – 2-й этаж + мансарда; материал – пеноблок + навесной фасад. Перекрытия между ними деревянные.

Вопрос: есть ли ошибки в данном проекте?
Вопрос вызван сомнениями бригадира, имеющим опыт монолитчика.

Спасибо!
Просмотров: 4261
 
Непрочитано 20.04.2014, 12:37
#2
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,374


Цитата:
Сообщение от Rama4 Посмотреть сообщение
2. Армпояс выполняет 2 функции - опора плит перекрытия и, одновременно, перемычка над окнами (пролеты ок 1,1метра) и над воротами (пролет 3метра).
Вот с 3 метрами вопрос
1) что над ним, и если есть проемы, то как расположены
2) а краевые зоны у опор проверялись?
kruz вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.04.2014, 17:16
#3
Rama4


 
Регистрация: 27.05.2013
Сообщений: 46


Добрый день.
1. Над 3-х метровым участком армпояса расположены: входная дверь + окно.
2. Не понял.
Rama4 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.04.2014, 21:38
#4
Rama4


 
Регистрация: 27.05.2013
Сообщений: 46


Подскажите, если есть возможность, к чему обратиться (СНИПы, ссылки), чтобы получить ответ...
Rama4 вне форума  
 
Непрочитано 06.05.2014, 11:36
1 | #5
gliv


 
Регистрация: 11.12.2007
Сообщений: 115


Цитата:
Сообщение от Rama4 Посмотреть сообщение
Добрый день.
1. Над 3-х метровым участком армпояса расположены: входная дверь + окно.
2. Не понял.
по второму пункту kruz ЯТД говорил о том, что может произойти разрушение газоблока непосредственно под балкой рядом с большим пролетом.
gliv вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.05.2014, 16:54
#6
Rama4


 
Регистрация: 27.05.2013
Сообщений: 46


Цитата:
Сообщение от gliv Посмотреть сообщение
по второму пункту kruz ЯТД говорил о том, что может произойти разрушение газоблока непосредственно под балкой рядом с большим пролетом.
Понял. Данный узел усилен вертикальной колонной, встроенной в газоблок.
Rama4 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Достаточность сечения и армирования армпояса и балки для плит перекрытия.

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 262 24.02.2024 17:19
Моделирование перекрытия из многопустотных ж/б плит в SCAD DonMof SCAD 23 02.11.2011 22:08
Расчет устойчивости стальной балки перекрытия при опирании пустотных плит Владимир из Магнитки Металлические конструкции 5 08.04.2010 11:25
Ищу .dwg или .djvu чертежи армирования лестничной площадки, сплошных плит перекрытия ect OBEY! Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 06.05.2009 16:16
Узел соединения плит перекрытия м/у собой типа ПБ ГрСт Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 22.01.2009 15:05