Непрочитано 19.09.2016, 13:51 #1
Активное давление на подпорную стену в общем случае по п.М.2 СП 101.13330.2012
Akim_1989
 
Расчетчик
 
Ростов-на-Дону
Регистрация: 30.09.2011
Сообщений: 1,051

Здравствуйте при разборе расчёта активного давления по данному пункту возникла проблема. При угле откоса равном углу внутреннего трения плоскость скольжения не пересекается с поверхностью грунта и масса сползающего клина G будет равна бесконечности. Как решить эту задачу при таком случае?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: схема .png
Просмотров: 101
Размер:	96.1 Кб
ID:	176392  Нажмите на изображение для увеличения
Название: формула.png
Просмотров: 51
Размер:	6.4 Кб
ID:	176393  

Просмотров: 1307
 
Непрочитано 19.09.2016, 17:00
#2
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Offtop: ААААА...
Вложения
Тип файла: docx 4.docx (554.7 Кб, 74 просмотров)
SergeyKonstr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.09.2016, 21:08
#3
Akim_1989

Расчетчик
 
Регистрация: 30.09.2011
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,051


Аналитическое решение видел. Но тут проблема в том, что задача будет решаться для сложных неоднородных грунтовых условий. И там я не пойму,как применить данные выкладки.
Akim_1989 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.09.2016, 14:08
#4
Akim_1989

Расчетчик
 
Регистрация: 30.09.2011
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,051


Проблема просто решилась. Вместо a = 90-phi подставил a = 90-1.001-phi. Теперь линии не параллельные и есть точка пересечения. Вес сползающей призмы огромен, но и тангенс угла тоже большое число. В итоге получил точное значение.
Akim_1989 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Активное давление на подпорную стену в общем случае по п.М.2 СП 101.13330.2012

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Виды боковых давлений грунта на подпорные стены СП 101.13330.2012 Tyhig Основания и фундаменты 60 08.09.2023 12:16
СП 7.13130.2009 и СП 7.13130.2013 какие есть отличия и новые требования? bernata Архитектура 31 06.02.2017 07:36