| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
19.09.2016, 13:51 | #1 | |
Активное давление на подпорную стену в общем случае по п.М.2 СП 101.13330.2012
Расчетчик
Ростов-на-Дону
Регистрация: 30.09.2011
Сообщений: 1,051
|
||
Просмотров: 1307
|
|
||||
Расчетчик Регистрация: 30.09.2011
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,051
|
Проблема просто решилась. Вместо a = 90-phi подставил a = 90-1.001-phi. Теперь линии не параллельные и есть точка пересечения. Вес сползающей призмы огромен, но и тангенс угла тоже большое число. В итоге получил точное значение.
|
|||
|