13.01.2014, 12:36 | #1 | |
Как выполнить сопряжение старой кладки с новой?
Россия
Регистрация: 13.02.2011
Сообщений: 2,157
|
||
Просмотров: 8958
|
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,620
|
Это классическое решение. Бурятся шпуры в старой кладке и заводятся анкера/арматурные стержни из новой с цементацией.
Я бы скорее озадачился устойчивостью стены в момент её одиночества...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,157
|
Tyhig, а по конкретнее можно? Ссылку какую-нибудь или текстовое примечание из предыдущих проектов? Имеется огромное количество литературы по усилению, а вот само сопряжение не нашел. Лишь серия 2.130.6-КР-1 Детали кирпичных стен для капитального ремонта и реконструкции жилых зданий. Но там чисто как заделать шов с местным разбором кладки. Дали задачу на стадии П - только сделать пару узлов сопряжения. На счет обеспечения устойчивости и т.д. наверно на стадии Р.
|
|||
|
||||
Никогда не видел свободно стоящей стены (5-6-7 этажей как обычно бывает в исторической застройке), всегда были опоры с одной или обоих сторон, иногда довольной сложной конструкции с горизонтальными элементами (сохраняемый фасад обмотан лентамы).
|
||||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,620
|
А ветер ?
Нельзя оголять стену. Надо её на устойчивость посчитать и распорки поставить. Хотя это в ПОС/ППР скорее. Но конструктор должен об этом подумать, доложить ПОСовцу, написать у себя в КЖ/АР и проследить за этим делом. И технологию увязать с конструкциями. А то лажа будет. Вот ещё вопрос. После перекрытий останутся ниши, отверстия в кладке. Она будет ослаблена... Как быть ? Заделывать сразу или не сразу или чем или как ? Это решение КЖ/АР больше, чем ПОС. Конкретно не знаю, не делал, сам новичок. Недавно тут где-то на форуме что-то похожее видел в какой-то теме. Где уже не вспомню. Буквально неделю назад. Там было не про кирпич, но суть та же. Внутрь старой крепкой прочной обследованной кладки в растворный шов бурятся скважины-шпуры, вставляются анкера/арматура на цементном растворе. Эта же арматура может быть частью сетки в новой кладке. Хотя проще, конечно, отдельно. И это не на каждый ряд, наверное. Но это всё - мои фантазии. Имел опыт только старый бетон к бетону. Там делали также.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,157
|
И все-таки, не в устойчивости сейчас вопрос. Край оставшейся кладки будет неровный. Вопрос больше в устройстве самого шва : при устройстве шва со шпурами нужно выровнять край оставшейся кладки или оставить как есть и по возможности сделать перевязку кладок? Если выравнивать край по вертикали - то какой конфигурации в плане должны быть штрабы в старой кладке, чтоб не продувало?
|
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Как выполнить сопряжение лестничного марша и плиты перекрытия? | Помидор | Конструкции зданий и сооружений | 11 | 01.09.2014 16:30 |
Как выполнить рамный узел сопряжение стальных балки и колонны из "плоскости" | diek | Металлические конструкции | 6 | 06.06.2013 09:21 |
как выполнить сопряжение для нескольких прямых выделив их секрет рамкой | Роман Амосов | Программирование | 19 | 25.05.2012 13:13 |
Подключение к чертежу новой подшивки вместо старой | kp+ | AutoCAD | 3 | 02.04.2007 17:09 |