| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
08.07.2016, 15:38 | #1 | |
Прогиб предварительно напряженой балки
Регистрация: 13.03.2012
Сообщений: 13
|
||
Просмотров: 4281
|
|
||||
Регистрация: 13.03.2012
Сообщений: 13
|
Фактически согласен, но никогда не встречались балки в кривой опалубке с провисанием до 60 мм под постоянной нагрузкой.
Если недотянули пучки то уже идет потеря напряжения. Если с кривой опалубкой то все равно балка дефектная, и строители не должны были ее принимать. |
|||
|
||||
Регистрация: 13.03.2012
Сообщений: 13
|
60 мм провисания под постоянной нагрузкой, а не от прогиба. не вписываются не в какие нормы
В п. 1.43 СНиП 2.05.03 говорится об вертикальных упругих прогибах, то есть о прогибе во время проезда расчетной нагрузки (временной), после которой балка возвращается в исходное состояние. Провисание балки, как и отсутствие нормальных трещин предположительно из-за неправильно подобранной бетонной смеси Последний раз редактировалось Anton_6, 11.07.2016 в 17:26. |
|||
|
||||
Регистрация: 13.03.2012
Сообщений: 13
|
В СНиПе конечно не указано, а в типовом проекте 3.503.1-81 вып. 0-1 (расчетные листы) стр 68, прямо указано что у балок h=1,5 м через 2,5 г должен быть выгиб от постоянной нагрузки 38,4 мм. Фактически любой выгиб норм. Безопасность при эксплуатации моста с пролетными строениями, выполненными из предварительно напряженных балок, имеющих провисание от постоянной нагрузки, не гарантирована.
|
|||
|
||||
канатчик Регистрация: 05.11.2014
Сообщений: 257
|
Это вовсе не недотянули - уж не настолько низкая дисциплина на производствах ЖБИ, особенно мостовых. Это проскальзывание канатов после снятия с упоров, которое просто тупо не заметно при изготовлении, а не видит око - сердце не болит.
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Железобетонные подкрановые балки. Без предварительно напряженной арматуры!? | Розмысл | Железобетонные конструкции | 9 | 14.08.2019 22:42 |
Подскажите пожалуйсто глядя на мою схему загружения балки по какой формуле высчитывать прогиб? | Жентярик | Металлические конструкции | 6 | 20.11.2013 10:36 |
Ищу серию 1.462.1-1/88 = Балки железобетонные предварительно напряженные пролетом 12 м | GWA18 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 6 | 21.09.2012 12:25 |
Как усилить деревянные балки перекрытияянные балки перекрытия? | Sssyslikkk | Деревянные конструкции | 18 | 23.06.2010 15:15 |
Определение несущей способности предварительно напряженной ж.б. балки | Stap | Железобетонные конструкции | 17 | 14.11.2008 11:43 |