о да этверстия имеют важную роль.... но отверстия делать на пластинах до процесса сварки пластин в двутавр очень сложно... отверстия проще делать уже на сварных двутаврах... у нас например есть ЧПУ станок, который это делает. Помню один раз из за большого колличества отверстий решили сделать отверстия на пластинах а потом сварить... рабочие матюкались пока выверяли пластины на сварном станке... в итоге часть балок в брак ушло, руками заваривали и сверлили уже на станке...в принципе по времени выиграли... но по сложности - это очень тяжело.... меня постоянно вызывали в цех для того чтобы посмотрел.... а по поводу раскроя... технолог ЧПУ получает и там уже раскрой сделать как нефиг делать... много времени и ума не занимает.если прога для раскроя хорошая есть
__________________
ACAD 2023/AS 2023 |
|||
|
||||
Инженер Регистрация: 11.06.2010
Москва
Сообщений: 1,446
|
А если балку из кусков стыкуют. Выбирать как стыковать накладками или полный провар с разделкой и узк или отследить чтоб стык на фасонки и столики не попал, тоже технологу доверяете всю эту работу?
|
|||
|
||||
Регистрация: 24.02.2010
Сообщений: 1,208
|
Цитата:
по поводу стыковки через накладки.... бывает и так делаем...но чаще стык с полным проваром ну конечно под УЗК... . Если требуется стык через накладки, что на мою память было крайне редко, то там , согласен конструктору доп чертежи на пластины выдавать и профиль немного корректировать нужно.... С нормалями только цеху проще работать... остальным это постояннаый геморой и ненужная трата времени.... Все зависит от типа конструкций.
__________________
ACAD 2023/AS 2023 |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Шарнирный или жесткий узел примыкания балки? | nikolay2 | Металлические конструкции | 124 | 26.10.2013 00:19 |
Узел примыкания балки к колонному двутавру со стороны стенки | росич555 | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 28.10.2011 22:17 |
узел сопряжения второстепенной балки с ригелем, жесткий или шарнирный? | MasterShilen | Конструкции зданий и сооружений | 32 | 05.10.2011 14:35 |
Непонятки со связями | bezo | Расчетные программы | 8 | 06.06.2010 12:34 |