| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Размеры отверстий в плитах баз колонн

Размеры отверстий в плитах баз колонн

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 16.06.2014, 14:56 #1
Размеры отверстий в плитах баз колонн
Engy
 
инженер ПГС
 
Регистрация: 18.06.2013
Сообщений: 156

Нормируются ли отверстия в плите под анкера, если выполнять монтаж без выверочных шайб и каким нормативным документом. В сериях встречал только плиты с проушинами размером d+20мм с шайбами.
Просмотров: 31001
 
Непрочитано 16.06.2014, 15:01
#2
s7onoff


 
Сообщений: n/a


без шайб потом анкера сместятся и фиг посадишь сверху колонну.
 
 
Автор темы   Непрочитано 16.06.2014, 15:19
#3
Engy

инженер ПГС
 
Регистрация: 18.06.2013
Сообщений: 156
Отправить сообщение для Engy с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
без шайб потом анкера сместятся и фиг посадишь сверху колонну.
Не могу найти габариты этих шайб ни в одном нормативном документе. В сериях указаны габариты для болтов начиная от М48 и не указано, что шайба должна привариваться к плите, хотя все говорят что нужно приваривать. При маленьком габарите шайбы опасаюсь концентрации напряжений в участке между отверстием в плите под болт и сварным швом приваривающим шайбу к плите. В каком документе есть нормирование габаритов этих шайб?
Engy вне форума  
 
Непрочитано 16.06.2014, 15:35
#4
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Engy Посмотреть сообщение
габариты для болтов начиная от М48
Это не от габаритов болтов зависит, а от размера дырки под ней. Толщину можете расчитать как для балки пролетом в размер отверстия ^_~
Цитата:
Сообщение от Engy Посмотреть сообщение
не указано, что шайба должна привариваться к плите
Вроде в молодечненской приваривается.
Цитата:
Сообщение от Engy Посмотреть сообщение
В каком документе есть нормирование габаритов этих шайб?
Нигде нет. Нормирование - это вообще другая опера)
Можете помоделировать на досуге:
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Screenshot_2014-06-16-001.png
Просмотров: 535
Размер:	76.8 Кб
ID:	130402  
 
 
Автор темы   Непрочитано 16.06.2014, 15:41
#5
Engy

инженер ПГС
 
Регистрация: 18.06.2013
Сообщений: 156
Отправить сообщение для Engy с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Это не от габаритов болтов зависит, а от размера дырки под ней. Толщину можете расчитать как для балки пролетом в размер отверстия ^_~
Ну до такого точно б не додумался))))) спасибо
Engy вне форума  
 
Непрочитано 16.06.2014, 15:42
#6
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Engy Посмотреть сообщение
Ну до такого точно б не додумался
да не надо оно прям так. Ставьте 16 мм в толщину - хватит с головой для небольших болтов, мне кажется) А размер на глаз по чертежу.
 
 
Непрочитано 16.06.2014, 15:53
#7
vik123


 
Регистрация: 05.11.2012
Сообщений: 339


Отверстия нормируются и они указаны в пособии к снип по проектированию анкерных болтовкажется..., не помню где.
Исходите из логики. Есть снип несущие и ограждающие конструкции. Там нормируется сбивка болта. В плане внутри контура колонны 5мм, вне контура 10мм.
Значит отверстие должно быть 2х5мм или 2х10мм больше диаметра болта.
vik123 вне форума  
 
Непрочитано 16.06.2014, 16:03
#8
s7onoff


 
Сообщений: n/a


vik123, тут не про отверстия вопрос, а про шайбы для закрытия этих отверстий.
 
 
Автор темы   Непрочитано 16.06.2014, 16:46
#9
Engy

инженер ПГС
 
Регистрация: 18.06.2013
Сообщений: 156
Отправить сообщение для Engy с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от vik123 Посмотреть сообщение
Отверстия нормируются и они указаны в пособии к снип по проектированию анкерных болтовкажется..., не помню где.
Прочитал Пособие про анкерные болты (к СНиП 2.09.03-85) об отверстиях в плитах умалчивается. Максимальное отклонение оси болта от проектного положения ±2мм. Но не все всегда по книге выполняется, ошибутся на больше и базу не оденут.
Engy вне форума  
 
Непрочитано 16.06.2014, 17:24
#10
vik123


 
Регистрация: 05.11.2012
Сообщений: 339


2.113. Требования, предъявляемые к законченным бетонным и железобетонным конструкциям или частям сооружений, приведены в табл. 11.

в табл. именно 5мм и 10мм.

СНиП 3.03.01-87
vik123 вне форума  
 
Непрочитано 16.06.2014, 17:31
#11
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


добавь отклонение от вертикальности болта (сдвинули на 5 мм по обрезу фундамента + болт наискось торчит).

Как меня учили: D=d+20 и спим спокойно.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 16.06.2014, 17:35
#12
vik123


 
Регистрация: 05.11.2012
Сообщений: 339


так я и писал ранее, что умножить на 2 + диаметр...
vik123 вне форума  
 
Непрочитано 16.06.2014, 23:10
#13
and.rey

инженер
 
Регистрация: 22.11.2007
Новосибирск
Сообщений: 551


Offtop: Для этого существуют серии. Вот пример одной из них, по которому можно оценить "габарит приближения" болта к краю плиты. ну а дальше по аналогии. А еще смотрите серии колонн с базами без траверс.
не увидел что спрашивают норматив
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.PNG
Просмотров: 785
Размер:	409.3 Кб
ID:	130426  

Последний раз редактировалось and.rey, 16.06.2014 в 23:23. Причина: не увидел что спрашивают норматив
and.rey вне форума  
 
Непрочитано 16.06.2014, 23:21
#14
and.rey

инженер
 
Регистрация: 22.11.2007
Новосибирск
Сообщений: 551


Offtop: добавлю
не увидел что спрашивают норматив
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2.png
Просмотров: 694
Размер:	472.8 Кб
ID:	130427  

Последний раз редактировалось and.rey, 16.06.2014 в 23:23. Причина: не увидел что спрашивают норматив
and.rey вне форума  
 
Непрочитано 17.06.2014, 12:04
#15
Stepik-ssv


 
Регистрация: 02.03.2010
Сообщений: 200


В справочнике Нилова' 1986гв, говорится принимать отверстия 1,5d для удобства монтажа/
Stepik-ssv вне форума  
 
Непрочитано 17.06.2014, 12:13
2 | #16
100k

Жалкий инженеришка-проектаст
 
Регистрация: 31.01.2010
Сообщений: 1,986


Вложения
Тип файла: pdf Болты.pdf (132.7 Кб, 706 просмотров)
100k вне форума  
 
Непрочитано 17.06.2014, 13:38
#17
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Offtop: 100k, как нынче модно говорить, "соус!". Ну то есть дайте пожалуйста source, источник.
 
 
Непрочитано 17.06.2014, 14:28
1 | #18
100k

Жалкий инженеришка-проектаст
 
Регистрация: 31.01.2010
Сообщений: 1,986


Одно из отделений пост СССР ПСК где я когда-то работал.
100k вне форума  
 
Непрочитано 17.06.2014, 14:40
#19
s7onoff


 
Сообщений: n/a


100k, спасибо. Очень информативная и полезная табличка. Почему для колонн каркаса минимум 30 болты только неясно. При мелких моментах и бескрановых зданиях, ИМХО, 24 в самый раз ^_^
 
 
Непрочитано 17.06.2014, 15:11
#20
Хмурый


 
Регистрация: 29.10.2004
СПб
Сообщений: 16,336


Arikaikai, шарнирное закрепление- конструктивно М30
Хмурый вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Размеры отверстий в плитах баз колонн

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Помогите с расчетной длиной колонн Liam Конструкции зданий и сооружений 12 16.10.2015 19:02
Ищу "Инструкцию по расчету обсадных колонн для обсадных колонн для нефтяных и газовых скважин" CZAO Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 24.03.2009 13:40
Шов бетонирования монолитных колонн подвала 20-ти эт.здания выполнен ниже уровня перекрытия Митрофан20081 Железобетонные конструкции 32 13.02.2009 11:56
Моделирование примыкания колонн к плите покрытия в СКАД stekhov SCAD 13 22.01.2008 08:25
Срочно! Ищу чертеж или схема склада контейнеров. Сетка колонн, размеры? Shigeru Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 14.11.2007 11:37