| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Нужна помощь в определении необходимости усиления фунтамента и стен котельной

Нужна помощь в определении необходимости усиления фунтамента и стен котельной

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 22.08.2016, 08:04 #1
Нужна помощь в определении необходимости усиления фунтамента и стен котельной
Phfcochoerus
 
Регистрация: 22.08.2016
Сообщений: 5

Добрый день форумчане! Заказчик хочет задействовать существующее недостроенное знание под котельную. Очень смушает фундамент и материал стен котельной. Есть подозрения, что такая конструкция может первой же весной поплыть. Так же заказчик хочет внести нас в комиссию недостроенного здания, а такие бумаги на такое здание подписывать не очень хочется. Встает вопрос об усилении фундамента и стен или сноса существуюшего знания и покупки блочно-модульной котельной, что понесет за собой существенные затраты. Прошу поделиться опытом в данном вопросе, так как специалистов такого уровня и профиля у нас в городе нет. Объект находится в ЯНАО, где температуры наружного воздуха достигают до -50 градусов. Так же хотелось бы услышать мнения по утеплению данного здания. Прошу компетентной помощи, так как вопрос очень важный, заказчики муниципалы и могут быть много проблем с ними. Фото прилагаю в облаке. https://cloud.mail.ru/public/HtCi/jjBukCbTf
Просмотров: 2507
 
Непрочитано 22.08.2016, 09:49
#2
bernata


 
Регистрация: 22.09.2005
здесь могла быть ваша реклама
Сообщений: 1,279


Phfcochoerus
ЯНАО - это фундаменты по первому принципу (проветриваемое подполье и термостабилизация СОУ).
Блочную котельную можно поставить на фундамент с использованием ВМГ по второму принципу, если позволят грунтовые условия (но это мало вероятно).
Запросите у заказчика геологические изыскания, проект термостабилизации (СОУ) и прогноз оттаивания грунтов (без этих отчётов проект не выполнить, экспертизу не пройти и не сдать объект в эксплуатацию). Свяжитесь с изыскателями в Салехард или Лабытнанги, вам всё подробно объяснят, что надо делать.

Блин.... фотографии посмотрел
Перепостите всё это в БСК....
bernata вне форума  
 
Непрочитано 22.08.2016, 10:27
#3
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,370


Цитата:
Сообщение от Phfcochoerus Посмотреть сообщение
Есть подозрения, что такая конструкция может первой же весной поплыть.
Ямал и котельная на песчаной подушке (если она действительно есть. а то по фото два самосвала песка свалили и разровняли).... мда.

Цитата:
Сообщение от Phfcochoerus Посмотреть сообщение
Прошу компетентной помощи, так как вопрос очень важный,
Помощь в чем? В теплотехническом расчете?
kruz вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.08.2016, 12:12
#4
Phfcochoerus


 
Регистрация: 22.08.2016
Сообщений: 5


Помощь нужна в исправлении того что набодяжил заказчик, а делать какие-то изыскания или проект термостабилизации уже поздно зима близко, хотят включиться в этот сезон, может какой фундамент залить по кругу? поплывет же?
Phfcochoerus вне форума  
 
Непрочитано 22.08.2016, 12:18
#5
Ramil.dem


 
Регистрация: 10.08.2016
Сообщений: 65


Котельная для каких целей? он будет являться опасным производственным объектом? если да, да скорее всего у вас не пройдут деревянные конструкции покрытия, да легкосбрасываемые конструкции не забудьте предусмотреть )
Ramil.dem вне форума  
 
Непрочитано 22.08.2016, 12:34
#6
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,203


Цитата:
Сообщение от bernata Посмотреть сообщение
Перепостите всё это в БСК....
Однозначно!

Цитата:
Сообщение от Ramil.dem Посмотреть сообщение
Котельная для каких целей?
Да мороженное будет выпускать
Вечная мерзлота?
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.08.2016, 13:09
#7
Phfcochoerus


 
Регистрация: 22.08.2016
Сообщений: 5


котельная не ОПО, давление низкое, будет применяться для отопления ангаров и арочников. Мерзлота вечная... Кто сталкивался?
Phfcochoerus вне форума  
 
Непрочитано 22.08.2016, 16:32
#8
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,203


Делали на сваях с высоким ростверком. И ещё куча мероприятий от теплотехников - чтоб не оттаивала.
Правда объекты посерьёзней были.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.08.2016, 05:49
#9
Phfcochoerus


 
Регистрация: 22.08.2016
Сообщений: 5


Бахил, можно поподробней? какие мероприятия? на сваях тоже делали, а вот как укрепить существующую другой вопрос уже
Phfcochoerus вне форума  
 
Непрочитано 23.08.2016, 08:03
#10
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,370


Цитата:
Сообщение от Phfcochoerus Посмотреть сообщение
зима близко
прямо как девиз

Цитата:
Сообщение от Phfcochoerus Посмотреть сообщение
может какой фундамент залить по кругу? поплывет же?
Еще ...цать денег закопать?
Вечная - она вечная, но что за грунты и коэф. просадочности? Например в районе Оби есть песчано-гравийные холмы..
Вам надо ориентироваться на правила строительства на протаивающих основаниях. А из возможностей у вас только увеличение жесткости этой коробки.
kruz вне форума  
 
Непрочитано 23.08.2016, 12:19
#11
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,203


Цитата:
Сообщение от Phfcochoerus Посмотреть сообщение
Бахил, можно поподробней?
Это вряд ли - давно это было. Проектировали в Нягане.
Основной принцип - не изменять тепловой режим мерзлоты. Тут и проветривание и утепление и прочие мерзости.
Что касается "усиления", то дешевле поставить блочную времянку.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.08.2016, 12:21
#12
Phfcochoerus


 
Регистрация: 22.08.2016
Сообщений: 5


Да уже временка не прокатит, отапливаться нужно...
Цитата:
А из возможностей у вас только увеличение жесткости этой коробки.
Как можно усилить?
Phfcochoerus вне форума  
 
Непрочитано 30.08.2016, 16:40
1 | 1 #13
Poreth


 
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,663


Offtop: Возвести вокруг существующего здания монолитную раму на сваях с мероприятиями и закрепить к ней ваш говносарай, раз он вам так дорог.
Еще можно обои поклеить.



Мое мнение, что укрепить и "усилить" это сооружение будет дороже, чем пригнать новое модульное. Раз вам надо уже топить - топите что ж. Надо же.

Последний раз редактировалось Poreth, 30.08.2016 в 16:47.
Poreth вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Нужна помощь в определении необходимости усиления фунтамента и стен котельной

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Нужна помощь в освещении лыжно - роллерной трассы SVic Инженерные сети 13 25.04.2017 15:33
Нужна помощь в определении типа конечного элемента для металлической пластины. ПК Лира САПР 2013 Радикproject Лира / Лира-САПР 8 16.10.2015 10:12
Нужна помощь в определении типа конечного элемента для металлической пластины Радикproject Лира / Лира-САПР 3 15.10.2015 16:28
Нужна помощь в определении нагрузки на ферму Студент ПГАСА Металлические конструкции 10 22.08.2013 14:25
Нужна помощь в определении размера фермы wert12q Конструкции зданий и сооружений 109 15.07.2013 18:18