09.09.2010, 16:08 | #1 | |
Монолитное ж/б перекрытие и кирпичные стены. Как анкерить
инженер конструктор
Киев
Регистрация: 11.02.2010
Сообщений: 65
|
||
Просмотров: 14064
|
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Если вы завели перекрытие на стену - вот вам и анкеровка. тут уж не обязательно дополнительные анкерные стержни по серийным узлам, на мой взгляд. Хотя если вы завели перекрытие на стену совсем чуть чуть, то анкера все же лучше поставить.
Что же касается шарнирного опирания стены в уровне перекрытия, то оно таковым будет и без анкеровки, если рассматривать боковую нагрузку. |
|||
|
||||
инженер конструктор Регистрация: 11.02.2010
Киев
Сообщений: 65
|
Это понятно что работа плиты меняется, т.к. она монолитная могу заармировать как хочу! Крепить анкера к закладным помоему уж очень круто, тогда просто заложить в плиту отдельные стержни и выпустить в кладку.
А если все-таки опереть на толщину стены, можно это считать связью плиты со стеной? Какой то глупый вопрос получается... И можно ли считать что такое операние заменит монолитный пояс? Тут вопрос даже больше не о плите, а о стене, мы стягиваем стены в уровне перекрытия закладывая анкера, будь-то деревянное или ж/б перекрытие. И все таки пункт в СНиП-е не просто так написан! Короче, думаю, что требования норм нужно выполнять, поэтому сделал вот так: Ваши вопросы и пожелания??? Последний раз редактировалось Олег - movic, 10.09.2010 в 13:15. |
|||
|
||||
Читаю новости в Сети Регистрация: 01.08.2006
Омск
Сообщений: 263
|
Цитата:
Действительно, зачем по оси Г, например, разрезали?
__________________
В ГОСТ верую |
|||
|
||||
инженер конструктор Регистрация: 11.02.2010
Киев
Сообщений: 65
|
Я знаю, как армируются неразрезные плиты, вопрос заключается в том, как анкерить монолитные плиты, шарнирно опирающиеся на стены. В примере, который я привел выше, это было сделано для удобства бетонирования (перекрытие разделено на участки) и что бы армировать плиту одной сеткой, там и так запас приличный.
Поэтому считаю, что анкера нужны, как указано на чертежах. Кстати если плиту завести на всю толщину стены, то можно не делать пояса (если они нужны конечно), но необходимо будет на опоре сеточку в верхней зоне плиты добавить |
|||
|
||||
Читаю новости в Сети Регистрация: 01.08.2006
Омск
Сообщений: 263
|
Вероятно, так и нужно делать. Если опирать плиту на всю ширину стены, то стена будет защемлена, поэтому, на мой взгляд, дополнительное крепление не требуется.
__________________
В ГОСТ верую |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Документация Проектировщику на Torrents | DEM | Разное | 262 | 24.02.2024 17:19 |
монолитное перекрытие | dimati | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 15.02.2010 13:06 |
опирание несущей стены на перекрытие | Danyi | Конструкции зданий и сооружений | 8 | 29.12.2009 19:49 |
Монолитное перекрытие при газобетонных стенах | ihoo51 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 07.05.2008 16:41 |
Кирпичные стены вместо связей и ДЖ | vv_77 | Каменные и армокаменные конструкции | 6 | 17.05.2006 10:48 |