Реклама i
Стань нашим партнером - зарабатывай с нами!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Перегрузка фундамента

Перегрузка фундамента

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 17.03.2014, 17:25 #1
Перегрузка фундамента
beregowsky
 
Регистрация: 15.02.2012
Сообщений: 20

Сколько процентов допускается нагружать фундамент без пересчёта?
Просмотров: 2907
 
Непрочитано 17.03.2014, 17:39
#2
Dyuk

ПГС
 
Регистрация: 25.11.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 282


10%, я вам разрешаю, только если что-то упадет ответственность я с себя снимаю )
Dyuk вне форума  
 
Непрочитано 17.03.2014, 17:46
#3
mike80

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 18.05.2011
Канада
Сообщений: 63
Отправить сообщение для mike80 с помощью Skype™


Не думаю что разрешается. Тут еше вопрос, как долго будет сушествовать перегруз. Так как на разные нагрузки разные коэфиценты.
mike80 вне форума  
 
Непрочитано 17.03.2014, 18:02
#4
-=Andrew=-


 
Регистрация: 21.08.2012
Сообщений: 477


Перегружать (имелось ввсиду?) фундамент или основание?
Сам фундамент (допустим ж.б.) расчитывается в соответствии с железобетонным СНиПом к примеру. И условия расчета по 1 и 2 ПС там совершенно четко определены. Перегружать нельзя.

Если речь о расчете основания, то поясните что конкретно за расчет. Допустим при расчете деформаций во многих случаях можно довольно сильно выходить за условную линейную зависимость.
-=Andrew=- вне форума  
 
Непрочитано 17.03.2014, 18:05
#5
Stanum

Dr
 
Регистрация: 16.10.2011
Днепропетровск
Сообщений: 1,020
<phrase 1=


Может имеется ввиду момент по расчету основания с учетом действия момента и неравномерности распределения напряжений sig<=1.2 R?
Stanum вне форума  
 
Непрочитано 18.03.2014, 10:49
#6
Actreska


 
Регистрация: 20.05.2013
Сообщений: 21


Смотря какой фундамент.
Выписка из СП по свайным фундаментам:
"Не следует допускать недоиспользование несущей способности свай более 15 %, перегрузку свай от
постоянных и длительных нагрузок более чем на 5 %, а от кратковременных нагрузок - на 20
%.
"
Для других типов можно посмотреть в своих СПшках, может и есть что-то подобное(но не уверенна). Или я не совсем поняла вопрос ))
Actreska вне форума  
 
Непрочитано 18.03.2014, 10:53
#7
4245


 
Регистрация: 26.12.2012
Сообщений: 645


Цитата:
Сообщение от beregowsky Посмотреть сообщение
Сколько процентов допускается нагружать фундамент без пересчёта?
чуть-чуть
4245 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Перегрузка фундамента

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Какой тип фундамента выбрать? L`esprit Основания и фундаменты 1 21.05.2013 11:07
Разгрузка фундамента - Задача. lessness Основания и фундаменты 10 19.11.2012 20:38
Давление пучения на подошву фундамента от нормальных сил пучения мелкозаглубленного фундамента Дмитрий Шапкин Основания и фундаменты 26 01.04.2012 12:46
Определение осадки фундамента в результате устройства соседнего фундамента ACAD Основания и фундаменты 2 02.06.2008 23:37
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad Tlelaxu SCAD 9 31.08.2007 10:44