Доброго дня, товарищи.
Есть ситуация: устройство фибробетонного пола в складском терминале.
Нюансы: проектировщик (подрядный) фибробетона говорит, что лучшим основанием под фибробетон является щебеночная подготовка фр 20-40 (без расклинцовки). НО. Проектировщик делает акцент на максимальном сцеплении основания (щебня) с непосредственно плитой, путем заливки бетона прям на щебень. Также он говорит, что неважно, какой щебень - гранит, доломит, известняк. Главное - добиться необходимого модуля деформации.

Вопросы.
1. Разве можно лить бетон прямо на щебень (еще и без расклинцовки)? А как же цементное молочко?
2. Разве не играет роль материал щебня? Ведь гранит - это гранит, а доломит - это совсем другое уже..


Буду рад услышать мнения любых специалистов по этим вопросам.
__________________
____________
Кто в море утонет, тот больше купаться не будет.
Просмотров: 1855
 
Непрочитано 18.03.2014, 14:09
#2
Prorab kIROV


 
Регистрация: 28.02.2014
Сообщений: 57


бетон лить на щебень конечно можно, а вот с составом щебня!!! разница есть и очень большая(смотрите физические свойства-водопроницаемость)если не хотите под полами иметь пустоты
Prorab kIROV вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.03.2014, 14:13
#3
AlexC

Загородное строительство
 
Регистрация: 27.02.2013
СПб
Сообщений: 61


Цитата:
Сообщение от Prorab kIROV Посмотреть сообщение
бетон лить на щебень конечно можно
А молочко не прольется между фракциями?
Цитата:
Сообщение от Prorab kIROV Посмотреть сообщение
(смотрите физические свойства-водопроницаемость)
я в принципе тоже так подозреваю, что доломитовый щебень будет впитывать в себя материал.
__________________
____________
Кто в море утонет, тот больше купаться не будет.
AlexC вне форума  
 
Непрочитано 18.03.2014, 14:24
#4
Prorab kIROV


 
Регистрация: 28.02.2014
Сообщений: 57


можно конечно и полиэтиленовую пленку растелить,но раз ваш проектировщик требует "сцепления" ,то флаг в руки.
по хорошему на щебень заливают подбетонку из бетона более низкой марки, она то как раз из является барьером для молочка
Prorab kIROV вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.03.2014, 14:49
#5
AlexC

Загородное строительство
 
Регистрация: 27.02.2013
СПб
Сообщений: 61


Цитата:
Сообщение от Prorab kIROV Посмотреть сообщение
но раз ваш проектировщик требует "сцепления"
А есть какой-нибудь способ обеспечения сцепления, кроме как заливания бетона прямо на щебень?
__________________
____________
Кто в море утонет, тот больше купаться не будет.
AlexC вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Щебеночная подготовка под фибробетонные полы.

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Бетонная или щебеночная подготовка? goncha Железобетонные конструкции 93 14.09.2017 16:34
SCAD Office 21.1. Обсуждение. Клименко Ярослав SCAD 633 03.10.2015 14:10
Подготовка под полы на отм.0.00. Какова должна быть конструкция? Darya89 Архитектура 11 23.07.2012 10:35
Щебеночная и бетонная подготовка в ПК Мономах Василий Василий Мономах 6 20.04.2010 18:49
Фибробетонные полы NIROK Архитектура 11 19.03.2009 18:45