Непрочитано 02.03.2017, 09:48 #1
Какое правило пожарной безопасности могут нарушить мет. решетки на окнах?
lavr78
 
Регистрация: 01.03.2010
Сообщений: 44

Читаю санпин по лабораториям и не могу понять: какое правило пожарной безопасности могут нарушить мет. решетки на окнах?
СП 1.3.2322-08 Безопасность работы с микроорганизмами III-IV групп патогенности (опасности) и возбудителями паразитарных болезней
2.3.13. Окна и двери помещений "заразной" зоны лаборатории должны быть герметичными. Допускается заполнение оконных проемов стеклоблоками. Окна цокольного и первого этажей независимо от наличия охранной сигнализации

должны быть оснащены металлическими решетками, не нарушающими правил пожарной безопасности.

Последний раз редактировалось lavr78, 02.03.2017 в 12:39.
Просмотров: 5818
 
Непрочитано 02.03.2017, 10:13
#2
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,710


Окна цокольного этажа могут быть эвакуационными выходами, отдельные окна должны быть доступны для подачи пожарных шлангов в цоколь-подвал.
иваниваныч вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.03.2017, 11:17
#3
lavr78


 
Регистрация: 01.03.2010
Сообщений: 44


Правильно ли понимать требование к решёткам: в случае пожара для пожарной команды должен быть бесприпятственный доступ в помещение через окно т.е. - открывающиеся ставни решеток на петлях. Или решётки я могу выполнить не открывающимися т.е. пожарная команда при необходимости сорвёт решётки.
lavr78 вне форума  
 
Непрочитано 02.03.2017, 11:38
#4
kp+

идущий по граблям
 
Регистрация: 26.05.2005
Сообщений: 5,090


Цитата:
Сообщение от lavr78 Посмотреть сообщение
Правильно ли понимать требование к решёткам: в случае пожара для пожарной команды должен быть бесприпятственный доступ в помещение через окно т.е. - открывающиеся ставни решеток на петлях. Или решётки я могу выполнить не открывающимися т.е. пожарная команда при необходимости сорвёт решётки.
Пожарная команда, конечно, может многое, и иногда ущерб от ее действий больше, чем от самого пожара Но самое главное требование уважаемый Иван Иваныч уже озвучил :
Цитата:
Сообщение от иваниваныч Посмотреть сообщение
Окна цокольного этажа могут быть эвакуационными выходами
Т.е. решетки должны иметь возможность открывания ИЗНУТРИ, чтобы персонал мог беспрепятственно эвакуироваться через окно, а не прорываться через двери, проход к которым может быть задымлен или объят пламенем.
kp+ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.03.2017, 11:54
#5
lavr78


 
Регистрация: 01.03.2010
Сообщений: 44


Попробую ещё раз об этом же.
Окна для некоторых случаев (в помещениях большой площади и Х-ти чел) учитываются как 2-й эвакуационный выход.
В моём случае помещения 20-30м кв пути эвакуации определенны по коридору в два эвакуационных выхода.
Тем не менее требование к решёткам я должен выполнить - обязательно с открывающимися створками?
lavr78 вне форума  
 
Непрочитано 02.03.2017, 12:04
#6
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,710


Цитата:
Сообщение от lavr78 Посмотреть сообщение
В моём случае помещения 20-30м кв пути эвакуации определенны по коридору в два эвакуационных выхода.
Тем не менее требование к решёткам я должен выполнить - обязательно с открывающимися створками?
Есть, например, такая норма:
СП 118.13330.2012
6.49 В каждом отсеке невентилируемых подвальных или цокольных (заглубленных более чем на 0,5 м) этажей площадью от 300 до 700 м2, если по расчету там может находиться 15 человек и более, должно быть не менее двух люков размерами в чистоте - ширина не менее 0,6 м и высота не менее 0,8 м или двух окон шириной не менее 0,9 м и высотой не менее 1,2 м, кроме случаев, оговоренных органами гражданской обороны в задании на проектирование.
Остальные окна можете любыми решетками закрывать, хоть и глухими.
иваниваныч вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.03.2017, 12:41
#7
lavr78


 
Регистрация: 01.03.2010
Сообщений: 44


Цитата:
Сообщение от иваниваныч Посмотреть сообщение
Есть, например, такая норма:
СП 118.13330.2012
6.49 В каждом отсеке невентилируемых подвальных или цокольных (заглубленных более чем на 0,5 м) этажей площадью от 300 до 700 м2, если по расчету там может находиться 15 человек и более, должно быть не менее двух люков размерами в чистоте - ширина не менее 0,6 м и высота не менее 0,8 м или двух окон шириной не менее 0,9 м и высотой не менее 1,2 м, кроме случаев, оговоренных органами гражданской обороны в задании на проектирование.
Остальные окна можете любыми решетками закрывать, хоть и глухими.
Это единственное требование, которое могут нарушить глухие решётки?
lavr78 вне форума  
 
Непрочитано 02.03.2017, 12:42
1 | #8
Nike

Шаражпроектхалтурмонтаж
 
Регистрация: 29.10.2004
Талды-Париж
Сообщений: 5,989


Раньше в ППБ 01-03 (утратил силу в 2012 г.) были требования:
40. В зданиях, сооружениях организаций (за исключением индивидуальных жилых домов) запрещается:
...
устанавливать глухие решетки на окнах и приямках у окон подвалов, за исключением случаев, специально оговоренных в нормах и правилах, утвержденных в установленном порядке

44
...
Приямки у оконных проемов подвальных и цокольных этажей зданий (сооружений) должны быть очищены от мусора и других предметов. Металлические решетки, защищающие указанные приямки, должны быть открывающимися, а запоры на окнах открываться изнутри без ключа.

В новом документе "Постановлении о противопожарном режиме" (ПП РФ №390) подобных требований нет.

В Святых писаниях (Своды правил 1 ... 12.13130.2009) тоже ничего.
Nike вне форума  
 
Непрочитано 02.03.2017, 12:57
#9
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,710


Цитата:
Сообщение от lavr78 Посмотреть сообщение
Это единственное требование, которое могут нарушить глухие решётки?
Для Вас пока да, если эвакуация обеспечена через двери.
иваниваныч вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Какое правило пожарной безопасности могут нарушить мет. решетки на окнах?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Помогите определить степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной безопасности для будущего здания и получения разрешения на строительство? artyiv Прочее. Архитектура и строительство 19 17.08.2015 11:44
Ищу СП 112.13330.2012 по пожарной безопасности aso-unhp Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 11 01.07.2013 18:23
Изменения в ФЗ-123 Технический регламент о требованиях пожарной безопасности Witsoon Прочее. Архитектура и строительство 4 06.02.2013 19:49
Вентиляция в студии танцев, цокольный этаж. С учетом требований по пожарной безопасности AlexeyT Инженерные сети 8 11.12.2012 14:31
какое минимальное расстояние должно быть между зданием и наружней пожарной лестницей вертикального типа с площадкой выхода на кровлю ? GMarat Конструкции зданий и сооружений 1 01.06.2012 17:32